ELTA EK-30SHMU/inverter/ nie grzeje - Wersja do druku +- Forum Klimatyzacja (https://forum.klimatyzacja.pl) +-- Dział: Klimatyzacja.pl (https://forum.klimatyzacja.pl/forumdisplay.php?fid=3) +--- Dział: Klimatyzacja (https://forum.klimatyzacja.pl/forumdisplay.php?fid=11) +--- Wątek: ELTA EK-30SHMU/inverter/ nie grzeje (/showthread.php?tid=4396) |
ELTA EK-30SHMU/inverter/ nie grzeje - nowy7 - 2010-12-08 Witam Mam problem z klimatyzatorem ELTA EK-30SHMU/inverter/. Przy temperaturze zewn. ok. +7-10 stopni grzeje bez problemu.Przy niższych nie chce się uruchomić. Ciśnienie gazu sprawdzone i instalacja uzupełniona. Po sprawdzeniu grzałki sprężarki okazało się, że z płyty nie jest podawane napięcie na grzałkę. Po podgrzaniu sprężarki / i prawdopodobnie przy okazji elektroniki / ciepłym powietrzem grzanie się uruchomiło.W związku likwidacją upadłościową ELTA nie zdążyłem ściągnąć jakiejkolwiek dokumentacji serwisowej / schematy elektryczne,kody błędów/ i dlatego istniejąca grzałka została podłączona bezpośrednio pod zasilanie 230 V poprzez termostat z czujnikiem zamontowanym w osłonie zamontowanej na sprężarce. Termostat został ustawiony na 10st. Grzałka zaczęła grzać / pobór prądu ok. 0.3 A / ale po ok. 2 godz. przy temp. zewn.+3 st sprężarka i tak nie wystartowała. Chłodzenie w lecie chodziło bez problemu , a teraz jest pierwsza zima. Jeżeli ktoś miał podobny problem i go rozwiązał lub posiada DTR do tej klimy to proszę o pomoc ./ jestem tylko użytkownikiem klimy a nie fachowcem / . ELTA EK-30SHMU/inverter/ nie grzeje - byniom - 2010-12-08 Według instrukcji ta klima może pracowac na grzaniu do -7 niżej producent nie zaleca ELTA EK-30SHMU/inverter/ nie grzeje - tommatiz - 2010-12-08 A co w instrukcji obsługi jest napisane że do jakiej temperatury zewnętrznej można używać grzania w tym modelu? Pzdr ELTA EK-30SHMU/inverter/ nie grzeje - barbie - 2010-12-08 w klimie jest czujnik meteo który blokuje pracę w niskich temperaturach .mają tak wszystkie chwalone przez tomatiza inwertery . ELTA EK-30SHMU/inverter/ nie grzeje - tommatiz - 2010-12-08 barbie dokładnie z tyłu skraplacza jest czujka i jak klient chce to wystarczy że ją w ręku podgrzeje i powinna klima wystartować. ale to nie jest rozwiązanie. Tego modelu nie chwalę co klient ma bo w Toshibie grzanie jest do -15'C czyli ponad dwa razy tyle... pzdr
ELTA EK-30SHMU/inverter/ nie grzeje - nowy7 - 2010-12-08 Nie mam tutaj instrukcji ale wydaje mi się ,że pisali do -15 st. Ale ona i tak nie uruchamia się poniżęj +7 st ELTA EK-30SHMU/inverter/ nie grzeje - byniom - 2010-12-08 Producent przewidział do -7 i tak ma być
ELTA EK-30SHMU/inverter/ nie grzeje - tommatiz - 2010-12-08 nowy7 napisał(a):Nie mam tutaj instrukcji ale wydaje mi się ,że pisali do -15 st. Ale ona i tak nie uruchamia się poniżęj +7 stGrzanie w większości urządzeniach uruchamia się średnio ponad dwa razy dłużej jak chłodzenie. Może o to chodzi? A czy jednostka zewnętrzna w ogóle uruchamia się? Możesz to teraz sprawdzić mając temp ok +1 stopień? ELTA EK-30SHMU/inverter/ nie grzeje - barbie - 2010-12-08 mój zwykły klimatyzator działa bez problemu przy minus 25 stopniach . ELTA EK-30SHMU/inverter/ nie grzeje - byniom - 2010-12-08 No tak ale kolega napisał że między +7 a -10 działa a poniżej nieche więc myślę że to zabezpieczenie niepozwla na pracę w niższej temperaturze. ELTA EK-30SHMU/inverter/ nie grzeje - nowy7 - 2010-12-08 Mój błąd . Zamiast średnika dałem myślnik. Grzanie pracuje tylko do +7 st.Poniżej nie uruchamia się sprężarka.Cisza. ELTA EK-30SHMU/inverter/ nie grzeje - tommatiz - 2010-12-08 barbie napisał(a):mój zwykły klimatyzator działa bez problemu przy minus 25 stopniach .barbie dokładnie tak bo zwykłe klimy nie mają elektroniki które blokują urządzenie. Jedyny problem to jak się ma słaby bezpiecznik i w taki mróz chcemy odpalić to może nam wywalić a po drugie w dużych mrozach przy dłuższym ogrzewaniu może być problem z od szronieniem skraplacza ale sądzę że dajesz sobie z tym radę Pzdr
ELTA EK-30SHMU/inverter/ nie grzeje - bartekyogico - 2010-12-08 nowy7 napisał(a):WitamElta nie miała własnej fabryki tylko naklejała logo na galanze lub MDV. Po wyglądzie dojdziesz co masz i dtr będzie pasowac i częsci zamienne. ELTA EK-30SHMU/inverter/ nie grzeje - tommatiz - 2010-12-08 nowy7 napisał(a):Mój błąd . Zamiast średnika dałem myślnik. Grzanie pracuje tylko do +7 st.Poniżej nie uruchamia się sprężarka.Cisza.Zrób jej reset prądowy i załącz tylko poczekaj chwilkę tak z 5-7 min. ustaw maksymalne temperatury na pilocie czyli 29-30'C HEAT .pzdr ELTA EK-30SHMU/inverter/ nie grzeje - byniom - 2010-12-08 To jeżeli przy takich temperaturach nie grzeje to myślę że coś sie zadziało z elektroniką a konkretniej z czujnikiem zewnętrznym. Podgrzać ten czujnik nawet w ręku i sprawdzić, jeżeli pomoże to przenieść czujnik w komorę sprzeżarki tylko wtedy może mieć problem z odszranianiem. ELTA EK-30SHMU/inverter/ nie grzeje - nowy7 - 2010-12-08 Resetowałem wielokrotnie z długą przerwą pomiędzy włączeniami. Z tego co co znalazłem w necie to prawie identyczną jednostkę wewnętrzną ma GREE model GREEN. Ale żadnej DTR czy schematu nie dało się wygooglować. ELTA EK-30SHMU/inverter/ nie grzeje - tommatiz - 2010-12-08 Może czujka straciła swoją oporność. Jak jestes elektronikiem to sam to możesz sprawdzić a jak nie to napisz skąd jesteś to może ktoś z nas podjedzie i pomoże Tobie. Pzdr ELTA EK-30SHMU/inverter/ nie grzeje - nowy7 - 2010-12-08 Sprężarka była podgrzewana punktowo gorącym powietrzem z opalarki i odpaliła. Czujnik temp. zewn jest chyba z tyłu obudowy wentylatora i raczej nie było możliwości żeby się podgrzał. Czy istnieje taka możliwość żeby brak zamknięcia obwodu / pomimo braku zasilania / na płycie poprzez grzałkę / wpięta niezależnie / powodował zablokowanie startu spreżarki? Czy jest czujnik temperatury sprężarki? Jeśli jest, to czy to on uruchamia grzałkę? Jeśli jest i jest uszkodzony to byłaby w tym jakaś logika. ELTA EK-30SHMU/inverter/ nie grzeje - barbie - 2010-12-08 przy silnym mrozie powietrze jest suche ! . ELTA EK-30SHMU/inverter/ nie grzeje - Michał Grzywacz - 2011-01-05 Jest duża szansa że elektronika jest identyczna jak w Mistral i, lub MIDEA. Obstawiam Mistral bo piloty są identycznie zakodowane, a i dokumentacja bez problemu do zdobycia. ELTA EK-30SHMU/inverter/ nie grzeje - Michał Grzywacz - 2011-01-05 barbie napisał(a):przy silnym mrozie powietrze jest suche ! . Masz na myśli rzeczywistą zawartość wilgoci w powietrzu? To istotnie powietrze będzie bardzo suche. Tak sobie myślę jednak, że zdanie odnosiło się do wypowiedzi wcześniejszej odnośnie szronienia skraplacza, że w okresie silnych mrozów nie będzie się szronił bo w silne mrozy powietrze jest suche- tak zrozumiałem te zdanie dlatego pytam. Osobiście jestem przekonany iż w okresie silnych mrozów wilgotność względna powietrza zewnętrznego będzie bardzo wysoka, natomiast rzeczywista zawartość wilgoci w powietrzu bardzo niewielka. Jeśli spojrzeć na ten aspekt od strony skraplacza który pracuje w jeszcze niższych temperaturach niż te zewnętrzne, więc przy wysokiej wilgotności woda nam się wykropli i jednak pojawi się szron. Natomiast z drugiej strony rozpatrując silne mrozy tej wilgoci jest w powietrzu rzeczywiście bardzo niewiele- ale tutaj trzeba się zastanowić jakie to będą silne mrozy w odniesieniu do pracy klimatyzatora? Wydaje Mi się iż -10 to już silny mróz dla klimatyzatora inwerterowego, dla on/off-a silnym mrozem będzie już niewiele poniżej zera. W takich temperaturach już tej wilgoci trochę w powietrzu będzie. Tak więc chyba wszystko zależy od punktu patrzenia... ELTA EK-30SHMU/inverter/ nie grzeje - barbie - 2011-01-05 teza o wyższości inwentera na silnych mrozach jest wyssana z palca.na tym forum jest jeden zwolennik tej doktryny .eksploatuję 2 klimatyzatory on/of .jeśli są silne mrozy ,pracują one ciągle z przerwami na odladzanie jednostek zewnętrznych. ELTA EK-30SHMU/inverter/ nie grzeje - mentor - 2011-01-05 Ja nie.Coś za coś. |