Forum Klimatyzacja
Problem z Carrierem - Wersja do druku

+- Forum Klimatyzacja (https://forum.klimatyzacja.pl)
+-- Dział: Klimatyzacja.pl (https://forum.klimatyzacja.pl/forumdisplay.php?fid=3)
+--- Dział: Klimatyzacja (https://forum.klimatyzacja.pl/forumdisplay.php?fid=11)
+--- Wątek: Problem z Carrierem (/showthread.php?tid=4059)



Problem z Carrierem - Kikson - 2010-08-12

Mam problem z klimatyzatorem Carriera model 40KMC018-7N-IU - kaseta. Klimatyzator startuje, zaczyna chłodzić po czym zatrzymuje się. Zielona lampka na panelu mrugnie cztery razy. Po minucie znów startuje, zaczyna chłodzić i znów się zatrzymuje.
Szukałem DTR`ki od urządzenia, niestety nie znalazłem. Czy wie może ktoś co oznacza ten alarm: czterokrotne mrugnięcie zielonej lampki??!!


Problem z Carrierem - tommatiz - 2010-08-12

poszło na maila. sprawdź czy to to. pzdr


Problem z Carrierem - Kikson - 2010-08-12

Dzięki za instrukcję. Niestety nie ma tam opisu awarii sygnalizowanych błyskaniem diody.


Problem z Carrierem - tommatiz - 2010-08-12

Mam wiele plików to wyślę wszystko i szukaj może coś znajdziesz Smile


Problem z Carrierem - Bock - 2010-08-13

SPRAWDŹ POMKĘ SKROPLIN, WYJMIJ KOREK OD TACKI I ZLEJ WODĘ ZOBACZ CZY COŚ TO DA, MOŻE TYLKO PŁYWAK WISI I BŁAD WYSKAKUJE. CZĘSTO SIĘ TOP DZIEJE W KASETACH.

SPRAWDZAŁEŚ PARAMETRY PRACY URZĄDZENIA?

PRZEGRZANIE, SKRAPLANIE, LP, HP, COMPRESOR?

DTR-ki NIESTETY NIE POSIADAM.