Forum Klimatyzacja
Problem z osuszaczem powietrza - Wersja do druku

+- Forum Klimatyzacja (https://forum.klimatyzacja.pl)
+-- Dział: Klimatyzacja.pl (https://forum.klimatyzacja.pl/forumdisplay.php?fid=3)
+--- Dział: Klimatyzacja (https://forum.klimatyzacja.pl/forumdisplay.php?fid=11)
+--- Wątek: Problem z osuszaczem powietrza (/showthread.php?tid=4217)



Problem z osuszaczem powietrza - byniom - 2010-09-28

Koledzy mam taki dylemat , znajomy przywiózł mi żeby sprawdzić osuszacz powietrza i okazuje się że czynnik się ulotnił . Urządzenie pracuje na R22 i kolega chce żeby przerobić na R134 nawet poprzez wymianę kompresora tylko cały dylemat jest taki że tam sa dwie kapilary równolegle . Jak dobrac te kapilary żeby zastosować układ na R134 ? . Kompresor który jest teraz zamontowany to Tecumseh AK5512ES.


Problem z osuszaczem powietrza - szk6 - 2010-09-28

nie lepiej dać zamiennik np r422d


Problem z osuszaczem powietrza - byniom - 2010-09-28

No też racja . Tylko to jest stary prdzewiały złom i jak się okaże że ona już ledwo chodzi to i tak będe musiał dać jakiś inny kompresor


Problem z osuszaczem powietrza - tommatiz - 2010-09-28

Daj R417A zamiast 22.


Problem z osuszaczem powietrza - byniom - 2010-09-28

Tylko kompresor jest stary i pordzewiały i co jak się okaże ż esie nie nadaje ? . Jaki dać w zamian ?


Problem z osuszaczem powietrza - radekklimat - 2010-09-28

Dac o podobnej wydajnosci i zastosowac R407C


Problem z osuszaczem powietrza - byniom - 2010-09-28

No a kapilara może zostać taka sama ?


Problem z osuszaczem powietrza - Fujitsu Szczecin - 2010-09-29

Witam

Zrób QUIZ. Jaki czynnik byś użył Big Grin? Na razie są cztery.

Pozdrawiam


Problem z osuszaczem powietrza - byniom - 2010-09-29

Z zamiennikiem to nie ma takiego problemu bo można zastosować ale obawiam sie ze może być coś z kompresorem a nie dowiem się puki nie wlutuję zaworu serwisowego . Dzisiaj sie chyba za to wezmę.


Problem z osuszaczem powietrza - mg - 2010-09-29

Byniom, załóż zawór rozprężny, będziesz miał pewność że nowa sprężarka pracuje we właściwych warunkach. Koszt zaworu z dyszą to około 200zł i sen spokojny (bezcenne) Wink


Problem z osuszaczem powietrza - byniom - 2010-09-29

Już naprawiłem . Znalazłem wyciek i usunołem