czy to niedostateczna ilość czynnika - duża instalacja - Qba - 2010-11-16

Witam - temat dotyczy instalacji ( + ) w markecie . Większość urządzeń zasilanych zespołem 3 sprężarek (semi) nie osiąga zadanej ( 3-6 *C ) . Po podłączeniu zegarów do wspólnego kolektora ssawnego ciśnienie 1 ~1,5 bar !!
- dodam że w większości ciągi sterowane przez 1 ster i 1 el.zawór. Po otwarciu komór parownikowych zawory rozpręzne i częśc parowników zalodzone .
- moim zadaniem było tylko (narazie) stwierdzenie przyczyny niedomagania.
Pozdrawiam i proszę o dyskusję .


czy to niedostateczna ilość czynnika - duża instalacja - awax - 2010-11-16

jaki czynnik???


czy to niedostateczna ilość czynnika - duża instalacja - SerwisantCr - 2010-11-16

No to masz odpowiedz zalodzone parowniki co spowodowało spadek cisnienia ssania.
A jaki market jesli można wiedzieć?


czy to niedostateczna ilość czynnika - duża instalacja - Qba - 2010-11-16

sory ale wydawało mi sie oczywiste R 404 i ,,żecz dzieje sie w intermarche''


czy to niedostateczna ilość czynnika - duża instalacja - awax - 2010-11-16

Może sprecyzuj,czy część parowników całkowicie zalodzona,czy parowniki częściowo zalodzone?


czy to niedostateczna ilość czynnika - duża instalacja - SerwisantCr - 2010-11-16

opisz to dokładniej bo nie rozumie twojego postu rozlodzone są te parowniki czy nie i jaki nadal jest problem.


czy to niedostateczna ilość czynnika - duża instalacja - Qba - 2010-11-16

- im bliżej zlącza tym bardziej zalodzony a ten ostatni zupełnie suchy ( przykładowy ciąg nabiałowy 4x3m)
Problem to za wysokie temp. w : regalach nabiałowym, z pakowanym mięsem, lady z mięsem luzem i chlodni plusowej
- firma serwisująca robila coś 2 tyg.temu i to samo .


czy to niedostateczna ilość czynnika - duża instalacja - SerwisantCr - 2010-11-16

A masz wziernik na rurze przy multisecie bo od tego by zacząc czy jest czynnik .
Rozumiem ze parowniki rozlodzone są?
Ile w tym układzie jest czynnika ?


czy to niedostateczna ilość czynnika - duża instalacja - Qba - 2010-11-16

na najniższym poziomie rury wziernik jest pełny ,wyżej już gorzej-kulka leży.Natomiast na wyjściu ze zbiornika w wzierniku pojawiają sie malutkie bąbelki ledwo dostrzegalne. Co do dokumentacji można zapomnieć .Nic nie mają - i w tym problem !


czy to niedostateczna ilość czynnika - duża instalacja - Alpak - 2010-11-16

Cos mi nie pasuje masz cisnienie na poziomie 1-1,5 bara i sprezarki pracuja ?
Jaka jest nastawa cisnienia ssania na steorwniku ?
Co steruje sprezarkami ?
Jaka masz wartosc cisnienia tloczenia ?
Jaka masz nastawe cisnienia tloczenia ?


czy to niedostateczna ilość czynnika - duża instalacja - Bock - 2010-11-16

a jak z regulacją skraplania? Co steruje wentylatorami skraplacza?


czy to niedostateczna ilość czynnika - duża instalacja - wit - 2010-11-16

sprawdź kolejno.

1 odlodź DOKŁADNIE WSZYSTKIE parowniki -potem zmierz ciśnienia i obejrzyj przepływ w oczkach.
na zalodzonych parownikach trudno zgadywać, czy ilość czynnika jest prawidłowa...

2 ciśnienie skraplania -powinno być powyżej 15-stu bar... pytanie jak Koledzy... co z regulacją ciśnienia skraplania?
jest działa? -jest ale coś nawala? czy brak? -może coś siadło i ktoś "pominął"

3 czystość filtrów -spadek ciśnienia na filtrze (filtrach) cieczowych.... -może masz możliwość podpięcia manometrów przed i za filtrem.... a jak nie -to sprawdź czy filtr nie robi się zimny... (co by sugerowało jego zapchanie)

4 zawory odcinające ... może ktoś coś przykręcił -zapomniał odkręcić i gdzieś dławi przepływ cieczy....


czy to niedostateczna ilość czynnika - duża instalacja - klaudiusz2000 - 2010-12-06

Witam
Napisz jakiej firmy są elementy wykonawcze, przetworniki i sterowniki. Jeśli to danfoss to wejdź w AKM i zobacz jakie masz alarmy.
Pozdrawiam


czy to niedostateczna ilość czynnika - duża instalacja - p.obelix - 2010-12-07

Może ktoś przełączył sterowanie z automatycznego na ręczne. Czy masz wziernik za głównym filtrem.