Ciężki przypadek wilgoci w dużym układzie chłodniczym - Wersja do druku +- Forum Klimatyzacja (https://forum.klimatyzacja.pl) +-- Dział: Klimatyzacja.pl (https://forum.klimatyzacja.pl/forumdisplay.php?fid=3) +--- Dział: Chłodnictwo (https://forum.klimatyzacja.pl/forumdisplay.php?fid=12) +--- Wątek: Ciężki przypadek wilgoci w dużym układzie chłodniczym (/showthread.php?tid=4318) |
Ciężki przypadek wilgoci w dużym układzie chłodniczym - chlodnia - 2010-11-07 Man ciężki przypadek z wilgocią w układzie chłodniczym 3xbock fx 16 2051 filtry wymieniane na saniu i tłoczeniu 20 razy nadal zawory rozprężne nie pracują stabilnie proszę o pomoc Ciężki przypadek wilgoci w dużym układzie chłodniczym - łysy45 - 2010-11-08 skąd ta wilgoc wymieniałes olej w spręzarkach,zawory przepłukac a własciwie wszystko co się da rozkręcic inaczej nie da rady a na koncu czynnik pozdr/ Ciężki przypadek wilgoci w dużym układzie chłodniczym - SerwisantCr - 2010-11-09 Zostaje ci odessac czynnik zrobic próznie. A fitry chemiczne przed zaworami rozp. masz?? Ciężki przypadek wilgoci w dużym układzie chłodniczym - wit - 2010-11-10 masz jakieś "oczko" ze wskaźnikiem wilgoci? bo 20x wymiana filtrów -powinno być suche jak pieprz... chyba, że to nie filtry osuszacze były a zwykłe mechaniczne... jeśli jest tyle wilgoci -to nie suszenie -tylko po pierwsze odpowiedź skąd tam się ta wilgoć wzięła? co to za układ ? nie masz jakiś wymienników woda/czynnik? bo może wadliwy wymiennik.? jakie odparowanie -jaki czynnik -nie podsyssa przypadkiem gdzieś powietrza z wilgocią? czy może układ nie był wysuszony po montażu? albo złej jakości wilgotny czynnik? skądś ta wilgoć musiała się wsiąść... może nadal woda się do układu dostaje.... ile masz tam czynnika -da się to odessać a układ porządnie próżniować? aha -gwoli podłamania... jeśli masz układ zimniejszy niż około +15C to paskudnie się suszy... przy temp poniżej +5C o suszeniu zapomnij... żadna próżnia nie pomoże... Ciężki przypadek wilgoci w dużym układzie chłodniczym - awax - 2010-11-10 Dużo pytań,a może po prostu usunąć nieszczelność i wypłukać? Ciężki przypadek wilgoci w dużym układzie chłodniczym - chlodnia - 2010-11-16 wit napisał(a):masz jakieś "oczko" ze wskaźnikiem wilgoci? Witam mam oczko z wskażnikiem wilgoci na początku był kolor żółty teraz jest jasno zielony wydaje się jakby było coraz mniej wilgoci ,wilgoć najprawdopodobniej przywiózł któryś z instalatorów we freonie.temperatura na komorze -22C około 180 kg freonu,dowiedziałem się że jest jakaś firma w Warszawie która ma urządzenie do oddzielania oleju z freonu i czyści i osusza układ Ciężki przypadek wilgoci w dużym układzie chłodniczym - wit - 2010-11-16 chlodnia napisał(a):Witam mam oczko z wskażnikiem wilgoci na początku był kolor żółty teraz jest jasno zielony wydaje się jakby było coraz mniej wilgoci ,wilgoć najprawdopodobniej przywiózł któryś z instalatorów we freonie.temperatura na komorze -22C około 180 kg freonu,dowiedziałem się że jest jakaś firma w Warszawie która ma urządzenie do oddzielania oleju z freonu i czyści i osusza układ180kg czynnika... czyli typowe odessanie -zdjęcie czynnika celem suszenia(próżnowania) i ponowne napełnienie mało realne... (ze względu na czas odzysku i wartość czynnika ) jeśli masz pewność, że wilgoć nigdzie się nie dostaje to kolejne wymiany filtrów powinny pomóc... -i sądząc po zmianie koloru "oczka" pomagają... tyle, że potrzeba czasu... filtr zanim ściągnie wilgoć to nawet i kilka dni trwa... a jak się wcześniej nasyci -to przestaje ściągać.... wniosek potrzebujesz duuuuuużego filtra.... jaki masz tam zamontowany? jakiś rozbieralny na kilka wkładów -czy coś mniejszego? jeśli jakiś mniejszy to na kilka dni wstaw np. danfossa DCR192 XX na 4 wkłady osuszające... kolor nijaki -jasno zielony oczka.... o ile w komorach -15C -z odparowaniem około -25C jest jeszcze OK -to przy komorach poniżej -20C z odparowaniami rzędu -35- -40C potrafi już się na zaworach rozprężnych paskudzić... przy tak niskich odparowaniach czynnik musi być naprawdę suchy... czyszczenie -osuszanie czynnika specjalnym agregatem... bardzo dobry pomysł. Tylko obawiam się, że dość kosztowny i długotrwały -możesz wyłączyć instalację z pracy na około dwie doby? i chyba spora kolejka. o ile wiem to w Polsce są tylko 4 agregaty płucząca-czyszczące. Ciężki przypadek wilgoci w dużym układzie chłodniczym - chlodnia - 2010-11-16 wit napisał(a):Witam odparowanie mam -30C -33C największy problem jest właśnie z zaworami rozprężnymi bo w momencie kiedy staje chłodnica pojawia się problem z powrotem oleju filtry na saniu pojedyńcze zamawiam teraz z oznaczeniem S-48 więcej wilgoci biorą poprawa jestchlodnia napisał(a):Witam mam oczko z wskażnikiem wilgoci na początku był kolor żółty teraz jest jasno zielony wydaje się jakby było coraz mniej wilgoci ,wilgoć najprawdopodobniej przywiózł któryś z instalatorów we freonie.temperatura na komorze -22C około 180 kg freonu,dowiedziałem się że jest jakaś firma w Warszawie która ma urządzenie do oddzielania oleju z freonu i czyści i osusza układ180kg czynnika... mamy jakiś namiar na ten agregat do osuszania? na dwa dni jestem w sanie wyłączyć instalację
Ciężki przypadek wilgoci w dużym układzie chłodniczym - wit - 2010-11-16 s-48 -jaka firma? bo niewiele mi symbol mówi... w katalogu danfoss nie widzę... jedynie 48 sugeruje wielkość typowej pojedynczej wkładki. masz dużo wilgoci w układzie -zamiast do usra**** śmierci wymieniać pojedyncze wkłady -wlutuj duży filtr na cztery takie wkłady! jak rozumiem masz filtr ssawny -na linię cieczową też daj spory filtr odwadniający. możesz wlutować w szereg ze 2 takie filtry.... wtedy 8 wkładów litych sit molekularnych poradzi sobie z naprawdę sporą ilością wilgoci. prawdopodobnie masz jakieś zawory odcinające -żeby odciąć filtr i w miarę komfortowo filtr zmienić na większy. Ciężki przypadek wilgoci w dużym układzie chłodniczym - chlodnia - 2010-11-16 wit napisał(a):s-48 -jaka firma? bo niewiele mi symbol mówi... w katalogu danfoss nie widzę...Alco S-48 na lini cieczowej mam zamontowany wkład na dwa filtry,a co z pomysłem żeby wymienić olej? Ciężki przypadek wilgoci w dużym układzie chłodniczym - mg - 2010-11-16 chlodnia napisał(a):Witam odparowanie mam -30C -33C największy problem jest właśnie z zaworami rozprężnymi bo w momencie kiedy staje chłodnica pojawia się problem z powrotem oleju filtry na saniu pojedyńcze zamawiam teraz z oznaczeniem S-48 więcej wilgoci biorą poprawa jest Tak się zastanawiam... wilgoć w układzie to problem z zamarzaniem zaworów. Piszesz że chłodnica staje czyli pracuje cyklicznie, to znaczy że zawór nie zamarza? Jakoś nie wiąże w tym przypadku problemu wilgoci w układzie z powrotem oleju. Ciężki przypadek wilgoci w dużym układzie chłodniczym - chlodnia - 2010-11-16 mg napisał(a):Dokładnie tak sie dzieje jest problem z zaworami rozprężnymi zawór zamarza i olej zostaje w chłodnicy w momencie kiedy ją odmrażam goracym gazem i podniosę tęperaturę odmrażania olej wraca potrafi sie zebrać nawet 15 ltrówchlodnia napisał(a):Witam odparowanie mam -30C -33C największy problem jest właśnie z zaworami rozprężnymi bo w momencie kiedy staje chłodnica pojawia się problem z powrotem oleju filtry na saniu pojedyńcze zamawiam teraz z oznaczeniem S-48 więcej wilgoci biorą poprawa jest Ciężki przypadek wilgoci w dużym układzie chłodniczym - mg - 2010-11-16 Czyli zanim wejdzie w odmrażanie wykazuje wyraźne objawy zablokowania zaworu? Ciężki przypadek wilgoci w dużym układzie chłodniczym - chlodnia - 2010-11-16 mg napisał(a):Czyli zanim wejdzie w odmrażanie wykazuje wyraźne objawy zablokowania zaworu?Tak dokładnie widać to też dokładnie na monitoringu Ciężki przypadek wilgoci w dużym układzie chłodniczym - mg - 2010-11-16 Myślę że powinieneś wymienić maksymalną ilość oleju i zamontować konkretny filtr na linii cieczowej, czyli nic nowego nie wymyśliłem. Ta cudowna maszyna może działać w podobny sposób. ![]() Aaa, kiedyś słyszałem jak druzja wykolegowali gościa. Sprzedali mu butle z wodą+kilka procent czynnika. Może tutaj trafił?
Ciężki przypadek wilgoci w dużym układzie chłodniczym - wit - 2010-11-16 podobne objawy możesz też mieć przy zalodzonej chłodnicy.... pomiędzy odtajaniami ssanie schodzi na tyle nisko, że zawór TZR zamyka bo przez chłodnicę przelatuje bez odparowania i wyziębi czujkę zaworu. Dodatkowo -spadek odparowania wywołany zalodzeniem chłodnicy i przymknięciem zaworu powoduje większe wytrącanie wilgoci na zaworze i jego blokowanie. samonapędzający mechanizm... sprawdź dokładnie chłodnicę... niedawno miałem tak, że lamele z zewnątrz czyściutkie -a w środku bryła lodu... (siadła grzałka) no i zawór zaczął blokować... czynnik też taki "prawie suchy" -oczko jasnozielone. jak odparowanie trzymało się na -32C -było dobrze.... jak się zalodziło i odparowanie zeszło na -38C -to dodatkowo TZR zaczął przymarzać... Ciężki przypadek wilgoci w dużym układzie chłodniczym - mg - 2010-11-16 No tak, ale tam jest odmrażanie gorącymi parami. Nasuwa się pytanie czy problemy są tylko z jedną chłodnicą? ![]() No ale w momencie zamarzania zaworu spada odparowanie i olej może faktycznie uwięzić. Ciężki przypadek wilgoci w dużym układzie chłodniczym - wit - 2010-11-16 przeoczyłem to odmrażanie gorącym gazem. w tym przypadku szansa na zalodzenie prawie zerowa. wymiana oleju -niewiele da -pozostanie nadal sporo wilgoci w czynniku. to tak jakbyś gasił pożar szklaneczką wody. a olej jest drogi. już po osuszeniu układu warto olej wymienić - bo ten co jest mógł się zakwasić. ale ładowanie nowego oleju estrowego do mokrego czynnika -to marnowanie oleju. Taka maszyna płucząca działa na innej zasadzie.... znam zasadę -maszynę widziałem . niestety nie w akcji -ale wszystko wskazuje na to, ze naprawdę czyści i osusza. modzi pewnie usuną namiar... wszystkie cztery maszyny ma... stowarzyszenie naukowo techniczne chłodnictwa i klimatyzacji Ciężki przypadek wilgoci w dużym układzie chłodniczym - chlodnia - 2010-11-17 mg napisał(a):No tak, ale tam jest odmrażanie gorącymi parami.witam problemy pojawiały się z różnymi chłodnicami dzisiaj był wyjątkowy spokój mam nadzieje że to już koniec tej wilgoci!!!! jeżeli będzie dobrze hulało to poczekam jeszcze kilka dni i wymiennie filtry Ciężki przypadek wilgoci w dużym układzie chłodniczym - mg - 2010-11-17 Jakby co to pisz
Ciężki przypadek wilgoci w dużym układzie chłodniczym - chlodnia - 2010-11-26 Witam w poniedziałek byłoby dwa tygodnie jak układ pracował bez problemu a tu dzisiaj rano nie wiadomo dlaczego olej sobie znikł ze zbiornika wyrównawczego próbowałem odmrażać chłodnicę zaczą się pojawiać i znikać
Ciężki przypadek wilgoci w dużym układzie chłodniczym - antyfrost - 2010-12-06 i co ? Ciężki przypadek wilgoci w dużym układzie chłodniczym - chlodnia - 2010-12-09 Witam Wszystkich przy każdej chłodnicy na ssaniu mam założony zawór po rozkręceniu w dwóch znalazłem lód postanowiłem wyjąć mębramę z dwóch zaworów jestem pewny na sto procent że przyczyna to wilgoć
Ciężki przypadek wilgoci w dużym układzie chłodniczym - mentor - 2010-12-09 Ja radzilem dobrze ale to co zbanowane nieoznacza głupie. Ciężki przypadek wilgoci w dużym układzie chłodniczym - chlodnia - 2011-01-05 Witam Wszystkich Wszystkiego Najlepszego w Nowym Roku!!!! Mam pytanie co ile trzeba wymieniać olej w dużym układzie chłodniczym? |