omega b - klepik - 2010-08-13

Witam serdecznie,

Mam dwie omegi b.

Jedna jest po wymianie sprężarki i osuszacze. klima nabita i nie chłodzi. obie rurki wchodząca do ściany grodziowej są letnie. Ciśnienie: LP około 3 bar, HP około 8-9 bar. praktycznie niezmienne przy większych obrotach. W dwóch punktach mówili że zawór rozprężny, mi tak samo się wydaje że on. Może to być?


druga omega, nabita na maksa, tj 950gram, a nie chłodzi. Rurka jedna ciepła, druga zimna, ale bez rewelacji. Ciśnienia lp około 4bar, HP 14-16 bar.
chłodzi bardzo słabo.


omega b - klepik - 2010-08-16

Ma ktoś jakieś pomysły i rady?

Z góry dziękuję za odpowiedzi i pozdrawiam


omega b - max - 2010-08-17

Witam.
Elementem odpowiedzialnym za niskie ciśnienie jest zawór rozprężny. Tak też już wcześniej uzyskałeś fachową poradę z której nie skorzystałeś, później w drugim punkcie ją potwierdziłeś, a teraz u NAS na forum chcesz usłyszeć jeszcze raz to samo? Tak więc od tego trzeba zacząć, a jeżeli nie pomoże to jest ryzyko słabej wydajności sprężarki Smile

W drugim przypadku też możliwy jest zawór rozprężny, bo niskie wcale nie jest niskie, ale tu może również być układ przeładowany... Układ przeładowany oznacza się za wysokimi ciśnieniami po obu stronach (nie wiem w jakiej temp było robione badanie, stąd podejrzenie że wysokie jest za wysokie)