Montaż agregatu w odległości ponad 100 metrów od chłodnicy? - Wersja do druku +- Forum Klimatyzacja (https://forum.klimatyzacja.pl) +-- Dział: Klimatyzacja.pl (https://forum.klimatyzacja.pl/forumdisplay.php?fid=3) +--- Dział: Chłodnictwo (https://forum.klimatyzacja.pl/forumdisplay.php?fid=12) +--- Wątek: Montaż agregatu w odległości ponad 100 metrów od chłodnicy? (/showthread.php?tid=4514) |
Montaż agregatu w odległości ponad 100 metrów od chłodnicy? - Michuu - 2011-01-25 jak w temacie, mała komora i mały agregat ok. 3kW Pytanie czy to w ogóle możliwe? Montaż agregatu w odległości ponad 100 metrów od chłodnicy? - barbie - 2011-01-25 możliwe-przykład KFC Galeria Bałtycka Gdańsk Wrzeszcz . Montaż agregatu w odległości ponad 100 metrów od chłodnicy? - Michuu - 2011-01-25 To dobra wiadomość, możesz napisać jak to zrobić na co zwrócić szczególną uwagę? Montaż agregatu w odległości ponad 100 metrów od chłodnicy? - barbie - 2011-01-25 agregat powinien być o 50% większy od standartowego montażu ,zwróć uwagę na powrót oleju--syfony,spadki na rurociągach,jeśli to okolice Bydgoczy najlepiej zatrudnij mentora -to dobry fachowiec . Montaż agregatu w odległości ponad 100 metrów od chłodnicy? - mg - 2011-01-25 Tak, to dobry fachowiec. 100m to dla niego pestka. Montaż agregatu w odległości ponad 100 metrów od chłodnicy? - mentor - 2011-01-25 Piszecie nie w temacie. :/ Montaż agregatu w odległości ponad 100 metrów od chłodnicy? - mentor - 2011-01-25 Lub rurociąg srednicą mniejszy celem lepszego powrotu oleju?
Montaż agregatu w odległości ponad 100 metrów od chłodnicy? - Shitashii - 2011-01-25 mg napisał(a):Tak, to dobry fachowiec. 100m to dla niego pestka.Pestka z palcem w du...
Montaż agregatu w odległości ponad 100 metrów od chłodnicy? - mg - 2011-01-25 Wiedziałem że sobie poradzisz. Nie takie dukty ciągnąłeś. Montaż agregatu w odległości ponad 100 metrów od chłodnicy? - wit - 2011-01-27 100 mb rurociągu przy małym urządzeniu to naprawdę proszenie się o kłopoty. da się zrobić -ale... spore straty wydajności. ryzyko problemów z olejem i zatarcia sprężarki. 100mb -to ostateczność jeśli naprawdę nie można agregatu bliżej postawić... i raczej "specjalne" wykonania... np. dać inwerterowy agregat z funkcją wymuszania powrotu oleju... normalnie agregat pracuje na 50%... i do tego masz dobrany rurociąg ssawny. co np godzinę na 5 minut wymuszona praca na zwiększonej wydajności -żeby przedmuchać układ i pogodnić olej. albo -bardzo duże spadki rurociągu -rzędu co najmniej 5% -i okresowo cieńszy pion z syfonami -potem znowu grubszy rurociąg ze spadkiem... niestety zmiany średnic, plus konieczne dość małe średnice na pionach... plus te 100mb -to duży spadek ciśnienia -więc koniczny sporo większy agregat. no i na długim rurociągu będą straty ciepła... -więc też konieczny większy agregat. możesz mieć, że 90% pary idzie w gwizdek. |