Zatarta sprężarka - witek1 - 2011-01-02

Ostatnio zostałem wysłany, do sprawdzenia niedziałającego małego splita.
Okazało się że wyrzuca bezpiecznik, po około 10 sekundach pracy sprężarki.(zasilana jednostka wew.) R 410
Pobór prądu około 70 amper,napięcie około 220V.
Ściągnąłem cały gaz okazało się że było 4300g, a powinno byc1900g.
Zrobiłem od nowa próżnię nabiłem odpowiednią ilość gazu.Sprężąrka pracowała około dwóch minut i padła. Bezpiecznika nie wyrzuca, termik też nie wyłącza.
Co mogło być przyczyną zatarcia, za dużo czynnika?. Urządzenie pracowało około pół roku.

Pozdrawiam w Nowym Roku


Zatarta sprężarka - awax - 2011-01-02

Po pierwsze sprężarka mogła nie być zatarta,
po drugie ta ilość czynnika mogła być spowodowana naprawą ,którą "dobromir"wykonał korzystając jedynie z porad na naszym forum:czyli "za mało gazu",
po trzecie to gdy odzyskałeś taką ilość czynnika to należało sprawdzić gdzie jest olej,w czynniku,sprężarce czu może w układzie???
Szkoda jedynie Klienta,przecież nikt się nie przyzna ,że spier ....

Pozdrawiam


Zatarta sprężarka - byniom - 2011-01-02

Zadziałnie termika nie oznacza uszkodzenia kompresora , przyczyną może być np. uszkodzony kondensator.


Zatarta sprężarka - witek1 - 2011-01-02

Witam!
Agregat wisi na podobnym poziomie co parownik więc niema problemu z powrotem oleju.
Bliźniaczy split pobiera około 8 amper.
Rura ssawna była lekko zaolejona, miałem więc powód sądzić że przy odpowiedniej ilości czynnika wszystko wróci do normy(olej do sprężarki).
Jeśli chodzi o klienta to się nie przejmuj, francuska sieć handlowa.

Pozdrawiam


Zatarta sprężarka - mentor - 2011-01-02

O ile dobrze rozumuję to układ był przepełniony.Migracja oleju do układu następuje przy niskim poziomie czynnika w układzie.Gdybym ja był tobą to w tej sytuacji asekuracyjnie jak napisał byniom wymienił bym kondka i przekażnik załanczający sprężarkę.Jeżeli szło przez niego 70 AMPER to on napewno nieżyje.


Zatarta sprężarka - witek1 - 2011-01-02

Witam.
Kolego Byniom!
Nie pisałem że termik rozłączył , po prostu sprężarka na pewno jest zatarta. Termik(bimetal) po ostygnięciu powinien załączyć ponownie.a tego nie zrobił.Kondesator!!!!! generalnie od tego zacząłem,powtarzam pytanie jaka mogła być przyczyna zatarcia sprężarki? czy zbyt dużo czynnika? a co stało się z olejem, dlaczego nie wrócił do sprężarki? Przeważnie spotykałem się z sytuacją, że było zbyt mało czynnika i olej nie wracał ale tego nie bardzo rozumiem.Czekam na Wasze opinie.
Pozdrawiam


Zatarta sprężarka - mentor - 2011-01-02

przepustowość filtra potrafi robić takie jaja.A niedoświadczony serwis na podstawie zbyt niskiego ciśnienia ssania lał i lał aż 70 amper i brak oleju spowodowało to co się stało.Ale to tylko przypuszczenia.Podłącz cęgi i pomiń termik zobacz co się dzieje.


Zatarta sprężarka - barbie - 2011-01-02

w klimatyzatorach termik jest w sprężarce to nie jest stary Bułgar mój monterze .


Zatarta sprężarka - witek1 - 2011-01-02

Witam!

Oczywiście Kolega barbie ma rację z tym termikiem, filtra też żadnego niema. a może jednak jakieś sugestie macie, tak na przyszłość.

Pozdraiwam


Zatarta sprężarka - mentor - 2011-01-02

Niejestem idiotą że zabezpieczenie termiczne znajduje się na uzwojeniu.Wypowiadam się na podstawie wypowiedzi zainteresowanego.Termik(bimetal).


Zatarta sprężarka - mentor - 2011-01-02

Moja sugestja niepodchodzić do urządzeń które nieposiadają filtra.


Zatarta sprężarka - byniom - 2011-01-02

Napisałeś że po ponownym uzupełnieniu czynnika sprężarka pracowała krótko i padła , napisałeś też że nie zadziałał bezpiecznik i termik więc to może nie zatarcie a uszkodzenie elektryczne uzwojeń ? , być może spaliło się całkiem uzwojenie które wcześniej tez już brało duży prąd.


Zatarta sprężarka - witek1 - 2011-01-02

Kolego mentor, zabezpieczenie termiczne silnika sprężarki(termik),działa na zasadzie, że bimetal pod wpływem temperatury odcina dopływ prądu do silnika sprężarki.Ale może jednak ktoś coś napisze co mogło doprowadzić do zatarcia sprężarki?

Pozdrawiam


Zatarta sprężarka - mentor - 2011-01-02

Ja myślę że to ty jesteś sprawcą a na forum szukasz alibi
Bimetal stosowany do zabezpieczeń temperaturowych na zewnątrz układu.W wewnątrz stosujemy np termistory spełniające rolę bimetalu.Popierdoliłeś to napraw.


Zatarta sprężarka - witek1 - 2011-01-02

Dzięki byniom!
wreszcie ktoś odpowiedział na pytanie które zadałem na początku.
A te dodatkowe pytania i moje tłumaczenia to nie wiem czy były potrzebne.

Pozdrawiam wszystkich!


Zatarta sprężarka - mentor - 2011-01-02

Czy ktoś z forumowiczów spotkał się z profesjonalnym układem chłodniczym nieposiadającym filtra?


Zatarta sprężarka - barbie - 2011-01-02

weź szlifierkę rozetnij sprężarkę i wszystko będzie wiadomo .


Zatarta sprężarka - barbie - 2011-01-02

monter---nie masz pojęcia o klimatyzacji,dlatego zadajesz głupie pytania .


Zatarta sprężarka - witek1 - 2011-01-02

Kolego mentor! nie wiem dlaczego tak się irytujesz.Przeczytaj mój pierwszy post, prosiłem o sugestie na temat możliwych przyczyn zatarcia sprężarki,(uszkodzenia silnika >BYNIO> dodałem że przyjechałem bo klima nie działa.
A Ty sugerujesz że szukam alibi.
Może zirytował Cie barbie nazywając Cie monterem!
Obraziłeś się?
Pozdrawiam Cię mimo wszystko


Zatarta sprężarka - mentor - 2011-01-02

Irytuje mnie brak filtra w opisanym przez ciebie układzie który tagże może być powodem.
lalka jaki kamień do szlifierki.Bo gdybym mógł pomóc to wybrał bym szlifierkę kątową z tarczą do metalu.Musisz być bardzo drogi w diagnozowaniu przyczyn uszkodzeń.Niełatwiej skorzystać z miernika.Jak uzwojenie w porządku to zatarta?


Zatarta sprężarka - barbie - 2011-01-02

monter---gdybyś pracował przy klimatyzacji miałbyś nie jeden klimatyzator rozebrany na kawałki i nie musiał byś zadawać głupich pytań .


Zatarta sprężarka - mentor - 2011-01-02

Co na twoją metodę diagnozowania pisze URLICH Big Grin


Zatarta sprężarka - mentor - 2011-01-02

Aby spręzarka się zatarła uzwojenie musi działać do końca. :/


Zatarta sprężarka - tommatiz - 2011-01-02

Witam. Dlaczego się zatarła to kilka przyczyn może być ale na pewno to co sam z diagnozowałeś. W układzie było ponad dwa razy tyle czynnika a jak wiadomo cieczy nie da się bardziej sprężyć. Złe serwisowanie przez poprzednią ekipę doprowadziło do uszkodzenia. Nie sugerowałbym się też tym jak kolega w drugim poście napisał że to po "naszych" sugestiach na tym forum ktoś dolał za dużo gazu... Fakt jest nieodzowny że za dużo było gazu w układzie i to zleceniodawcy powinno wystarczyć. Pzdr


Zatarta sprężarka - awax - 2011-01-03

Wydawało mi się,że napisałem na początku co stało się z olejem.
Przy tej ilości czynnika w sprężarce zbierał sie ciekły czynnik.W czasie pracy odparowywał gwałtownie w sprężarce porywając olej,w trakcie odzysku równiez odparowując porwał sporo oleju.Możesz sprawdzic w odzyskanym czynniku.Należało napełniając uzupełnić również olejem.
Jeżeli ta francuska sieć to A..... to działy się tam w ubiegłym roku dziwne rzeczy.
Padło kilkadziesiąt kompresorów.