Średnice wewnetrzne kapilar - robieżności - jack63 - 2010-09-15

Witam
Mam na warsztacie dwa rodzaje kapilar:
1. Zakupiona w Wigmorsie jako nominalnie 1.0/2.2 mm
2. Zakupiona w Iglotechu Kraków jako nominalnie 0.8/2.0
Po pomiarach średnicy wewnętrznej małymi wiertełkami okazało się że:
1. Wchodzi wiertło fi 0.9, nie wchodzi 1.0
2. wchodzi 0.7, nie wchodzi 0.8
Końce kapilar były ładnie obcięte i ogradowane.
O co chodzi? Czy ja coś źle mierzę czy ktoś oszukuje i sprzedaje niedokładnie wykonany wyrób?
Cieńszą zamontowałem w lodówce i coś za małe wartości ciśnień wychodzą.
Mam montować grubszą i się obawiam problemów.
Proszę o opinie.
Pozdrawiam


Średnice wewnetrzne kapilar - robieżności - snoze - 2010-09-19

Do mierzenia średnicy kapilar stosuje się specjalne dokładniejsze przyrządy a nie wiertła. Nie rozumie twoich " za małych ciśnień " w lodówce. Jak masz za niskie to wyreguluj czynnikiem. Z drugiej strony to skąd wiesz że masz za niskie?


Średnice wewnetrzne kapilar - robieżności - awax - 2010-09-19

Najważniejsza jest jednak długość kapilary


Średnice wewnetrzne kapilar - robieżności - jack63 - 2010-09-20

Oczywiście, że długość jest ważna! Big Grin
Problemem jest jaka to ma być długość? Nie znając prawdziwej średnicy wew. trudno tą długość wyliczyć. A co gdy ta średnica nie jest stała na długości?
Różnice wychodzą spore. Capilarus dla moich wartości liczy 2.28m kapilary 1.0. Dla kapilary 0.95 wyliczona długość to 1.75m. Różnica dość spora.
Czyżby zostawały eksperymenty? Wlutować napełnić, sprawdzać, odzyskać, wylutować itd?
Jak sprężarka jest oryginalna to przynajmniej wiadomo ile napełnić. Jak nie to dobór ilości. Można się dość długo doktoryzować.
A propos pomiarów średnic. Zastosowanie wierteł wg. mnie nie jest takie złe. Wiertła, a w zasadzie ich część chwytową można zmierzyć bardo dokładnie. Stopniowanie jest duże bo co 0.1. Jednak powinno wystarczyć. I dlaczego w starą zniszczoną kapilarę wiertło 1.0 (właściwie chwyt ma 0.97) wchodzi, a w nówkę nie chce?
Może jest zowalizowana? Może niedokładnie wykonana?
Jakie rozwiązanie proponujecie?


Średnice wewnetrzne kapilar - robieżności - pawelek - 2010-09-20

Troszkę cię nie rozumie, wlutowujesz taka sama długość i grubość kapilary, napełniasz czynnikiem, regulujesz ilość gazu by nie przeciągała na sprężarkę i musi hulać. A czy ona będzie miała 1,0 czy 0,95mm nie ma większego znaczenia.


Średnice wewnetrzne kapilar - robieżności - barbie - 2010-09-20

wstaw AZR


Średnice wewnetrzne kapilar - robieżności - awax - 2010-09-20

Proponowałbym TZR z zewnętrznym wyrównaniem :/


Średnice wewnetrzne kapilar - robieżności - barbie - 2010-09-20

nie sądzę że w meblu jest rozdzielacz ,jeśli go brak najlepszy będzie AZR .