Witam wszystkich i proszę o pomoc .Niedawno zamątowałem klimatyzację nową fabrycznie .Klimatyzacja chłodzi ale nie chce grzać zasilanie elektro zaworu ok ale rurki ciepławe .Został spuszczony freon zrobiona prużnia i napełniony na nowo na wagę i nic to nie pomogło .Ciśnienie około 2,5 bara przy chłodzeniu,temp zewnętrzna około 0.Pozdrawiam


klimatyzacja elta - tomba28 - 2010-11-27

To znaczy że został odpąpowany pąpą odzysku bo nie było pewności że jezs dostateczna ilość freonu .


klimatyzacja elta - tomba28 - 2010-11-27

patusX napisał(a):sprawdz sterowanie
sterowanie ok


klimatyzacja elta - barbie - 2010-11-27

jaki tam jest czynnik ? .


klimatyzacja elta - tomba28 - 2010-11-27

barbie napisał(a):jaki tam jest czynnik ? .
czynnik 407c


klimatyzacja elta - tomba28 - 2010-11-27

barbie napisał(a):jaki tam jest czynnik ? .
czynnik 407c


klimatyzacja elta - barbie - 2010-11-27

ten czynnik załadowany ponownie był z odzysku ?--jeśli tak to może być problem,


klimatyzacja elta - tomba28 - 2010-11-27

nie został załadowany nowy ze świeżej butli
barbie napisał(a):ten czynnik załadowany ponownie był z odzysku ?--jeśli tak to może być problem,



klimatyzacja elta - tomba28 - 2010-11-27

Jeszcze jedno co mnię zastanawia to to że przy starcie na opcji grzania żaluzje jednostki wew otwieraja się od razu.Nie powinny się otwierać po nagrzaniu?
tomba28 napisał(a):nie został załadowany nowy ze świeżej butli
barbie napisał(a):ten czynnik załadowany ponownie był z odzysku ?--jeśli tak to może być problem,



klimatyzacja elta - tomba28 - 2010-11-27

dobrze że nie wszyscy na tym forum są tacy


klimatyzacja elta - barbie - 2010-11-27

przed uruchomieniem grzania po postoju---wyłaczeniu,najpierw włącza się odtajanie---żaluzje muszą być otwarte aby pobrać ciepło z pomieszczenia,potrzebne do odtajania .


klimatyzacja elta - barbie - 2010-11-27

jaka jest dłubość rurociągów chłodniczych ? .


klimatyzacja elta - barbie - 2010-11-27

jakie jest ciśnienie podczas grzania ? .


klimatyzacja elta - tomba28 - 2010-11-27

barbie napisał(a):jakie jest ciśnienie podczas grzania ? .
długość rurociągu wynosi 2,50m ciśnienia na grzaniu nie sprawdzałem


klimatyzacja elta - barbie - 2010-11-27

sprawdź ciśnienie na grzaniu i pobór prądu podczas grzania .


klimatyzacja elta - tomba28 - 2010-11-27

sprawdzę narazie serdeczne dzięki
barbie napisał(a):sprawdź ciśnienie na grzaniu i pobór prądu podczas grzania .



klimatyzacja elta - Shitashii - 2010-11-27

Po pierwsze, to Tomba chyba sam się pogubił. Jak sprawdzi ciśnienia na grzaniu, jak mu grzanie nie działa?? :lol: :lol:
A po drugie, jeśli "pąpował pąpą", a później robił "prużnię", to urządzenie ma prawo źle działać.

Lubię pomagać, ale Boże drogi ...... Rolleyes


klimatyzacja elta - Bock - 2010-11-27

ja to zrozumiałem tak:
- że pompował papą taką czarną co na dachu leży Smile, (chyba napchał papy do skraplacza i rurociągów).
-ale ta próżnia przez u otwarte to chyba pompą 1 stopniową :]


klimatyzacja elta - tomba28 - 2010-12-04

Shitashii napisał(a):Po pierwsze, to Tomba chyba sam się pogubił. Jak sprawdzi ciśnienia na grzaniu, jak mu grzanie nie działa?? :lol: :lol:
A po drugie, jeśli "pąpował pąpą", a później robił "prużnię", to urządzenie ma prawo źle działać.

Lubię pomagać, ale Boże drogi ...... Rolleyes
klimatyzator był pąpowany nie parą lecz płynem i przed tym była robiona prużnia.Po drugie czytaj posty dokładniej ,klima grzeje ale słabo.Pozdrawiam.


klimatyzacja elta - Shitashii - 2010-12-05

tomba28 napisał(a):
Shitashii napisał(a):Po pierwsze, to Tomba chyba sam się pogubił. Jak sprawdzi ciśnienia na grzaniu, jak mu grzanie nie działa?? :lol: :lol:
A po drugie, jeśli "pąpował pąpą", a później robił "prużnię", to urządzenie ma prawo źle działać.

Lubię pomagać, ale Boże drogi ...... Rolleyes
klimatyzator był pąpowany nie parą lecz płynem i przed tym była robiona prużnia.Po drugie czytaj posty dokładniej ,klima grzeje ale słabo.Pozdrawiam.
:o ???
:lol: :lol: :lol: :lol: :lol: :lol: :lol: :lol: :lol: :lol: :lol: :lol:
Sam czytasz bez zrozumienia o czym !! :lol: :lol: :lol:
Dam Ci podpowiedź: weź słownik - będziesz bardziej komunikatywny. Wtedy też zrozumiesz mój poprzedni post.


klimatyzacja elta - tomba28 - 2010-12-05

barbie napisał(a):sprawdź ciśnienie na grzaniu i pobór prądu podczas grzania .
okazało się że cewka zaworu czterodrożnego nie zawsze działała poprawnie po wymianie wszystko ok.Dzięki za podpowiedzi.