czy to niedostateczna ilość czynnika - duża instalacja - Wersja do druku +- Forum Klimatyzacja (https://forum.klimatyzacja.pl) +-- Dział: Klimatyzacja.pl (https://forum.klimatyzacja.pl/forumdisplay.php?fid=3) +--- Dział: Chłodnictwo (https://forum.klimatyzacja.pl/forumdisplay.php?fid=12) +--- Wątek: czy to niedostateczna ilość czynnika - duża instalacja (/showthread.php?tid=4342) |
czy to niedostateczna ilość czynnika - duża instalacja - Qba - 2010-11-16 Witam - temat dotyczy instalacji ( + ) w markecie . Większość urządzeń zasilanych zespołem 3 sprężarek (semi) nie osiąga zadanej ( 3-6 *C ) . Po podłączeniu zegarów do wspólnego kolektora ssawnego ciśnienie 1 ~1,5 bar !! - dodam że w większości ciągi sterowane przez 1 ster i 1 el.zawór. Po otwarciu komór parownikowych zawory rozpręzne i częśc parowników zalodzone . - moim zadaniem było tylko (narazie) stwierdzenie przyczyny niedomagania. Pozdrawiam i proszę o dyskusję . czy to niedostateczna ilość czynnika - duża instalacja - awax - 2010-11-16 jaki czynnik??? czy to niedostateczna ilość czynnika - duża instalacja - SerwisantCr - 2010-11-16 No to masz odpowiedz zalodzone parowniki co spowodowało spadek cisnienia ssania. A jaki market jesli można wiedzieć? czy to niedostateczna ilość czynnika - duża instalacja - Qba - 2010-11-16 sory ale wydawało mi sie oczywiste R 404 i ,,żecz dzieje sie w intermarche'' czy to niedostateczna ilość czynnika - duża instalacja - awax - 2010-11-16 Może sprecyzuj,czy część parowników całkowicie zalodzona,czy parowniki częściowo zalodzone? czy to niedostateczna ilość czynnika - duża instalacja - SerwisantCr - 2010-11-16 opisz to dokładniej bo nie rozumie twojego postu rozlodzone są te parowniki czy nie i jaki nadal jest problem. czy to niedostateczna ilość czynnika - duża instalacja - Qba - 2010-11-16 - im bliżej zlącza tym bardziej zalodzony a ten ostatni zupełnie suchy ( przykładowy ciąg nabiałowy 4x3m) Problem to za wysokie temp. w : regalach nabiałowym, z pakowanym mięsem, lady z mięsem luzem i chlodni plusowej - firma serwisująca robila coś 2 tyg.temu i to samo . czy to niedostateczna ilość czynnika - duża instalacja - SerwisantCr - 2010-11-16 A masz wziernik na rurze przy multisecie bo od tego by zacząc czy jest czynnik . Rozumiem ze parowniki rozlodzone są? Ile w tym układzie jest czynnika ? czy to niedostateczna ilość czynnika - duża instalacja - Qba - 2010-11-16 na najniższym poziomie rury wziernik jest pełny ,wyżej już gorzej-kulka leży.Natomiast na wyjściu ze zbiornika w wzierniku pojawiają sie malutkie bąbelki ledwo dostrzegalne. Co do dokumentacji można zapomnieć .Nic nie mają - i w tym problem ! czy to niedostateczna ilość czynnika - duża instalacja - Alpak - 2010-11-16 Cos mi nie pasuje masz cisnienie na poziomie 1-1,5 bara i sprezarki pracuja ? Jaka jest nastawa cisnienia ssania na steorwniku ? Co steruje sprezarkami ? Jaka masz wartosc cisnienia tloczenia ? Jaka masz nastawe cisnienia tloczenia ? czy to niedostateczna ilość czynnika - duża instalacja - Bock - 2010-11-16 a jak z regulacją skraplania? Co steruje wentylatorami skraplacza? czy to niedostateczna ilość czynnika - duża instalacja - wit - 2010-11-16 sprawdź kolejno. 1 odlodź DOKŁADNIE WSZYSTKIE parowniki -potem zmierz ciśnienia i obejrzyj przepływ w oczkach. na zalodzonych parownikach trudno zgadywać, czy ilość czynnika jest prawidłowa... 2 ciśnienie skraplania -powinno być powyżej 15-stu bar... pytanie jak Koledzy... co z regulacją ciśnienia skraplania? jest działa? -jest ale coś nawala? czy brak? -może coś siadło i ktoś "pominął" 3 czystość filtrów -spadek ciśnienia na filtrze (filtrach) cieczowych.... -może masz możliwość podpięcia manometrów przed i za filtrem.... a jak nie -to sprawdź czy filtr nie robi się zimny... (co by sugerowało jego zapchanie) 4 zawory odcinające ... może ktoś coś przykręcił -zapomniał odkręcić i gdzieś dławi przepływ cieczy.... czy to niedostateczna ilość czynnika - duża instalacja - klaudiusz2000 - 2010-12-06 Witam Napisz jakiej firmy są elementy wykonawcze, przetworniki i sterowniki. Jeśli to danfoss to wejdź w AKM i zobacz jakie masz alarmy. Pozdrawiam czy to niedostateczna ilość czynnika - duża instalacja - p.obelix - 2010-12-07 Może ktoś przełączył sterowanie z automatycznego na ręczne. Czy masz wziernik za głównym filtrem. |