Montaż agregatu w odległości ponad 100 metrów od chłodnicy? - Michuu - 2011-01-25

jak w temacie, mała komora i mały agregat ok. 3kW
Pytanie czy to w ogóle możliwe?


Montaż agregatu w odległości ponad 100 metrów od chłodnicy? - barbie - 2011-01-25

możliwe-przykład KFC Galeria Bałtycka Gdańsk Wrzeszcz .


Montaż agregatu w odległości ponad 100 metrów od chłodnicy? - Michuu - 2011-01-25

To dobra wiadomość, możesz napisać jak to zrobić na co zwrócić szczególną uwagę?


Montaż agregatu w odległości ponad 100 metrów od chłodnicy? - barbie - 2011-01-25

agregat powinien być o 50% większy od standartowego montażu ,zwróć uwagę na powrót oleju--syfony,spadki na rurociągach,jeśli to okolice Bydgoczy najlepiej zatrudnij mentora -to dobry fachowiec .


Montaż agregatu w odległości ponad 100 metrów od chłodnicy? - mg - 2011-01-25

Tak, to dobry fachowiec. 100m to dla niego pestka.


Montaż agregatu w odległości ponad 100 metrów od chłodnicy? - mentor - 2011-01-25

Piszecie nie w temacie. :/


Montaż agregatu w odległości ponad 100 metrów od chłodnicy? - mentor - 2011-01-25

Lub rurociąg srednicą mniejszy celem lepszego powrotu oleju? Big Grin


Montaż agregatu w odległości ponad 100 metrów od chłodnicy? - Shitashii - 2011-01-25

mg napisał(a):Tak, to dobry fachowiec. 100m to dla niego pestka.
Pestka z palcem w du... Cool


Montaż agregatu w odległości ponad 100 metrów od chłodnicy? - mg - 2011-01-25

Wiedziałem że sobie poradzisz. Nie takie dukty ciągnąłeś.


Montaż agregatu w odległości ponad 100 metrów od chłodnicy? - wit - 2011-01-27

100 mb rurociągu przy małym urządzeniu to naprawdę proszenie się o kłopoty. da się zrobić -ale... spore straty wydajności.
ryzyko problemów z olejem i zatarcia sprężarki.
100mb -to ostateczność jeśli naprawdę nie można agregatu bliżej postawić...

i raczej "specjalne" wykonania... np. dać inwerterowy agregat z funkcją wymuszania powrotu oleju... normalnie agregat pracuje na 50%... i do tego masz dobrany rurociąg ssawny. co np godzinę na 5 minut wymuszona praca na zwiększonej wydajności -żeby przedmuchać układ i pogodnić olej.
albo -bardzo duże spadki rurociągu -rzędu co najmniej 5% -i okresowo cieńszy pion z syfonami -potem znowu grubszy rurociąg ze spadkiem... niestety zmiany średnic, plus konieczne dość małe średnice na pionach... plus te 100mb -to duży spadek ciśnienia -więc koniczny sporo większy agregat.
no i na długim rurociągu będą straty ciepła... -więc też konieczny większy agregat.