Forum Klimatyzacja
Chłodzenie zimą - Wersja do druku

+- Forum Klimatyzacja (https://forum.klimatyzacja.pl)
+-- Dział: Klimatyzacja.pl (https://forum.klimatyzacja.pl/forumdisplay.php?fid=3)
+--- Dział: Klimatyzacja (https://forum.klimatyzacja.pl/forumdisplay.php?fid=11)
+--- Wątek: Chłodzenie zimą (/showthread.php?tid=4293)



Chłodzenie zimą - Snekkpol - 2010-11-04

Witam

Jak wygląda sprawa chgłodzenia zimą przy temp. -25 stopni na zewnątrz. Producęci podają, że klimatyzator chłodzi do -15. Jakie problemy mogą wystąpić jeśli będziemy chcieli dalej chłodzić w temperaturch z przedziału -15 do -30???

Dziękuje za pomoc


Chłodzenie zimą - byniom - 2010-11-04

Napisz czy to jest inverter czy On/Off


Chłodzenie zimą - tommatiz - 2010-11-04

Może zamarznąć olej w sprężarce i szlag ją trafi jak będziesz chciał ja uruchomić. Aby używać klimy do chłodzenia w tym przedziale o którym piszesz trzeba założyć tkz. pakiet zimowy czyli grzałkę i regulator obrotów. Pzdr


Chłodzenie zimą - Snekkpol - 2010-11-04

Klimatyzator będzie inverterowy. Sprężarka będzie miała grzałkę, choć w inverterach nie jest to obowiazkowe.
Obniży się ciśnienie ze względu na niższa temp i co dalej? Bezie szronilo cieczowa rure i ewentualnie parownik? Jaki może byc spadek wydajności? Wszystkie informacje sa cenne.


Chłodzenie zimą - tommatiz - 2010-11-04

Jeżeli Inverter to będzie chłodził do końca aż go zablokuje czujka powietrzna na chłodnicy skraplacza. Inverter ma w sobie już grzałkę tak więc nie ma obawy o zamarzanie oleju i ma też regulację obrotów wentylatora. Tu nie masz się co bać bo to urządzenie wcześniej się zablokuje niż uszkodzi. A jaka marka tego Invertera? Pzdr


Chłodzenie zimą - crocens - 2010-11-04

tomatiz, nie polemizuj z nim, nie daj się sprowokować


Chłodzenie zimą - Snekkpol - 2010-11-04

Klimatyzatory nie będa w serwerowni,ale w podobnym pomieszczeniu. Chce zainstalowac mitsubishi electric power inverter. Zastanawiam sie wlasnie czy duzo ryzykuje gwarantujac prace do -25. Dodam ze wartosci urzadzen tam pracujacych nie da sie policzyc w dziesiatkach tys.

Ps.Co do kanalowki w serwerowni to jednostka wew ma srednie znaczenie,najwazniejszy jest agregat i to aby w przypadku awarii nie kapalo na serwer. U mnie kasety sprawdzaly sie najlepiej, wiec chyba chodzi o preferencje...


Chłodzenie zimą - mg - 2010-11-04

Snekkpol napisał(a):Witam

Jak wygląda sprawa chgłodzenia zimą przy temp. -25 stopni na zewnątrz. Producęci podają, że klimatyzator chłodzi do -15. Jakie problemy mogą wystąpić jeśli będziemy chcieli dalej chłodzić w temperaturch z przedziału -15 do -30???

Dziękuje za pomoc

Najzwyklejszy klimatyzator doposażony dodatkowo w regulację ciśnienia sprężania i grzałkę karteru da radę.


Chłodzenie zimą - bartekyogico - 2010-11-04

Mitsubishi Zubadan chodzi do -25 i to gwarantuje producent a Ty nic nie ryzykujesz.


Chłodzenie zimą - Snekkpol - 2010-11-04

Poprawka: zubadan -25 grzanie, - 15 chlodzenie


Chłodzenie zimą - bartekyogico - 2010-11-04

HMM! No to sorki za niescisłosc i montuj normalnego invertera bo tanszy .... da rade.


Chłodzenie zimą - Snekkpol - 2010-11-05

dzieki za pomoc!!!