R404A, agraegat blue star - Wersja do druku +- Forum Klimatyzacja (https://forum.klimatyzacja.pl) +-- Dział: Klimatyzacja.pl (https://forum.klimatyzacja.pl/forumdisplay.php?fid=3) +--- Dział: Chłodnictwo (https://forum.klimatyzacja.pl/forumdisplay.php?fid=12) +--- Wątek: R404A, agraegat blue star (/showthread.php?tid=4189) |
R404A, agraegat blue star - damian1029 - 2010-09-17 Hej. mam problem z agregatem blue star. klient wymaga temperatury -40 stop.C. Niestety udało mi się zbić max do -38. Odparownie mam 0,2 bara (ok. -46 stopni) , a skraplanie 13 bar. Wentylatory od skraplacza pracują maksymalnie, brak regulatora. czynnika R404A jest wpuszczone na wziernik + 1 kg (4 kg zbiornik). co mam zrobić? czy założyć regulator? regulacja TZR nie daje skutku R404A, agraegat blue star - renegat35 - 2010-09-17 Zakryj kolego skraplacz kartonem, połowę lub 3\4 i zobacz co się będzie działo. To ci da odpowiedz na temat regulatora. R404A, agraegat blue star - Artic - 2010-09-17 Zasadnicze pytania: 1. jakiej jest mocy agregat 2. jaka jest komora. 3. jaki tam jest towar. Wątpie kolego byś wyciągnoł z tego sprzętu -40. Ja testowałem 2 razy przewymiarowany agregat i poszło tylko do -36 na 404a R404A, agraegat blue star - łysy45 - 2010-09-18 proponuję zmienic na 507 i będzie dobrze i wentylatory trochę wyhamowac pozdr R404A, agraegat blue star - wit - 2010-09-20 blu star -chodzi o któryś hermetyczny danfosowski ? który ? jaka komora? (wielkość i izolacja komory? ) jeśli tak -jeśli to hermetyk blustar MTZ NTZ czy nawet LTZ -to jak dla niego to bardzo niska temp komory i bardzo niskie odparowanie... po prostu wydajność agregatu bardzo spada... danfosiki -maneuropy bardzo nie lubią pracy poniżej -35 stopni odparowania... -40 to dla nich już ostre przegięcie... i wydajność byle jaka i silniki się przegrzewają... agregat ma znikomą wydajność a jej połowę jeszcze zużywa do chłodzenia własnych uzwojeń... nieważne co producent podaje w kopercie pracy.... hermetyk blustar danfosa dobrze chodzi do -25 C odparowania -przy -30 jeszcze jakoś się sprawuje... -35 jest już byle jak. a -40... to po prostu "planowe niszczenie agregatu" -45C -odparowanie dopuszczalne dla DOBRYCH semichermetyków. Danfosowski blustarek tego nie wytrzyma... bardzo szybko biedak padnie . skraplania z 13 bar nie ma sensu podbijać żadnym regulatorem -pracy TZR nie poprawisz -około 11bar różnicy daje już pełną wydajność zaworu. zwiększenie ciśnienia skraplania dodatkowo przydusi agregat już nie dający rady... i będzie gorzej. sugerowałbym ewentualnie dać większą dyszę w zaworze -i zobaczyć jak się układ zachowuje. pewna niewielka poprawę może też dać wymiana czynnika na 507. Ale... najlepiej wymienić agregat -dać jakiegoś dobrego semihermetyka dedykowanego do niskich odparowań -jakiegoś bitzera lub copelanda.... |