Toschiba dziwna sprawa - Wersja do druku +- Forum Klimatyzacja (https://forum.klimatyzacja.pl) +-- Dział: Klimatyzacja.pl (https://forum.klimatyzacja.pl/forumdisplay.php?fid=3) +--- Dział: Klimatyzacja (https://forum.klimatyzacja.pl/forumdisplay.php?fid=11) +--- Wątek: Toschiba dziwna sprawa (/showthread.php?tid=4104) |
Toschiba dziwna sprawa - mariofreezer - 2010-08-23 Wiszą sobie 2 klimy te same modele ciśnienia na ssaniu po 7 bar jedna działa bez przerwy a druga pochodzi około 5-7 minut ssanie przy jednostce zewnę. zaczyna przemrażać i staje na około 10 minut i tak cały czas ma ktoś jakiś pomysł?? Toschiba dziwna sprawa - tommatiz - 2010-08-23 Podaj symbol bo teraz nawet nie wiadomo czy to Inverter czy On/Off? Toschiba dziwna sprawa - mariofreezer - 2010-08-23 Zwykła on/off RAS 13UKP ES4 Toschiba dziwna sprawa - tommatiz - 2010-08-23 Po pierwsze sprawdź jak wygląda turbina i czy nie jest zasyfiona i ona blokuje przepływ powietrza przez wymiennik. Po drugie sprawdź czy nie masz nieszczelności od strony wymiennika ( odkręć obudowę i po lewej stronie odkręć 4 śrubki i unieś do góry wymiennik i sprawdź czy nie masz tłustego wymiennika na tyle od dołu, seria "U" miała przypadek nieszczelności z tamtej strony). Po trzecie czy na 1000% jest drożna chłodnica skraplacza? Zdejmij obudowę odkręć stopkę wraz z wentylatorem i chluśnij z wiadra i zobacz co wypłynie. Po czwarte czy ktoś czasem czegoś nie robił z gazem przy tym urządzeniu? Masz jakąś historię tego urządzenia? Po piąte jak będziesz przy urządzeniu to możesz do mnie zadzwonić to postaram się pomóc. Po szóste wysłałem DTR do tego urządzenia i sprawdź mail. Pzdr Toschiba dziwna sprawa - mariofreezer - 2010-08-23 Jak przyłożysz rękę do wylotu powietrza to na bokach czujesz zimno a na środku nie jednostki wewnetrznej jeszcze nie rozbierałem sprawdzę to skraplacz jest na pewno zabrudzony ale cementem więc bedzie kłopot z czyszczeniem nie wiem czy ktoś coś robił z gazem byłem pierwszy raz przy urządzeniu jak możesz to podaj nr tel dzięki za DTR pozdrawiam Toschiba dziwna sprawa - barbie - 2010-08-23 ile te klimy sobie wiszą i gdzie--to podstawowa informacja . Toschiba dziwna sprawa - tommatiz - 2010-08-23 To wychodzi na zasyfiony wentylator. Wyjąć go to banalny temat wystarczy śrubokręt PH2 i ampulak długi 3mm. Telefon z racji regulaminu podam mailem . Pzdr
Toschiba dziwna sprawa - tommatiz - 2010-08-23 Banita napisał(a):Badalnie do tego się odniosleś.Badalną hipotezą jest czyszczenie wentyylatora parownika przed sprawdzeniem stanu filtrówNie ma możliwości dostając się do wentylatora aby nie sprawdzić filtrów!!!!!!!!!! Jak nie umiesz pisać to nie pisz albo zmień klawiaturę!!!!!!! Toschiba dziwna sprawa - Klima-Pol_pl - 2010-09-06 Póki co podajesz za mało szczegółów,kiedy klima byłą sprawdzana lub czyszczona po raz ostatni?? Gdzie wiszą?? Więcej konkretów. |