Problem z Carrierem - Wersja do druku +- Forum Klimatyzacja (https://forum.klimatyzacja.pl) +-- Dział: Klimatyzacja.pl (https://forum.klimatyzacja.pl/forumdisplay.php?fid=3) +--- Dział: Klimatyzacja (https://forum.klimatyzacja.pl/forumdisplay.php?fid=11) +--- Wątek: Problem z Carrierem (/showthread.php?tid=4059) |
Problem z Carrierem - Kikson - 2010-08-12 Mam problem z klimatyzatorem Carriera model 40KMC018-7N-IU - kaseta. Klimatyzator startuje, zaczyna chłodzić po czym zatrzymuje się. Zielona lampka na panelu mrugnie cztery razy. Po minucie znów startuje, zaczyna chłodzić i znów się zatrzymuje. Szukałem DTR`ki od urządzenia, niestety nie znalazłem. Czy wie może ktoś co oznacza ten alarm: czterokrotne mrugnięcie zielonej lampki??!! Problem z Carrierem - tommatiz - 2010-08-12 poszło na maila. sprawdź czy to to. pzdr Problem z Carrierem - Kikson - 2010-08-12 Dzięki za instrukcję. Niestety nie ma tam opisu awarii sygnalizowanych błyskaniem diody. Problem z Carrierem - tommatiz - 2010-08-12 Mam wiele plików to wyślę wszystko i szukaj może coś znajdziesz
Problem z Carrierem - Bock - 2010-08-13 SPRAWDŹ POMKĘ SKROPLIN, WYJMIJ KOREK OD TACKI I ZLEJ WODĘ ZOBACZ CZY COŚ TO DA, MOŻE TYLKO PŁYWAK WISI I BŁAD WYSKAKUJE. CZĘSTO SIĘ TOP DZIEJE W KASETACH. SPRAWDZAŁEŚ PARAMETRY PRACY URZĄDZENIA? PRZEGRZANIE, SKRAPLANIE, LP, HP, COMPRESOR? DTR-ki NIESTETY NIE POSIADAM. |