![]() |
|
R-407C ? HCFH ? - Wersja do druku +- Forum Klimatyzacja (https://forum.klimatyzacja.pl) +-- Dział: Klimatyzacja.pl (https://forum.klimatyzacja.pl/forumdisplay.php?fid=3) +--- Dział: Klimatyzacja (https://forum.klimatyzacja.pl/forumdisplay.php?fid=11) +--- Wątek: R-407C ? HCFH ? (/showthread.php?tid=40) |
R-407C ? HCFH ? - Guest - 2005-10-14 czy aby 407 to nie HCFC ?, o który mowa powyżej ? R-407C ? HCFH ? - Guest - 2005-10-17 407c - czynnik bez przyszłości za 5 lat nie używany przez nikogo z wyjątkiem serwisantów,rozwarstwia się ,traci parametry w szczelnych układach,jestem chory jak podchodze do użądzenia z 407 c. R-407C ? HCFH ? - kubuś - 2006-09-03 kolego pytanie; ile razy spotkałeś się z opisywanymi problemami pytam dlatego że sam mam podobne doświadczenia i nigdzie o tym nie piszą , oficjalnie takie problemy nie istnieją R-407C ? HCFH ? - YN - 2006-09-05 Szanowni Panowie Problemy z czynnikiem R407c zawsze istniały i będą istniały doputy, dopuki fachowcy nie będą znali ich specyfiki (polecam choć trochę literatury). R407c jest mieszaniną (nie roztworem!!) dwóch czynników chłodniczych w proporcjach 1:1 (50%/50%). Jest to czynnik tzw. zeortropowy, czyli zaliczany do niejednorodnych. Jego poślizg temperaturowy wynosi 5,6C. Oznacza to, w najprostszym wyjaśnieniu, iż przy nieszczelności układu jeden ze składników ulatnia się łatwiej i szybciej niż drugi. W konsekwencji mieszanina traci swoje własności, na które został zaprojektowany układ chłodniczy. W sytuacji rozszczelnienia układu, niestety!!, należy go opróżnić i załadować nowym czynnikiem R407c (w stanie płynnym - butla powyżej króćca). Ten czynnik jest relatywnie tańszy od innych (np. R410A) lecz jak często okazuje się w eksploatacji jest droższy. Polecam, przy R407c, profesjonalny montaż z użyciem rur miedzianych przeznaczonych dla układów chłodniczych (ciepłownicze - tańsze - kruszą się na złączach kielichowych). Pozdrawiam R-407C ? HCFH ? - YN - 2006-09-05 Prezpraszam, nie dopowiedziałem Uspokajam Pana, iż R407c to grupa HFC - jak na razie proekologiczna. Wgrupie HCFC jest R22 a CFC to czynnik R12. R-407C ? HCFH ? - Dr Carrier - 2006-09-21 Tak dla ścisłości R 407C to mieszanina trzech czynników R32 - 23%, R125 - 25% i R 134a - 52%. Natomiast poślizg temperaturowy przy 1,013 bar to 7,2C a nie 5,6C Pozdrawiam R-407C ? HCFH ? - YN - 2006-09-21 Oczywiście, tak jest!! Pisałem to bez wcześniejszego sprawdzenia w literaturze i chyuba zasugerowałem się... nie wiem czym. Przepraszam Gości PORTALU za ten lapsus. Pozdrawiam |