witam
Podpowiedzcie jak szybku i skutecznie zmierzyć przegrzew w instalacji chłodniczej np pompy ciepła


przegrzew - Shitashii - 2010-09-29

Przyłożyć termometr, poczekać, odczytać.


przegrzew - kris71 - 2010-09-29

no nie dla wszystkich jak widać jest to zrozumiałe, termometr przyłożyć do rurki wychodzącej z parownika? odczytać temp. manometrem sprawdzić ciśnienie odparowania i różnica tech temperatur to przegrzew ?


przegrzew - barbie - 2010-09-29

manometr i termometr muszą być dokładne klasa 1 .


przegrzew - p.obelix - 2010-09-29

Ten temat był już kilka razy klepany na tym forum. Wystarczy troszkę poszukać.
A może założyć jeszcze jeden dział który by nazywał się Przegrzanie i Przechłodzenie.


przegrzew - wit - 2010-10-06

mierzysz ciśnienie parowania (ssania) (DOKŁADNIE -dobry manometr) -patrzysz temp. odpowiadającą nasyceniu .

dobry termometr -czujnik -w pompie ciepła przykładasz za wymiennikiem regeneracyjnym -jeśli nie ma regeneratora to czujkę termometru na ssanie około 20cm przed sprężarką.
owijasz czujkę taśmą lub folia miedzianą -coby był dobry kontakt z rurą.

potem izolacja. czekasz -odczytujesz -i odejmujesz jedno od drugiego.

w chłodni itp temp zazwyczaj odczytujesz za parownikiem. przy długich rurociągach ssawnych -kombinujesz.
i za parownikiem -wskazane żeby przegrzew był większy od co najmniej 5stopni -i przed sprężarką -wskazane żeby nie był bardzo duży bo silnik się może grzać -powiedzmy poniżej 20-25 stopni -ale i większy niż około 10 -15 stopni -coby nie groziło zalewanie sprężarki kroplami nieodparowanego czynnika... w wielu urządzeniach to sprawa idywidualna i troszkę bardziej złożona niż książkowo...