3 regały chłodnicze zasilane 1 sprężarką - Qba - 2010-09-24

- witam - jak w temacie z tym że niepokoi mnie fakt spadku ciśnienia ssania ( aż do momentu zadziałania presa) w momencie uzyskania zadanej temp.w dwóch regałach .Trzeci regał dłużej dochodzi do swojej temp. Jak poprawić pracę całego układu? Zaznaczam że podczas pracy trzech regałów wszystko jest super. Czy przyczyną może być żle wykonana całainstalacja?
- regały zasilane są zaworem rozprężnym każda.


3 regały chłodnicze zasilane 1 sprężarką - mg - 2010-09-24

Najprostszym rozwiązaniem będzie zastosowanie zaworu wydajności. Montuje się go między tłoczną a ssącą. W momencie kiedy spada ciśnienie na ssaniu zawór przepuszcza ciśnienie z tłocznej na ssanie utrzymując stałe ciśnienie odparowania. ,,bajpas"
Np KVC DANFOSS http://www.danfoss.pl/katalog_chlodnictwo_2009/dokumentacje/automatyka_ogolna/a.KVC.08.08.pl.pdf
Wraz ze spadkiem temperatury otoczenia problemy będą się pogłębiać.


3 regały chłodnicze zasilane 1 sprężarką - Qba - 2010-09-24

w dokumentacji napisano że KVC jest montowany w przewodzie upustowym pomiedzy strona tloczna i ssawna sprezarki - nie bardzo rozumiem co to za przewód upustowy? Może macie jakiś konkretny przykład zastosowania takiego regulatora np rysunek lub foto


3 regały chłodnicze zasilane 1 sprężarką - mg - 2010-09-24

Montujesz między tłoczną a ssącą. Blisko sprężarki.
http://www.voila.pl/442/pyl6k/


3 regały chłodnicze zasilane 1 sprężarką - Qba - 2010-09-25

Wielkie dzięki ,,mg'' bardzo mi pomogłeś - po niedzieli adę do TermoSchiessla po regulator. Ale wygląda na to że układ został spaprany a robiła to duża firma . Jak to możliwe? Aha wymienialem w nim sprężarkę miesiąc temu.


3 regały chłodnicze zasilane 1 sprężarką - Alpak - 2010-09-25

Uklad spaprany ewidentnie powinny byc 3 sprezarki lub 1 z regulacja wydajnosci.
Regulacja zaworem jest taka hmmm.. nie elegancka ? Wink
Oczywiscie obowiazkowo regulator skraplania !


3 regały chłodnicze zasilane 1 sprężarką - mg - 2010-09-25

Alpak napisał(a):Uklad spaprany ewidentnie powinny byc 3 sprezarki lub 1 z regulacja wydajnosci.
Regulacja zaworem jest taka hmmm.. nie elegancka ? Wink
Oczywiscie obowiazkowo regulator skraplania !

nieelegancka, nieekonomiczna, nie... ale co ma chłopak zrobić Wink
O regulacji skraplania Qba nie wspomniał, mam nadzieje że jest.

Pamiętaj że ten zawór musi wytrzymać około 130'C, inaczej będziesz musiał wymyślić jakieś chłodzenie a to pogłębiłoby nieekonomiczność Smile


3 regały chłodnicze zasilane 1 sprężarką - Qba - 2010-09-25

regulacja skraplania jest poprzez presa - więc chociaż to.


3 regały chłodnicze zasilane 1 sprężarką - Qba - 2010-09-25

mg napisał(a):
Alpak napisał(a):Uklad spaprany ewidentnie powinny byc 3 sprezarki lub 1 z regulacja wydajnosci.
Regulacja zaworem jest taka hmmm.. nie elegancka ? Wink
Oczywiscie obowiazkowo regulator skraplania !

nieelegancka, nieekonomiczna, nie... ale co ma chłopak zrobić Wink
O regulacji skraplania Qba nie wspomniał, mam nadzieje że jest.

Pamiętaj że ten zawór musi wytrzymać około 130'C, inaczej będziesz musiał wymyślić jakieś chłodzenie a to pogłębiłoby nieekonomiczność Smile

- czy masz na myśli chłodzenie sprężarki która w momencie zadziałania regulatora zasysa gorące pary czynnika? To wydawało by się uzasadnione gdyż zasysany czynnik zamiast chłodzić to podnosiłby temp.sprężarki .


3 regały chłodnicze zasilane 1 sprężarką - mg - 2010-09-25

Chodziło mi o wytrzymałość na temperaturę samego zaworu.


3 regały chłodnicze zasilane 1 sprężarką - barbie - 2010-09-25

brakuje informacji jaka to sprężarka i czy meble są z jednej wsi---jeśli są jednakowe mogą pracować na jednym termostacie


3 regały chłodnicze zasilane 1 sprężarką - mg - 2010-09-25

Tutaj masz dokładny dokładny opis.


3 regały chłodnicze zasilane 1 sprężarką - mg - 2010-09-25

Jeśli faktycznie masz tam trzy identyczne regały równo obciążone, to taniej i szybciej będzie zrobić to tak jak sugeruje barbie


3 regały chłodnicze zasilane 1 sprężarką - awax - 2010-09-25

Jeden termostat na trzy regały?no cóż to chyba zbytnia amatorszczyzna???
Może jednak warto by wiedzieć jakie to regały i jaką sprężarką są zasilane?


3 regały chłodnicze zasilane 1 sprężarką - Qba - 2010-09-25

- trzy identyczne regały ale jeden z nich zawsze ostatni dochodzi mimo regulacji. Bardzo wam dziękuję za rady. Pozdrawiam


3 regały chłodnicze zasilane 1 sprężarką - barbie - 2010-09-25

może rury są źle dobrane ? .


3 regały chłodnicze zasilane 1 sprężarką - Alpak - 2010-09-26

Te 3 regaly stoja w jednym ciagu czy dalej od siebie ? Jesli w ciagu to jesli bylo by sterowane jednym termostatem to powinno to chodzic poprawnie, o ile sa oczywiscie tego samego rodzaju i temperatura w nich ma byc ta sama.
Co z chlodzeniem sprezarki parami po zastosowaniu zaworu ? Wink


3 regały chłodnicze zasilane 1 sprężarką - Qba - 2010-09-26

Te 3 regaly stoja w jednym ciagu i sa oczywiscie tego samego rodzaju i temperatura w nich ma byc ta sama.
A zchłodzeniem sprężarki to chyba bardziej skomplikowana sprawa (sądząc po zdjęciu jakie wkleił ,,mg''wyżej) oczywiście w sytuacji z regulatorem.


3 regały chłodnicze zasilane 1 sprężarką - Alpak - 2010-09-27

Zastosuj jeden termostat np. ze srodkowego segmentu i bedzie ok.


3 regały chłodnicze zasilane 1 sprężarką - awax - 2010-09-27

Będzie ok,albo i nie będzie.To tak "na oko".
Różne towary wymagają czasami różnych temperatur,ale większy problem może być związany ze sterowaniem rozmrażaniem.
Nadal nie napisałeś jaka tosprężarka


3 regały chłodnicze zasilane 1 sprężarką - mister - 2010-09-27

awax nie bądź taki "książkowy" specjalista . widziałem dziesiątki metrów regałów na jednym termostacie i wszystko śmiga . rozmrażanie trzeba zrobić raczej ograniczone czasem jak temperaturą , przez pół godz raczej jogurty nie wystrzelą.


3 regały chłodnicze zasilane 1 sprężarką - awax - 2010-09-27

Mister w domku sobie rozmrażaj "czasem" i jogurty nie wystrzelą.
W sklepie potrafi przyjść "sanepidzik" i to będzie gorsze niż strzelające jogurty.
Ponadto to forum ma chyba doradzać profesjonalnie ,a metody "na drucik" to lekka przesada.
Chociaż gdyby przeszkolić personel,żeby przyjmował do wszystkich regałów tę samą ilość towaru o tej samej temp,wstrzymywał sprzedaż zbyt szybko schodzących towarów i takie tam drobiazgi to dlaczego nie??
Można również zastosować grzałki w tych,które szybciej się schładzają i super!!!!!!!!


3 regały chłodnicze zasilane 1 sprężarką - mister - 2010-09-27

jak się projektuje nowy układ chłodniczy to trzeba poinformować klienta o tym,że aby była temperatura stabilna we wszystkich segmentach regału trzeba zastosować sterowanie poszczególnych segmentow i agregat ze zmienną wydajnością i to np kosztuje nie 20 tyś tylko 40 tyś ale jedz do klienta w celu naprawy i powiedz mu,że musi teraz zapłacić za modernizacje 30 tyś to powie,że się jeszcze zastanowi , Ty masz darmowy wyjazd . A wracając do sanepidu to jak przyjdzie upierdliwy inspektor to ujebie sklep nawet jak będzie bóg wie jaki agregat a właśnie trafił na odtajanie i mierzy swoim supernowoczesnym pirometrem.


3 regały chłodnicze zasilane 1 sprężarką - awax - 2010-09-27

Jest jeszcze coś takiego jak monitoring,lub rejestracja temp .
Jak nasz Kolega załatwi sprawę jednym sterownikiem to będzie w ramach reklamacji
najczęstrzym bywalcem tego sklepu.Czasami lepiej nie robić fuszerki i nie zarobić nic i nie tylko materialne sprawy mam na myśli.


3 regały chłodnicze zasilane 1 sprężarką - p.obelix - 2010-09-27

Może jakaś klima wentylacja lub przeciąg w ty miejscu występuje ??