copeland podłączeńie zaśilańia - Wersja do druku +- Forum Klimatyzacja (https://forum.klimatyzacja.pl) +-- Dział: Klimatyzacja.pl (https://forum.klimatyzacja.pl/forumdisplay.php?fid=3) +--- Dział: Chłodnictwo (https://forum.klimatyzacja.pl/forumdisplay.php?fid=12) +--- Wątek: copeland podłączeńie zaśilańia (/showthread.php?tid=4641) |
copeland podłączeńie zaśilańia - Qba - 2011-03-22 Witam czy mogę podłączyć spręźarkę DMRH 750 w trójkąt.Na tabliczce jest że START gwiazda potem trójkąt . Dodam ze chodzi o chłodnie warzywna a gaz to 404 copeland podłączeńie zaśilańia - Kikson - 2011-03-22 Nie bardzo. W momencie startu polecą bezpieczniki, termiki lub inne zabezpieczenia. Układ gwiazda-trójkąt służą do rozruchu silnika w celu ograniczenia jego prądu. Możesz podłączyć w trójkąt ale musisz zastosować softstart lub falownik. copeland podłączeńie zaśilańia - wit - 2011-03-22 jeśli masz oznaczenie gwiazda/trójkąt i JEDNOCZEŚNIE 690/400V 50Hz to niże napięcie masz dla trójkąta. Zawsze wyższe z napięć jest dla gwiazda /niższe dla trójkąta. praktycznie wszystkie mniejsze semihermetyki copelanda mogą startować bezpośrednio -bez układu gwiazda-trójkąt lub układu pojedyncza-podwójna gwiazda. przy silniku o układzie podwójnej gwiazdy -jeśli stosuje się bezpośredni rozruch -to obie gwiazdy muszą być podpięte -i absolutnie nie wolno pomylić końców uzwojeń... nie da się odpowiedzieć jaki układ połączeń na napięcie 3f 400V (bo chyba pod to -czyli pod typową "siłę"chcesz podłączyć?) w swojej sprężarce możesz mieć rożne podtypy silnika... nawet na nietypowe -amerykańskie napięcia.... copeland podłączeńie zaśilańia - Qba - 2011-03-23 Kikson napisał(a):Nie bardzo. W momencie startu polecą bezpieczniki, termiki lub inne zabezpieczenia. Układ gwiazda-trójkąt służą do rozruchu silnika w celu ograniczenia jego prądu. Możesz podłączyć w trójkąt ale musisz zastosować softstart lub falownik.Możesz coś więcej na temat softstartu:co zastosować ii jak podłączyć copeland podłączeńie zaśilańia - szk6 - 2011-03-23 aby zastosować rozruch Y/D musisz mieć sprężarkę która pracuje w D na 400V i w Y na 690V do tego musiś zastosować obejściowe odciążenie rozruchu bo przy Y na obniżonym napięciu masz 3 razy mniejszy moment rozruchowy i sprężarka może nie dać rady wystartować http://www.emersonclimate.eu/literature/eCopeland/D071002_1106_0208E_Starting%20methods%20for%20semis%20revi_0.pdf copeland podłączeńie zaśilańia - szk6 - 2011-03-23 znalazłem informację o tym silniku możesz swobodnie przeprowadzać rozruch Y/D ale musisz pamiętać o odciążeniu czyli między tłoczną a ssawną obejście z zaworem zwrotmy i elektromagnetycznym. Rozruch 10-20sekund przed rozruchem otwarcie zworu, zamknięcie po rozruch czyli przełączeniu na D copeland podłączeńie zaśilańia - wit - 2011-03-25 Kikson napisał(a):Nie bardzo. W momencie startu polecą bezpieczniki, termiki lub inne zabezpieczenia. Układ gwiazda-trójkąt służą do rozruchu silnika w celu ograniczenia jego prądu. Możesz podłączyć w trójkąt ale musisz zastosować softstart lub falownik. wszystko zależy jakie bezpieczniki. jeśli sprężarka w domu i zabezpieczenie 16A -to poleca. jeśli przemysł i C40 -to spoko może startować bezpośrednio. a układy gwiazda trójkąt -to przestarzały wrzód na D -awaryjne - jak zawiodą grożą uszkodzeniem sprężarki -oraz komplikują podłączenie -wymagają zaworów by pass itp... jeśli masz dość mocne zabezpieczenia i jeśli silnik pozwala -czyli masz możliwość 400V trójkąt -to dawaj bezpośrednio. copeland podłączeńie zaśilańia - Qba - 2011-03-26 witam - w poniedziałek uruchomienie więc dam znac jak było ze startem . Połączyłem w trókąt zabezpieczenie to C40. Pozdrawiam i dziękuje za rady copeland podłączeńie zaśilańia - Qba - 2011-03-30 wszystko gra ,żadnych problemów ,chodzi na trójkącie Pozdrawiam copeland podłączeńie zaśilańia - wit - 2011-03-30 o
|