Łuskarka lodu MAJA - CHŁODnick - 2010-08-07

Jak powinien wyglądać proces łuskania lodu?, czy nóż ma być tępy i niejako stawiać opór napierającemu lodowi(tak jest w tej do której dostałem zlecenie). Czy ma być ostry i powinien tylko podnosić lód z bębna.
Generalnie problem polega na tym że lód nie spada za nożem tylko nawarstwia się nad nim.


Łuskarka lodu MAJA - barbie - 2010-08-08

jak by wody było zbyt dużo ,to by nie zamarzała .


Łuskarka lodu MAJA - radekklimat - 2010-08-08

W luskarce odparowanie powinno byc ustawione tak,zeby lod sam pekał na bebnie a noz pomaga go usuna c z bebna.


Łuskarka lodu MAJA - łysy45 - 2010-08-08

radekklimat napisał(a):W luskarce odparowanie powinno byc ustawione tak,zeby lod sam pekał na bebnie a noz pomaga go usuna c z bebna.
to jest prawidłowa odpowiedz na problem


Łuskarka lodu MAJA - łysy45 - 2010-08-09

Banita napisał(a):
barbie napisał(a):jak by wody było zbyt dużo ,to by nie zamarzała .
W przeciagu czasu miewiadomo.Dlaczegob nieodpada?Biorę pod uwagę za wysoką temperarurę parowania.W łuskarkach temperatura parowania może być podwyższona z racji zbyt dużej ilości wody omywającej bęben.Do sprawdzenia dysze wodne.
jakie dysze czy ty wiesz o czym piszesz pozdr.


Łuskarka lodu MAJA - CHŁODnick - 2010-08-09

Dziękuję za pomoc. Nóż jest za wysoko, bo około 0,7mm nad bębnem i wydaje mi się że to powoduję nieprawidłową pracę.