zgnieciona rurka - jacek 64 - 2011-02-10

Czy mieliście taki przypadek , i jak sobie z nim radziliście ? Montuję zwykłą klimę 3,2 Kw , i dosłownie przez przypadek odkryłem , że jedna z rurek jest zgnieciona pod otuliną. Rury były nowe Zgniecenie musiało powstać w transporcie. Instalacja miała być schowana pod sufitem . Długość jakieś 7 metrów. Rury 1/4 i 3/8 cala. Rura gazowa 3/8 zgieciona w połowie . Prześwit ograniczony o jakieś 60-70 procent. Pomyślałem sobie że miałbym niezłą zabawę potem z odszukaniem przyczyny. Pytania mam dwa. Pierwsze : Jakie były by objawy .( na pewno niższe cisnienie na ssaniu , i zmiejszona moc) Pytanie drugie : Czy macie sposób aby ustrzec się na przyszłość przed taką usterką. Chodzi o to by wymyslić taki prosty i skuteczny sposób na sprawdzenie całego zwoju przed zamontowaniem np 25 metrów rury- bez ściągania izolacji . Czy macie jakieś patenty ?


zgnieciona rurka - Shitashii - 2011-02-10

Ad1 : Przegrzanie byłoby za duże. może
Ad2 : Może jakieś podejrzane ślady na izolacji, albo inaczej się przegina rurka w tym miejscu.


zgnieciona rurka - barbie - 2011-02-10

stalową kulkę trzeba przedmuchać azotem .


zgnieciona rurka - xf - 2011-02-10

barbie napisał(a):stalową kulkę trzeba przedmuchać azotem .
Lub stosować armaturę chłodniczą i umiejętności prowadzenia rurociągów chłodniczych.


zgnieciona rurka - Fujitsu Szczecin - 2011-02-11

jacek 64 napisał(a):Czy mieliście taki przypadek , i jak sobie z nim radziliście ? Montuję zwykłą klimę 3,2 Kw , i dosłownie przez przypadek odkryłem , że jedna z rurek jest zgnieciona pod otuliną. Rury były nowe Zgniecenie musiało powstać w transporcie. Instalacja miała być schowana pod sufitem . Długość jakieś 7 metrów. Rury 1/4 i 3/8 cala. Rura gazowa 3/8 zgieciona w połowie . Prześwit ograniczony o jakieś 60-70 procent. Pomyślałem sobie że miałbym niezłą zabawę potem z odszukaniem przyczyny. Pytania mam dwa. Pierwsze : Jakie były by objawy .( na pewno niższe cisnienie na ssaniu , i zmiejszona moc) Pytanie drugie : Czy macie sposób aby ustrzec się na przyszłość przed taką usterką. Chodzi o to by wymyslić taki prosty i skuteczny sposób na sprawdzenie całego zwoju przed zamontowaniem np 25 metrów rury- bez ściągania izolacji . Czy macie jakieś patenty ?
Witam

Zagniecenie wyszłoby na pewno przy pierwszym uruchomieniu, no ale co z tego. Musiałbyś powrócić do zakupu rur chłodniczych bez izolacji i bawić się w naciąganie otuliny.

Pozdrawiam


zgnieciona rurka - jacek 64 - 2011-02-11

patent na kulkę - wygląda nalepiej .


zgnieciona rurka - kondzio85 - 2011-02-13

Mi się kiedyś trafiła seria w białej izolacji w krążku 25m rurka fi18 i niestety zobaczyłem to dopiero po położeniu całej instalacji gdy chciałem zrobić gięcie przy skraplaczu. Wyglądało to tak że maszyna przy naciąganiu otuliny źle złapała rurę i na całej długości rurkę gniotła (przekrój rury w kształcie D ), a ostatnie 2 metry zgniotła całkowicie. Na moje szczęście instalacja była w linii prostej i rury ułożone były w korycie więc całą otulinę porozcinałem i sprawdzałem metr po metrze.
A patent z kulką może być dobry Smile