problem z mroźnią - szk6 - 2011-02-16

mam następujący problem mroźnia ok 80 m3 docelowo -18*C
agregat bitzer 22 m3 (2Q-4.2) czynnik R22
parownik S-GHNE 050C/18
TZR DANFOSS TS DYSZA 03 (nowy)
ODPAROWANIE -28*C (0,8 BAR) PRZEGRZEW ok8K
tłoczenie ok13-14 BAR regulowane presostatem (skraplacz powietrzny)
wziernik pełny zawór zasilany na pewno cieczą, układ suchy
Problem wygląda następująco nie osiąga zadanej temp -18*C (-12*C -13*C to maksymalny osiąg)
próbowałem podnieść ciśnienie na tłoczeniu bez skutku


problem z mroźnią - awax - 2011-02-16

Czy komora jest pusta?


problem z mroźnią - szk6 - 2011-02-16

jest towar ok 15 ton ryby aktualnie jej temp to ok-9*c


problem z mroźnią - mg - 2011-02-16

Parownik zalodzony?
Chłodnica


problem z mroźnią - awax - 2011-02-16

troszkę czasu musi upłynąć na zmrożenie tej ilości rybki


problem z mroźnią - szk6 - 2011-02-16

wiem ale mrożnia już tak chodzi 2 doby bez żadnego rezultatu


problem z mroźnią - mg - 2011-02-16

Jaką temperaturę miał towar w czasie załadunku do komory?


problem z mroźnią - barbie - 2011-02-16

jak grube są ściany i czy drzwi są szczelne ? .


problem z mroźnią - szk6 - 2011-02-16

ok 0*C ale to było ok tydzień temu na początku szło dobrze a po ok 3 dniach od załadunku zaczęło kuleć przynajmniej tak twierdzi właściciel


problem z mroźnią - mg - 2011-02-16

Czy komorę załadowano dwa dni temu?


problem z mroźnią - szk6 - 2011-02-16

drzwi szczelne izolacja styropian chyba 10lub 15 cm


problem z mroźnią - szk6 - 2011-02-16

mg napisał(a):Czy komorę załadowano dwa dni temu?
nie tydzień temu tak jak pisałem trzy posty wcześniej


problem z mroźnią - barbie - 2011-02-16

sprawdź czy jest zalodzenie parownika od strony niewidocznej .


problem z mroźnią - szk6 - 2011-02-16

parownik odszraniany prawidłowo nie jest zalodzony sprawdzałem


problem z mroźnią - szk6 - 2011-02-16

czy miał ktoś przypadek pogorszenia się wydajności sprężarki


problem z mroźnią - barbie - 2011-02-16

wskazania manometru niskiego ciśnienia mogą być niedokładne .jesteś pewien jaki tam jest czynnik ? .


problem z mroźnią - szk6 - 2011-02-16

jestem pewny że r22 manometry też mam dobrej jakości refco nie wysłużone także jakieś duże przekłamanie bym wykluczył
zdejmowałem głowicę ze sprężarki i płytki ssące były mocno wyklepane więc je obruciłem nie przyniosło zupełnego rezultau


problem z mroźnią - szk6 - 2011-02-16

wiecej czynnika to raczej nie pomoże a na pewno zacznie podlewać sprężarkę cieczą


problem z mroźnią - mg - 2011-02-16

Kto ci dobierał dysze?, tutaj będzie problem.


problem z mroźnią - szk6 - 2011-02-16

dysza 03 była w układzie zainstalowana i na niej układ działał bez zarzutu jaką więc dał byś dyszę


problem z mroźnią - wit - 2011-02-17

wygląda na za mała wydajność układu... "agregat 22m3/godz" -zamrozić możesz około tony na dobę -nie che mi się liczyć dokładnie ale ten rząd wielkości... czyli załadunek 15 ton o temp 0C -to komora za dwa tygodnie osiągnie zadane parametry.... oczywiście agregat goni bez przerwy i dostaje w d***

recepta
-1 nie przeładowywać tak komory. towar ładować po trochu około tony dobowo.
-2 dołożyć urządzeń -te które są są za słabe na takie użytkowanie.
-3 - zmniejszyć ciśnienie skraplania na 10 bar i dać większą o jeden numer dyszę TZR -rozwiązanie ratunkowe tymczasowe i jako gest rozpaczy.
-4 sprawdź przegrzanie i ewentualnie zmniejsz do 10K -lekko ryzykowne ale wymusisz pracę większa powierzchnią chłodnicy i na troszkę wyższym odparowaniu... wydajność układu troszkę wzrośnie.

punkty 3,4 -to rozwiązania awaryjne -troszkę więcej wyciśniesz z tego co masz -zwłaszcza zimą -ale i tak masz za mało wydajności. utrzymać temperaturę jest względnie łatwo. Do zamrożenia towaru potrzeba duuuużej wydajności.


problem z mroźnią - łysy45 - 2011-02-17

wit napisał(a):wygląda na za mała wydajność układu... "agregat 22m3/godz" -zamrozić możesz około tony na dobę -nie che mi się liczyć dokładnie ale ten rząd wielkości... czyli załadunek 15 ton o temp 0C -to komora za dwa tygodnie osiągnie zadane parametry.... oczywiście agregat goni bez przerwy i dostaje w d***

recepta
-1 nie przeładowywać tak komory. towar ładować po trochu około tony dobowo.
-2 dołożyć urządzeń -te które są są za słabe na takie użytkowanie.
-3 - zmniejszyć ciśnienie skraplania na 10 bar i dać większą o jeden numer dyszę TZR -rozwiązanie ratunkowe tymczasowe i jako gest rozpaczy.
-4 sprawdź przegrzanie i ewentualnie zmniejsz do 10K -lekko ryzykowne ale wymusisz pracę większa powierzchnią chłodnicy i na troszkę wyższym odparowaniu... wydajność układu troszkę wzrośnie.

punkty 3,4 -to rozwiązania awaryjne -troszkę więcej wyciśniesz z tego co masz -zwłaszcza zimą -ale i tak masz za mało wydajności. utrzymać temperaturę jest względnie łatwo. Do zamrożenia towaru potrzeba duuuużej wydajności.
mam pytanie do punktu 3 jak to zrobić dać większą dyszę a zmniejszyć ciśnienie skraplania nawet jeżeli to się uda to w jakim celu .A jeżeli chcesz zalać parownik to chyba trzeba dać większy wtrysk to do punktu 4 .Co do punktu 1,2 zgadzam się całkowicie i tego bym się trzymał pozdrawiam


problem z mroźnią - szk6 - 2011-02-17

przegrzanie jest ustawione na 10K jak napisałem w pierwszym poście
aktualnie sytuacja wygląda tak że do -12 dochodzi dosyć szybko szybko a pózniej nic choć by i dobę chodziła


problem z mroźnią - łysy45 - 2011-02-17

A jak wygląda chłodnica ,czy cała jest zalana i dokąd przemarza


problem z mroźnią - wit - 2011-02-17

łysy45 napisał(a):
wit napisał(a):-3 - zmniejszyć ciśnienie skraplania na 10 bar i dać większą o jeden numer dyszę TZR -rozwiązanie ratunkowe tymczasowe i jako gest rozpaczy.
mam pytanie do punktu 3 jak to zrobić dać większą dyszę a zmniejszyć ciśnienie skraplania nawet jeżeli to się uda to w jakim celu .A jeżeli chcesz zalać parownik to chyba trzeba dać większy wtrysk to do punktu 4 .Co do punktu 1,2 zgadzam się całkowicie i tego bym się trzymał pozdrawiam
w takim...
zmniejszasz ciśnienie skraplania -przestawiając presostat skoczka na skraplaczu -lub przeregulowując regulator obrotów -wiatrak goni szybciej i skraplanie spada.
Sprężarka ma wyraźnie lżej -nie musi tak mocno sprężać -więc jej wydajność rośnie. rośnie około 20%.

jednocześnie -mniejsze ciśnienie cieczy przed TZR powoduje spadek wydajności zaworu -co kompensujesz większą dyszą. efekt końcowy -sprężarka ma lżej -ma lepszą wydajność -"lepiej ciągnie" -i niżej schodzi ssaniem.

TZR z większą dyszą daje radę mimo małego ciśnienia cieczy - podaje troszkę więcej czynnika -i w efekcie ciśnienie ssania mimo wzrostu wydajności sprężarki utrzymuje się podobnie... jeśli masz zapas wydajności chłodnicy -lekkie rozkręcenie TZR -punkt 4 powoduje pracę większą powierzchnią - wzrost ciśnienia odparowania-i w rezultacie dalszy wzrost wydajności układu. Jeśli jest oddzielacz cieczy -rozsądne zmniejszenie przegrzania jest zabiegiem dość bezpiecznym. jeśli oddzielacza cieczy nie ma -przegrzanie 10-15Kwskazane ze względu na bezpieczeństwo sprężarki.

ale to rozwiązania awaryjne i częściowe... gest rozpaczy -zwiększysz wydajność układu o około 20%....

i tak agregat 22m3/godz nie da rady połknąć i jednorazowo załadunku 15 ton świerzyzny. Zdolność przechowywania komory -a dobowy załadunek i zdolność zamrażania to dwie różne sprawy...