Komora mroźnicza z KVL - Wersja do druku +- Forum Klimatyzacja (https://forum.klimatyzacja.pl) +-- Dział: Klimatyzacja.pl (https://forum.klimatyzacja.pl/forumdisplay.php?fid=3) +--- Dział: Chłodnictwo (https://forum.klimatyzacja.pl/forumdisplay.php?fid=12) +--- Wątek: Komora mroźnicza z KVL (/showthread.php?tid=4148) |
Komora mroźnicza z KVL - snoze - 2010-09-07 Witam mam taką komorę 3x2x2m. Jest tam sprężarka Meneurop MTZ22, i parownik bez oznaczeń. Klient twierdzi, że komora schodziła do -25*, a teraz ledwo do -15*. Jest tam założony na ssaniu zawór KVL, a układ na kapilarze. Jak włączyłem urządzenie to ciśnienie na ssaniu -25 do -27*, ciśnienie tłoczenia w granicach 14-16 bar. Wentylatory pracują normalnie. Zostawiłem urządzenie zobaczymy co będzie jutro. Jedno pytanie jak sprawdzić w takim układzie ilość czynnika i dlaczego za zaworem KVL cała rurka była zaszroniona aż do samej sprężarki, tak jakby było za dużo gazu i przeciągało na sprężarkę. Komora mroźnicza z KVL - barbie - 2010-09-07 sprawdź uszczelkę drzwi . Komora mroźnicza z KVL - radekklimat - 2010-09-07 Ilosc czynnika na kapilarze sprawdza sie za pomoca przegrzania. Za zaworem sie szroni poniewaz do niego dochodzi rura ssaca w ktorej powraca nie rozprezony w parowniku czynnik a zawor poniewaz dławi to za nim nastepuje rozprezenie i dlatego szroni Komora mroźnicza z KVL - Bock - 2010-09-07 ilość czynnika w układzie możesz oszacować po przepływie we wzierniku (jeżeli jest), kvl jest montowany na ssaniu przed sprężarką aby zabezpieczać ją przed przeciążeniem podczas startu( po dłuższym postoju, po odtajaniu) gdy w parowniku mamy wysokie ciśnienie. Moim zdaniem układ będzie przemarzał nawet gdy będzie niewielki niedobór czynnika a to za sprawą KVL który precyzyjnie reguluje ciśnienie na ssaniu. Jako żemasz układ na kapilarze na osiągnięcie temperatury trzeba troche poczekać. Na jakim czynniku to dziła R404a/507? Komora mroźnicza z KVL - crocens - 2010-09-07 Bock, trochę się nie zgodzę. KVL nie reguluje ciśnienia ssania, tylko tak jak napisałeś na początku, zabezpiecza sprężarkę przed zbyt dużym obciążeniem. Kiedy ciśnienie w parowniku maleje, zawór się otwiera aż w pewnym momęcie pozostaje otwarty w 100%. Jeżeli przed zaworem rurka się nie szroni a za nim tak, to oznacza, że dociera do niego jeszcze coś cieczy a on sam jest na tyle mało otwarty, że działo jako dodatkowy element dławiący. Sprawdź jutro przegrzanie parownika i zobacz całą instalację, może są tam jeszcze inne wynalazki? Potrafisz zmierzyć ciśnienie na samym parowniku i na sprężarce? Dodam, że KVL powinien byc nastawiony na maxymalne ciśnienie pracy sprężarki (na ssaniu). Pozdrawiam Komora mroźnicza z KVL - crocens - 2010-09-07 Heh, musze się zgodzić z banitą... prawie =) zbyt dużo freonu może być, ale z KVL bym się wstrzymał, może być zbyt wysokie ciśnienie w samym parowniku, dlatego KVL jest przymknięty (albo ktoś go rozregulował) Komora mroźnicza z KVL - crocens - 2010-09-07 mowiłem o rozregulowaniu KVL, a co ciekawego jest w tym drugim zdaniu? Komora mroźnicza z KVL - mg - 2010-09-07 Po mojemu KVL należałoby wyregulować, wymienić i wyregulować lub wyp...ć. ![]() Po czwarte po jaką ... on tam jest ??? Zainstaluj zawór rozprężny, wywal KVL, zrób ,,odessanie" i po problemie
Komora mroźnicza z KVL - mister - 2010-09-07 ja bym zrobił to tak. rozkręcił kvl tak żeby nie miał wpływu na pracę urządzenia a potem zajął się ustaleniem prawidłowej ilości czynnika w układzie przez obserwację oszronienia rury ssawnej. po ustaleniu optymalnej pracu urządzenia nalezy je rozmrozić i ustawić podczas rozruchu urządzenia bezpieczne dla danej sprężarki ciśnienie ssania na kvl. zawór kvl nie reguluje ciśnienia ssania a ogranicza jego max wartość . Komora mroźnicza z KVL - snoze - 2010-09-08 dziękuje za wypowiedzi dzisiaj klient włączył urządzenie i pracowało przez 5 godz. i ledwo doszło do -5*C, tak przynajmniej mi mówił. Zamierzam tam w sobotę pojechać i się troszkę pobawić. Układ początkowo pracował na R502, ale ktoś wymienił sprężarkę i teraz prawdopodobnie pracuje na R404. Wziernika tam nie ma, jest natomiast jeszcze odtajanie ciepłymi parami, może dlatego jest tam ten KVL. Czytając jeszcze wasze wypowiedzi wnioskuję , że ilość czynnika w moim układzie będzie raczej prawidłowa? Więc co może powodować taki spadek mocy urządzenia, że nie osiąga temperatury? Komora mroźnicza z KVL - radekklimat - 2010-09-08 Raczej to zmierz przegrzanie, potem pomierz cisnienia przed zaworem i za zaworem KVL. Jezeli jest to Technoblock to R22 powinno byc 1kg natomiast jak ktos przerabiał na 404a to tylko te wartosci w/w. Natomiast moze byc uszkodzony zawor goracych par i dlatego nie ma efektu chłodzenia. Komora mroźnicza z KVL - mg - 2010-09-08 Moim zdaniem bezpośrednią przyczyną jest złe ciśnienie odparowania spowodowane ,,spiętrzaniem" czynnika na linii ssącej między kapilarą a zaworem KVL Komora mroźnicza z KVL - crocens - 2010-09-08 wszystko gdybanie... pomiar ciśnień przed i za zaworem - wystarczy by sprawdzić działanie i stan KVL pomiar przegrzania - stopień zalania parownika wziernik, czy nie ma w nim par i potem mozna dalej prowadzić dyskusję Komora mroźnicza z KVL - crocens - 2010-09-08 gdybać, to można o zakonczeniu filmu w kinie, chłodnictwo to technika, wszystko ma swoje wyjaśnienie, trzeba mieć tylko odpowiednie dane. cytat ze strony producenta zaworu KVL: "The factory setting is the point at which KVL begins to open or where it just closes." oraz "KVL opens on falling outlet pressure (suction pressure)." co oznacza, że podczas normalnej pracy przy planowanym odparowaniu zawór będzie otwarty i nic nie będzie dławił. Jeżeli się przymyka to albo jest zbyt wysokie ciśnienie ssania albo jest uszkodzony, po to trzeba zrobić pomiary a nie gdybać. Komora mroźnicza z KVL - mister - 2010-09-08 ludzie przecież wystarczy podczas pracy pokrecić trochę w jedna lub drugą strone kvl i obserwować odparowanie -jeśli się bedzie zmieniać to wiadomo że to kvl pierniczy sprawę. a w ogóle to jak to możliwe że przy odparowaniu -27 osiąga tylko -5 * ? Komora mroźnicza z KVL - barbie - 2010-09-12 złe manometry ? Komora mroźnicza z KVL - awax - 2010-09-13 Ja sądzę,że po prostu autor wątku powinien wezwać firmę serwisowa. Komora mroźnicza z KVL - snoze - 2010-09-13 Dziękuje za zainteresowanie, skraplacz został dokładnie wymyty, zawór KVL troszkę pokręcony i po paru godzinkach komora zeszła do potrzebnych -25*. |