POMOCY!!! kupiłem splita GALANZ - quatrek - 2007-05-07

Witam wszystkich
Jestem nowy i bardzo się cieszę że istnieje takie forum. Zwracam sie do Was o instrukcję uruchomienia tego urządzenia, poniewż chyba sie przeliczyłem z własnymi siłami.
Kupiłem sobie klimatyzator typu split ścienny z pompą ciepła czynnik 407C GALANZ typ AUS-12H53C130L17. Jestem automatykiem więc myślałem że sobie spokojnie poradze zmontażem tej maszyny zwłaszcza że zapewniano mnie że napełniona jest ona czynnikiem R 407C i wystarczy tylko obie jednostki (tj zewnętrzną i wewnętrzną połączyć ze sobą elektrycznie i rurkami i wszystko zadziała).
Zamontowałem obie jednostki zgodnie z instrukcją, podłączyłem elektryvznie zgodnie z instrukcją, rurki do skroplin też zgodnie z instrukcją, no i przyszła pora na te miedziane i tu się zaczęło. W instrukcji jest napisane że jeśli jednostki nie są oddalone od siebie długością rurek większą niż 5m to nie trzeba uzupełniąć czynnika. U mnie ta długość wynosi około 3m. Jednostka zewnętrzna posiada wyjścia do rurek zakończone zaworami i spodziewałem się że tam jest czynnik i wystarczy połączyć ze sobą szczelnie obie jednostki rurkami i odkręcić zawory i będzie oki. A tu niespodzianka otóż jednoska wewnętrzna miała wystawinone rurki o dł. jakieś 0,4m które akurat starczyły mi aby przjść przez ściannę na zewnątrz ale zakończone one są śrubunkami w które wkręcone są zaklepane kawałki rurek. Myślałem że jest to po to żeby nie dostał się tam jakiś syf podczas instalacji a tu niespodzianka. Chcąc podłącvzyć rurki do jednoski wewnętrznej poluzowałem śrubunek i wydobył się z niego dość głośny SYK!!!. PYTAM SIE O CO CHODZI???
- gdzie w końcu znajduje się ten czynnik?
- jaka jest kolejność podłączania? i o co chodzi z tą pompą próżniową?czy jest konieczna? a jeśli tak to jak trzeba jej użyć?
- no i najważniejsze pytanie czy sobie z tym poradzę?
PROSZĘ O INSTRUKTAŻ - jestem uparty i czhciałbym to zrobić sam (jeśl jest mi potrzebna do tego pompa to ją załatwię)
POZDRAWIAM I CZEKAM NIECIERPLIWIE - OBIECUJĘ SIĘ RÓWNIE BARWNIE PODZIELIĆ DOŚWIADCZENIAMI!!!!!!!!!!!


POMOCY!!! kupiłem splita GALANZ - senior - 2007-05-08

syk z jednostki wewnętrznej by dlatego ,że nabija się jednostki suchym azotem, by nie korodowało nic jak stoi X czasu, czynnik jest w jednostce zewnętrznej
pompę prózniową musisz mieć by odessać wilgoć i powietrze, po skręceniu rurek podłączasz pod jednostkę, czekasz jak zejdzie do -1, niech pracuje jesszscze przez pół godziny, po czym ją odłaczasz, i odkręcasz zawór i działa, bynajmniej powinna chłodzić
czy sobie poradzisz...... ja nie jestem automatykiem, ale siłownik potrafię wymienić:-).......na to sobie sam odpowiedz.............


POMOCY!!! kupiłem splita GALANZ - quatrek - 2007-05-08

wielkie dzięki senior, uspokoiłeś mnie. jeszcze tylko jedno może głupie pytanie ale zadam: popmke podłączam do tzw zaworu serwisowego po zainstalowaniu rurek pomiędzy jednostkami, tak? zaworów jeszcze nie otwieram tylko włączam pomkę to jak ona ma mi wyssać powietrze z rurek i jednostki wewnętrznej jak zawory będą zamknięte?????


POMOCY!!! kupiłem splita GALANZ - termac - 2007-05-08

Pompę podłączasz do kroćca serwisowego wężem z zaworem kulowym poprzez stację manometrów ( niskie ciśnienie)- zawory na jednostce zewnętrznej zamknięte. Robisz próżnię tak jak opisał SENIOR i wskazane jest odczekać kilkanaście minut dla sprawdzenia szczelności. Jeśli układ szczelny to zamknij zawór kulowy na wężu serwisowym, wykręć do końca oba zawory na jednostce zewnętrznej i dopiero teraz możesz odłączyć wąż od złącza serwisowego i zakręcić zaślepkę. Kiedy zawór kątowy jest wkręcony to złącze serwisowe jest otwarte w kierunku układu. Dopiero po całkowitym wykręceniu wrzeciona zaworu kątowego krociec serwisowy jest odłączony.