Forum Klimatyzacja
klimatyzator airwell trio inwerter problem z uruchomieniem po naprawie - Wersja do druku

+- Forum Klimatyzacja (https://forum.klimatyzacja.pl)
+-- Dział: Klimatyzacja.pl (https://forum.klimatyzacja.pl/forumdisplay.php?fid=3)
+--- Dział: Klimatyzacja (https://forum.klimatyzacja.pl/forumdisplay.php?fid=11)
+--- Wątek: klimatyzator airwell trio inwerter problem z uruchomieniem po naprawie (/showthread.php?tid=4018)



klimatyzator airwell trio inwerter problem z uruchomieniem po naprawie - xklim - 2010-08-04

Witam szanownych kolegów

Tak jak w temacie . Jednoska zewnętrzna staruje na około 10 sek i wyłącza sie ...
Klimatyzacjia została nabita na wage 1850 g r 410a więc nie ma możliwości przeładowania czynnikiem.
Dodam że układ pracował prawidłowo pękł klielich czynnik wyleciał ...Po naprawie objawy takie jak wyżej...
Może jakiś tryb awaryjny? Odłączałem napięcie na około 15 min by zresetować urzadzenie i jest to samo... sprężarka startuje i po chwili wyłącza sie ... Panowie proszę o rade. Może jakieś kody błędów ma ktoś do airwella?/?


klimatyzator airwell trio inwerter problem z uruchomieniem po naprawie - tommatiz - 2010-08-04

Po naprawie próżnia była robiona?


klimatyzator airwell trio inwerter problem z uruchomieniem po naprawie - Shitashii - 2010-08-05

Zapomniałeś odkręcić zawory przy agregacie!!


klimatyzator airwell trio inwerter problem z uruchomieniem po naprawie - byniom - 2010-08-05

Może przy uszkodzeniu i wycieku zatarała się sprężarka ?


klimatyzator airwell trio inwerter problem z uruchomieniem po naprawie - nowy25 - 2010-08-05

Ja też stawiam na zawory przy agregacie.


klimatyzator airwell trio inwerter problem z uruchomieniem po naprawie - Bock - 2010-08-06

Jeżeli wykonałeś suszenie próżniowe, a czynni napełniłeś według wagi. To podaj jakieś parametry pracy tego Airwella co jest na mano i prąd spręzarki.


klimatyzator airwell trio inwerter problem z uruchomieniem po naprawie - xklim - 2010-08-06

Dziękuje za odpowiedzi . Zatarta sprężarka... A co do odkręcania zaworów to gdybym ich nie odkręcił nie naładowałbym takiej ilości czynnika jaką podawała tabliczka znamionowa tymbardzeij że linie freonowe były krótkie ... Sprężarka ruszała z ciśnienia postojowego, po stronie gazowej spadało ciśnienie do około 9 barów i następowało wyłączanie układu- prąd pracy spreżarki po rozruchu (około 10sek)19A .... i wszystko jasne ...

P.S ------ Do pracy nie zabieram się bez pompy próżniowej .
(...)


klimatyzator airwell trio inwerter problem z uruchomieniem po naprawie - Bock - 2010-08-06

więc temat mozna zamknąć.