![]() |
|
Serwerownia – wilgotność powietrza - Wersja do druku +- Forum Klimatyzacja (https://forum.klimatyzacja.pl) +-- Dział: Klimatyzacja.pl (https://forum.klimatyzacja.pl/forumdisplay.php?fid=3) +--- Dział: Wentylacja (https://forum.klimatyzacja.pl/forumdisplay.php?fid=13) +--- Wątek: Serwerownia – wilgotność powietrza (/showthread.php?tid=4531) |
Serwerownia – wilgotność powietrza - michalhol - 2011-01-28 Na wstępie chciałbym się przywitać, ponieważ forum przeglądam już jakiś czas, ale napotkałem na problem i nie wiem w jakim dalej działać. No ale może od początku. Pomieszczenie serwerowni (raczej małej ? 5 szaf), powierzchnia 25m2 zlokalizowana w piwnicy (mniej więcej połowa pod gruntem) z jednym oknem. Do tego podłoga podniesiona o 20cm. Zainstalowane 2 klimatyzatory typu Split, każdy około 9kW. Na chwilę obecną pracuje połowa jednej szafy chłodzona jednym klimatyzatorem. Problem pojawił się po pomiarach wilgotności która w obecnej chwili oscyluje w granicach 17-22%RH. Z temperaturą raczej nie ma problemów (21st). I teraz do rzeczy. Cze istnieje jakiś prosty sposób na zwiększenie wilgotności tego pomieszczenia? Boję się że jak doda się trochę sprzętu i włączy drugi klimatyzator to wilgotność może jeszcze mocniej zmaleć, a Niechciał bym mieć problemów z elektrostatyką. Klimatyzacja precyzyjna odpada ze względu na cenę. Nie wiem czy montować w ścianach nawiewniki, kratki wentylacyjne, czy może jakieś nawilżacze powietrza. Z góry dziękuje za odpowiedź Serwerownia – wilgotność powietrza - tommatiz - 2011-01-28 Prosty nawilżacz powietrza załatwi sprawę wystarczy abyś miał dojście do wody po ciśnieniem. A jaką chcesz uzyskać wilgotność? Pzdr Serwerownia – wilgotność powietrza - Remik - 2011-01-28 Aby uchronić się od niebezpiecznych dla sprzętu elektronicznego wyładowań, należy utrzymać wilgotność powietrza na poziomie 55% Przy takiej wilgotności przewodnictwo elektryczne powietrza jest na tyle wysokie że ładunki elektrostatyczne mogą się same rozładowywać. Serwerownia – wilgotność powietrza - michalhol - 2011-01-28 Chciałbym uzyskać wilgotność w granicach 40-50% lecz tak naprawdę jeżeli wilgotność będzie oscylowała wokół 30% to i tak będę zadowolony. Z dostępem do wody pod ciśnieniem raczej będzie problem, ale muszę to jeszcze dokładnie sprawdzić. A może macie namiary na jakieś konkretne urządzenia? Z ryzyka utrzymywania niskiej wilgotności powietrza w pomieszczeniu doskonale zdaję sobie sprawę i dlatego chciałbym je jakoś podwyższyć. Swoją drogą zastanawia mnie tylko fakt czy tylko ja mam problem z wilgotnością i trochę się czepiam, czy po prostu większość osób patrzy na temperaturę i niejako problem wilgotności schodzi na drugi plan. Tak z ciekawości sprawdziłem u znajomego w podobnej (objętościowo) serwerowni wilgotność i utrzymuje się na poziomie 22%RH (a istnieje już od 5 lat i nic nadzwyczajnego się nie dzieje). Serwerownia – wilgotność powietrza - Remik - 2011-01-28 Niska wilgotność powietrza nie jest źródłem powstawania elektryczności statycznej w pomieszczeniu . Niska wilgotność sprzyja wyładowaniom elektrostatycznym. Serwerownia – wilgotność powietrza - JB220765 - 2011-01-29 Witam Ja stosuję w takich przypadkach ( w szczególności w archiwach przechowujących papier ) parowe nawilżacze z wentylatorowym dystrybutorem pary ( jeżeli pomieszczenie nie posiada instalacji wentylacji mechaniczne j, bo wtedy montujemy nawilżacz z lancą w kanał nawiewny) Nawilżacz oczywiście montowany poza pomieszczeniem serwerowni ( serwery itp urządzenia nie przepadają za uszkodzeniami instalacji wodnej pod ciśnieniem . Wtedy wilgotność 100% ) .Montaż wiąże się z wykonaniem otworu w ścianie przez który to otwór wprowadzamy kanał połączony z dystrybutorem pary . W piwnicy nie powinno być problemu ze znalezieniem miejsca do zasilania w wodę , gorzej może być z grawitacyjnym odprowadzeniem nadmiaru wody . Wadą tego rozwiązania jest wysoka cena . Same graty np. Carel 1,5 kg pary/h z dystrybutorem + zakończenia automatyki to około 5000 pln .Do tego hydraulika zasilania i powrotu wody . Sprawdź model VE001HD000 + osprzęt . Pozdrawiam Serwerownia – wilgotność powietrza - michalhol - 2011-01-29 Ok. Dzięki za namiary. Odnośnie skroplin to nie będzie problemu bo po zrobione jest odprowadzenie skroplin z klimatyzatorów. Szukałem nawilżaczy i znalazłem wersję trochę bardziej cywilną z zasobnikami wody więc odeszła by kwestia wody i skloplin: 1. Defensor PH15 2. Brune B 250 Pytanie tylko czy sobie poradzą. Cena podobna jak nie wyższa od zaproponowanego zestawu. Serwerownia – wilgotność powietrza - michalhol - 2011-01-30 reaktywacja napisał(a):Najprostrzym sposobem jest wylanie kilku wiader wody celem podwyższenia parametru Jeszcze lepszym jest ustawienie zraszaczy ogrodowych, ale chyba nie chodzi
Serwerownia – wilgotność powietrza - barbie - 2011-01-30 można wstawić lampowe komputery-nie boją się one ładunków elektrostatycznych . Serwerownia – wilgotność powietrza - Robert81r - 2011-01-30 zamiast wylewac to mozna poustawiac tam pelno wiader, misek, garnkow z woda i tez powinno byc dobrze
|