ELTA EK-30SHMU/inverter/ nie grzeje - nowy7 - 2010-12-08

Witam

Mam problem z klimatyzatorem ELTA EK-30SHMU/inverter/. Przy temperaturze zewn. ok. +7-10 stopni grzeje bez problemu.Przy niższych nie chce się uruchomić. Ciśnienie gazu sprawdzone i instalacja uzupełniona. Po sprawdzeniu grzałki sprężarki okazało się, że z płyty nie jest podawane napięcie na grzałkę. Po podgrzaniu sprężarki / i prawdopodobnie przy okazji elektroniki / ciepłym powietrzem grzanie się uruchomiło.W związku likwidacją upadłościową ELTA nie zdążyłem ściągnąć jakiejkolwiek dokumentacji serwisowej / schematy elektryczne,kody błędów/ i dlatego istniejąca grzałka została podłączona bezpośrednio pod zasilanie 230 V poprzez termostat z czujnikiem zamontowanym w osłonie zamontowanej na sprężarce. Termostat został ustawiony na 10st. Grzałka zaczęła grzać / pobór prądu ok. 0.3 A / ale po ok. 2 godz. przy temp. zewn.+3 st sprężarka i tak nie wystartowała.
Chłodzenie w lecie chodziło bez problemu , a teraz jest pierwsza zima.
Jeżeli ktoś miał podobny problem i go rozwiązał lub posiada DTR do tej klimy to proszę o pomoc ./ jestem tylko użytkownikiem klimy a nie fachowcem / .


ELTA EK-30SHMU/inverter/ nie grzeje - byniom - 2010-12-08

Według instrukcji ta klima może pracowac na grzaniu do -7 niżej producent nie zaleca


ELTA EK-30SHMU/inverter/ nie grzeje - tommatiz - 2010-12-08

A co w instrukcji obsługi jest napisane że do jakiej temperatury zewnętrznej można używać grzania w tym modelu? Pzdr


ELTA EK-30SHMU/inverter/ nie grzeje - barbie - 2010-12-08

w klimie jest czujnik meteo który blokuje pracę w niskich temperaturach .mają tak wszystkie chwalone przez tomatiza inwertery .


ELTA EK-30SHMU/inverter/ nie grzeje - tommatiz - 2010-12-08

barbie dokładnie z tyłu skraplacza jest czujka i jak klient chce to wystarczy że ją w ręku podgrzeje i powinna klima wystartować. ale to nie jest rozwiązanie. Tego modelu nie chwalę co klient ma bo w Toshibie grzanie jest do -15'C czyli ponad dwa razy tyle... Smile pzdr


ELTA EK-30SHMU/inverter/ nie grzeje - nowy7 - 2010-12-08

Nie mam tutaj instrukcji ale wydaje mi się ,że pisali do -15 st. Ale ona i tak nie uruchamia się poniżęj +7 st


ELTA EK-30SHMU/inverter/ nie grzeje - byniom - 2010-12-08

Producent przewidział do -7 i tak ma być Big Grin


ELTA EK-30SHMU/inverter/ nie grzeje - tommatiz - 2010-12-08

nowy7 napisał(a):Nie mam tutaj instrukcji ale wydaje mi się ,że pisali do -15 st. Ale ona i tak nie uruchamia się poniżęj +7 st
Grzanie w większości urządzeniach uruchamia się średnio ponad dwa razy dłużej jak chłodzenie. Może o to chodzi? A czy jednostka zewnętrzna w ogóle uruchamia się? Możesz to teraz sprawdzić mając temp ok +1 stopień?


ELTA EK-30SHMU/inverter/ nie grzeje - barbie - 2010-12-08

mój zwykły klimatyzator działa bez problemu przy minus 25 stopniach .


ELTA EK-30SHMU/inverter/ nie grzeje - byniom - 2010-12-08

No tak ale kolega napisał że między +7 a -10 działa a poniżej nieche więc myślę że to zabezpieczenie niepozwla na pracę w niższej temperaturze.


ELTA EK-30SHMU/inverter/ nie grzeje - nowy7 - 2010-12-08

Mój błąd . Zamiast średnika dałem myślnik. Grzanie pracuje tylko do +7 st.Poniżej nie uruchamia się sprężarka.Cisza.


ELTA EK-30SHMU/inverter/ nie grzeje - tommatiz - 2010-12-08

barbie napisał(a):mój zwykły klimatyzator działa bez problemu przy minus 25 stopniach .
barbie dokładnie tak bo zwykłe klimy nie mają elektroniki które blokują urządzenie. Jedyny problem to jak się ma słaby bezpiecznik i w taki mróz chcemy odpalić to może nam wywalić a po drugie w dużych mrozach przy dłuższym ogrzewaniu może być problem z od szronieniem skraplacza Smile ale sądzę że dajesz sobie z tym radę Smile Pzdr


ELTA EK-30SHMU/inverter/ nie grzeje - bartekyogico - 2010-12-08

nowy7 napisał(a):Witam

Mam problem z klimatyzatorem ELTA EK-30SHMU/inverter/. Przy temperaturze zewn. ok. +7-10 stopni grzeje bez problemu.Przy niższych nie chce się uruchomić. Ciśnienie gazu sprawdzone i instalacja uzupełniona. Po sprawdzeniu grzałki sprężarki okazało się, że z płyty nie jest podawane napięcie na grzałkę. Po podgrzaniu sprężarki / i prawdopodobnie przy okazji elektroniki / ciepłym powietrzem grzanie się uruchomiło.W związku likwidacją upadłościową ELTA nie zdążyłem ściągnąć jakiejkolwiek dokumentacji serwisowej / schematy elektryczne,kody błędów/ i dlatego istniejąca grzałka została podłączona bezpośrednio pod zasilanie 230 V poprzez termostat z czujnikiem zamontowanym w osłonie zamontowanej na sprężarce. Termostat został ustawiony na 10st. Grzałka zaczęła grzać / pobór prądu ok. 0.3 A / ale po ok. 2 godz. przy temp. zewn.+3 st sprężarka i tak nie wystartowała.
Chłodzenie w lecie chodziło bez problemu , a teraz jest pierwsza zima.
Jeżeli ktoś miał podobny problem i go rozwiązał lub posiada DTR do tej klimy to proszę o pomoc ./ jestem tylko użytkownikiem klimy a nie fachowcem / .
Elta nie miała własnej fabryki tylko naklejała logo na galanze lub MDV. Po wyglądzie dojdziesz co masz i dtr będzie pasowac i częsci zamienne.


ELTA EK-30SHMU/inverter/ nie grzeje - tommatiz - 2010-12-08

nowy7 napisał(a):Mój błąd . Zamiast średnika dałem myślnik. Grzanie pracuje tylko do +7 st.Poniżej nie uruchamia się sprężarka.Cisza.
Zrób jej reset prądowy i załącz tylko poczekaj chwilkę tak z 5-7 min. ustaw maksymalne temperatury na pilocie czyli 29-30'C HEAT .pzdr


ELTA EK-30SHMU/inverter/ nie grzeje - byniom - 2010-12-08

To jeżeli przy takich temperaturach nie grzeje to myślę że coś sie zadziało z elektroniką a konkretniej z czujnikiem zewnętrznym. Podgrzać ten czujnik nawet w ręku i sprawdzić, jeżeli pomoże to przenieść czujnik w komorę sprzeżarki tylko wtedy może mieć problem z odszranianiem.


ELTA EK-30SHMU/inverter/ nie grzeje - nowy7 - 2010-12-08

Resetowałem wielokrotnie z długą przerwą pomiędzy włączeniami. Z tego co co znalazłem w necie to prawie identyczną jednostkę wewnętrzną ma GREE model GREEN. Ale żadnej DTR czy schematu nie dało się wygooglować.


ELTA EK-30SHMU/inverter/ nie grzeje - tommatiz - 2010-12-08

Może czujka straciła swoją oporność. Jak jestes elektronikiem to sam to możesz sprawdzić a jak nie to napisz skąd jesteś to może ktoś z nas podjedzie i pomoże Tobie. Pzdr


ELTA EK-30SHMU/inverter/ nie grzeje - nowy7 - 2010-12-08

Sprężarka była podgrzewana punktowo gorącym powietrzem z opalarki i odpaliła. Czujnik temp. zewn jest chyba z tyłu obudowy wentylatora i raczej nie było możliwości żeby się podgrzał. Czy istnieje taka możliwość żeby brak zamknięcia obwodu / pomimo braku zasilania / na płycie poprzez grzałkę / wpięta niezależnie / powodował zablokowanie startu spreżarki? Czy jest czujnik temperatury sprężarki? Jeśli jest, to czy to on uruchamia grzałkę?
Jeśli jest i jest uszkodzony to byłaby w tym jakaś logika.


ELTA EK-30SHMU/inverter/ nie grzeje - barbie - 2010-12-08

przy silnym mrozie powietrze jest suche ! .


ELTA EK-30SHMU/inverter/ nie grzeje - Michał Grzywacz - 2011-01-05

Jest duża szansa że elektronika jest identyczna jak w Mistral i, lub MIDEA. Obstawiam Mistral bo piloty są identycznie zakodowane, a i dokumentacja bez problemu do zdobycia.


ELTA EK-30SHMU/inverter/ nie grzeje - Michał Grzywacz - 2011-01-05

barbie napisał(a):przy silnym mrozie powietrze jest suche ! .

Masz na myśli rzeczywistą zawartość wilgoci w powietrzu? To istotnie powietrze będzie bardzo suche.
Tak sobie myślę jednak, że zdanie odnosiło się do wypowiedzi wcześniejszej odnośnie szronienia skraplacza, że w okresie silnych mrozów nie będzie się szronił bo w silne mrozy powietrze jest suche- tak zrozumiałem te zdanie dlatego pytam.
Osobiście jestem przekonany iż w okresie silnych mrozów wilgotność względna powietrza zewnętrznego będzie bardzo wysoka, natomiast rzeczywista zawartość wilgoci w powietrzu bardzo niewielka. Jeśli spojrzeć na ten aspekt od strony skraplacza który pracuje w jeszcze niższych temperaturach niż te zewnętrzne, więc przy wysokiej wilgotności woda nam się wykropli i jednak pojawi się szron. Natomiast z drugiej strony rozpatrując silne mrozy tej wilgoci jest w powietrzu rzeczywiście bardzo niewiele- ale tutaj trzeba się zastanowić jakie to będą silne mrozy w odniesieniu do pracy klimatyzatora? Wydaje Mi się iż -10 to już silny mróz dla klimatyzatora inwerterowego, dla on/off-a silnym mrozem będzie już niewiele poniżej zera. W takich temperaturach już tej wilgoci trochę w powietrzu będzie. Tak więc chyba wszystko zależy od punktu patrzenia...


ELTA EK-30SHMU/inverter/ nie grzeje - barbie - 2011-01-05

teza o wyższości inwentera na silnych mrozach jest wyssana z palca.na tym forum jest jeden zwolennik tej doktryny .eksploatuję 2 klimatyzatory on/of .jeśli są silne mrozy ,pracują one ciągle z przerwami na odladzanie jednostek zewnętrznych.


ELTA EK-30SHMU/inverter/ nie grzeje - mentor - 2011-01-05

Ja nie.Coś za coś.