Wilgoc w ukl. - Wersja do druku +- Forum Klimatyzacja (https://forum.klimatyzacja.pl) +-- Dział: Klimatyzacja.pl (https://forum.klimatyzacja.pl/forumdisplay.php?fid=3) +--- Dział: Klimatyzacja (https://forum.klimatyzacja.pl/forumdisplay.php?fid=11) +--- Wątek: Wilgoc w ukl. (/showthread.php?tid=4163) |
Wilgoc w ukl. - zuku - 2010-09-09 Witam Na 99% mam wilgoc w klimie on/off 3,5 kw mcquay. Po chwili od uruchomienia na ssaniu jest 1 bar potem sciaga na -1 zakrecilem zawor na ssacej przy -1 bara odkrecilem polaczenie kielichowe na tloczeniu i z jedn. wew. czynnik nie uciekal. Domyslam sie ze zamarzla kapilara bo po paru minutach czynnik nagle ucieka ( kapilara odmarzla). Podpowiedzcie zy moj tok myslenia jest dobry. Robilem proznie pare razy, przedmuciwalem azotem i pare dni stalo pod azotem i dalej to samo. Wilgoc w ukl. - mg - 2010-09-09 Może masz zator mechaniczny,od kapilary po skraplaczu do zagiętej rury na rurce ssącej włącznie. Wilgoć też niewykluczona. Wilgoc w ukl. - barbie - 2010-09-09 zainstaluj filtr-odwadniacz o dwókierunkowym przepływie . Wilgoc w ukl. - barbie - 2010-09-09 w klimach tej marki filtr jest w komplecie . Wilgoc w ukl. - zuku - 2010-09-09 rurociąg nie jest zagięty choćby nawet to czynnik powinien uciekać z zaworu tłocznego. Gdyby kapilara była zabrudzona to myślę że nie było by tak ze po chwili gaz nagle ucieka Wilgoc w ukl. - zuku - 2010-09-09 Kiedyś miałem podobny przypadek i filtr/odwadniacz nie pomógł - pomogła wymiana jend. zew.
Wilgoc w ukl. - zuku - 2010-09-09 Jakie macie metody na osuszenie takiego układu. Dodam że nieszczelne było połączenie na ssaniu. Jedn jest powieszona na 3 piętrze poniżej okna wiec jakiś tam dostęp jest. Podczas spuszczania azotu z wężyka pare kropli (raczej) wody poleciało. I jeszcze jedno pytanie czy przy podciśnieniu -1 bar krople wody zamienią się w parę ? - nie mogę znaleść wykresu (temp. wrzenia od ciśnienia) Wilgoc w ukl. - mg - 2010-09-09 Nie wiem jak inni, ja grzeje farelką. Tak serio: próżnia- azot, próżnia-azot, próżnia-azot... Sprężarkę dobrze jest wymontować podłączyć próżnie i podgrzać do około 80'C, jak zacznie strzelać to znaczy że na dnie pod olejem jest woda, grzej aż przestanie strzelać. Potem wymień olej. |