przegrzew - Wersja do druku +- Forum Klimatyzacja (https://forum.klimatyzacja.pl) +-- Dział: Klimatyzacja.pl (https://forum.klimatyzacja.pl/forumdisplay.php?fid=3) +--- Dział: Chłodnictwo (https://forum.klimatyzacja.pl/forumdisplay.php?fid=12) +--- Wątek: przegrzew (/showthread.php?tid=4220) |
przegrzew - kris71 - 2010-09-29 witam Podpowiedzcie jak szybku i skutecznie zmierzyć przegrzew w instalacji chłodniczej np pompy ciepła przegrzew - Shitashii - 2010-09-29 Przyłożyć termometr, poczekać, odczytać. przegrzew - kris71 - 2010-09-29 no nie dla wszystkich jak widać jest to zrozumiałe, termometr przyłożyć do rurki wychodzącej z parownika? odczytać temp. manometrem sprawdzić ciśnienie odparowania i różnica tech temperatur to przegrzew ? przegrzew - barbie - 2010-09-29 manometr i termometr muszą być dokładne klasa 1 . przegrzew - p.obelix - 2010-09-29 Ten temat był już kilka razy klepany na tym forum. Wystarczy troszkę poszukać. A może założyć jeszcze jeden dział który by nazywał się Przegrzanie i Przechłodzenie. przegrzew - wit - 2010-10-06 mierzysz ciśnienie parowania (ssania) (DOKŁADNIE -dobry manometr) -patrzysz temp. odpowiadającą nasyceniu . dobry termometr -czujnik -w pompie ciepła przykładasz za wymiennikiem regeneracyjnym -jeśli nie ma regeneratora to czujkę termometru na ssanie około 20cm przed sprężarką. owijasz czujkę taśmą lub folia miedzianą -coby był dobry kontakt z rurą. potem izolacja. czekasz -odczytujesz -i odejmujesz jedno od drugiego. w chłodni itp temp zazwyczaj odczytujesz za parownikiem. przy długich rurociągach ssawnych -kombinujesz. i za parownikiem -wskazane żeby przegrzew był większy od co najmniej 5stopni -i przed sprężarką -wskazane żeby nie był bardzo duży bo silnik się może grzać -powiedzmy poniżej 20-25 stopni -ale i większy niż około 10 -15 stopni -coby nie groziło zalewanie sprężarki kroplami nieodparowanego czynnika... w wielu urządzeniach to sprawa idywidualna i troszkę bardziej złożona niż książkowo... |