R-407C ? HCFH ? - Guest - 2005-10-14

czy aby 407 to nie HCFC ?, o który mowa powyżej ?


R-407C ? HCFH ? - Guest - 2005-10-17

407c - czynnik bez przyszłości za 5 lat nie używany przez nikogo z wyjątkiem serwisantów,rozwarstwia się ,traci parametry w szczelnych układach,jestem chory jak podchodze do użądzenia z 407 c.


R-407C ? HCFH ? - kubuś - 2006-09-03

kolego pytanie; ile razy spotkałeś się z opisywanymi problemami pytam dlatego że sam mam podobne doświadczenia i nigdzie o tym nie piszą , oficjalnie takie problemy nie istnieją


R-407C ? HCFH ? - YN - 2006-09-05

Szanowni Panowie
Problemy z czynnikiem R407c zawsze istniały i będą istniały doputy, dopuki fachowcy nie będą znali ich specyfiki (polecam choć trochę literatury).
R407c jest mieszaniną (nie roztworem!!) dwóch czynników chłodniczych w proporcjach 1:1 (50%/50%). Jest to czynnik tzw. zeortropowy, czyli zaliczany do niejednorodnych. Jego poślizg temperaturowy wynosi 5,6C. Oznacza to, w najprostszym wyjaśnieniu, iż przy nieszczelności układu jeden ze składników ulatnia się łatwiej i szybciej niż drugi. W konsekwencji mieszanina traci swoje własności, na które został zaprojektowany układ chłodniczy.
W sytuacji rozszczelnienia układu, niestety!!, należy go opróżnić i załadować nowym czynnikiem R407c (w stanie płynnym - butla powyżej króćca). Ten czynnik jest relatywnie tańszy od innych (np. R410A) lecz jak często okazuje się w eksploatacji jest droższy.
Polecam, przy R407c, profesjonalny montaż z użyciem rur miedzianych przeznaczonych dla układów chłodniczych (ciepłownicze - tańsze - kruszą się na złączach kielichowych).
Pozdrawiam


R-407C ? HCFH ? - YN - 2006-09-05

Prezpraszam, nie dopowiedziałem
Uspokajam Pana, iż R407c to grupa HFC - jak na razie proekologiczna. Wgrupie HCFC jest R22 a CFC to czynnik R12.


R-407C ? HCFH ? - Dr Carrier - 2006-09-21

Tak dla ścisłości R 407C to mieszanina trzech czynników R32 - 23%, R125 - 25% i R 134a - 52%.
Natomiast poślizg temperaturowy przy 1,013 bar to 7,2C a nie 5,6C
Pozdrawiam


R-407C ? HCFH ? - YN - 2006-09-21

Oczywiście, tak jest!!
Pisałem to bez wcześniejszego sprawdzenia w literaturze i chyuba zasugerowałem się... nie wiem czym. Przepraszam Gości PORTALU za ten lapsus.
Pozdrawiam