Wyłącznik serwisowy nagrzewnicy - zenek123 - 2010-12-08

Witam,

Mam do zamontowania układ:

1. Wentylator kanałowy
2. Nagrzewnica

W opisie jest informacja, aby zastosować zabezpieczenie nagrzewnicy na wypadek uszkodzenia wentylatora, aby nie grzała w przypadku jego uszkodzenia.

Nie chciałbym wchodzić za bardzo w automatykę, żeby nie mnożyć kosztów dla takiego prostego układu.

Będę wdzięczny za pomoc.


Pozdrawiam


Wyłącznik serwisowy nagrzewnicy - Shitashii - 2010-12-08

Pomnożysz koszty, jak doprowadzisz, że spali się budynek, bo ktoś oszczędzał na automatyce.


Wyłącznik serwisowy nagrzewnicy - barbie - 2010-12-08

musisz zastosować presostat ,którego styk będzie włączony w sterowanie stycznika grzałek .fabryczne nagrzewnice mają dedykowane układy sterownicze ze schematem ,jak to wszystko podłączyć .


Wyłącznik serwisowy nagrzewnicy - byniom - 2010-12-08

barbie chyba termostat a nie presostat Big Grin


Wyłącznik serwisowy nagrzewnicy - crocens - 2010-12-08

barbie ma racje, presostat różnicowy (pomiar przed i za wentylatorem). Gdy brak różnicy ciśnień wyłącza nagrzewnicę. Widziałem takie cuda. ale większośc nagrzewnic ma swoje własne zabezpieczenia, właśnie termostatyczne.


Wyłącznik serwisowy nagrzewnicy - barbie - 2010-12-08

w profesjonalnej nagrzewnicy jest podwójny termostat--pracy i awaryjny .


Wyłącznik serwisowy nagrzewnicy - zenek123 - 2010-12-08

Witam,

Wszystko fajnie tylko jak ma włączyć nagrzewnice skoro na starcie nie ma różnicy ciśnień. W centralach stosuje się sterowniki z możliwością ustawienia czasu po którym jest wyłączana nagrzewnica w przypadku nie osiągnięcia zadanych parametrów.

Pozdrawiam


Wyłącznik serwisowy nagrzewnicy - p.obelix - 2010-12-08

Nagrzewnica się włączy jak silnik się rozpędzi i powstanie ciśnienie powietrza.


Wyłącznik serwisowy nagrzewnicy - byniom - 2010-12-08

Presostat się daje na wentylatorze ale tutaj kolega sam mówi o ograniczonych funduszach wiec jakies sterowniki tez będą stanowiły problem tak więc pozostaje termostat do nagrzewnicy.


Wyłącznik serwisowy nagrzewnicy - crocens - 2010-12-08

warto zauważyć, iż w normalnych warunkach systemy bezpieczeństwa sa dublowane (w najrózniejszy sopsób, sterownik, termostat, presostat...) i ma to swój sens. Zastanów się czy warto oszczędzać na bezpieczeństwie


Wyłącznik serwisowy nagrzewnicy - barbie - 2010-12-08

najlepiej przy kupnie samochodu kupić karoserię+silnik bez osprzętu--będzie taniej .


Wyłącznik serwisowy nagrzewnicy - mg - 2010-12-08

Wokół nagrzewnicy(szczególnie u góry) montujesz kilka połączonych w szereg termostatów o odpowiedniej temp. zadziałania. Wszystkie termostaty łączysz w szereg z cewką stycznika nagrzewnicy.
http://www.tme.eu/pl/katalog/?art=AM03-95#id_category%3D100479%26cleanParameters%3D1

Nagrzewnica oczywiście elektryczna?


Wyłącznik serwisowy nagrzewnicy - byniom - 2010-12-08

Często jest tak montowane że masz dwa termostaty , jeden samoresetujący a drugi z ręcznym resetem który zadziała w sytuacjach awaryjnych tak jak tutaj koledzy pisali np. uszkodzenie wentylatora który nie pozwoli wystartować urządzeniu natomiast samoresetujący wyłączy nagrzewnicę ale po chwili ponownie pozwloi na jej załączenie np. gdy jest chwilowo zachwiany przepływ powietrza.


Wyłącznik serwisowy nagrzewnicy - mg - 2010-12-08

Dobrze by było zachować selektywność zabezpieczenia.
Kilka automatycznych o niższej temp. zadziałania np 90'C i jeden z ręcznym resetem o temperaturze zadziałania 120'C.


Wyłącznik serwisowy nagrzewnicy - mentor - 2010-12-08

zenek123 napisał(a):Witam,

Mam do zamontowania układ:

1. Wentylator kanałowy
2. Nagrzewnica

W opisie jest informacja, aby zastosować zabezpieczenie nagrzewnicy na wypadek uszkodzenia wentylatora, aby nie grzała w przypadku jego uszkodzenia.

Nie chciałbym wchodzić za bardzo w automatykę, żeby nie mnożyć kosztów dla takiego prostego układu.

Będę wdzięczny za pomoc.


Pozdrawiam

Jeżeli twoim zdaniem jest to prosty uklad po co ten temat i problemy.Osobiście zabezpieczył bym nagrzewnicę przed zalodzeniem


Wyłącznik serwisowy nagrzewnicy - barbie - 2010-12-08

jeśli przy wodnej nagrzewnicy zatrzyma się wentylator to woda w nagrzewnicy zamarznie ? .R12 nie masz pojęcia o wentylacji .


Wyłącznik serwisowy nagrzewnicy - byniom - 2010-12-08

Nie powinna ale wtedy powinna automatyka uchylić zawór od nagrzewnicy


Wyłącznik serwisowy nagrzewnicy - mg - 2010-12-08

To wodna nagrzewnica???


Wyłącznik serwisowy nagrzewnicy - byniom - 2010-12-08

Nawet zamrożeniówka jak zadziała to głównie po to żeby wyłączyć wentylator , niema ciągu nie ma takiego zimna no i sterownik powinnien bardziej jeszcze odtworzyć zawór na nagrzewnicy co już pisałem.


Wyłącznik serwisowy nagrzewnicy - barbie - 2010-12-08

z tekstu wynika że nagrzewnica jest elektryczna .


Wyłącznik serwisowy nagrzewnicy - byniom - 2010-12-08

nie wodna tylko tak trochę odbiegliśmy od tematu Big Grin


Wyłącznik serwisowy nagrzewnicy - mg - 2010-12-08

To jaka? wodna czy elektryczna???


Wyłącznik serwisowy nagrzewnicy - zuku - 2010-12-10

Przy nagrzewnicach elektrycznych daje jeszcze czasówkę która wyłącza wentylator parę minut po wyłączeniu nagrzewnicy po to żeby wystudzić nagrzewnice.


Wyłącznik serwisowy nagrzewnicy - barbie - 2010-12-10

wniosek--jak klijent chce mieć tanio--najlepiwj wstawić kozę na węgiel .


Wyłącznik serwisowy nagrzewnicy - mentor - 2010-12-11

Zależnośsć.Czym bardziej prostrzy temat tym więcej odpowiedzi ze strony forum.Dlaczego?