Podłączenie klimatyzatora do komory - Wersja do druku +- Forum Klimatyzacja (https://forum.klimatyzacja.pl) +-- Dział: Klimatyzacja.pl (https://forum.klimatyzacja.pl/forumdisplay.php?fid=3) +--- Dział: Chłodnictwo (https://forum.klimatyzacja.pl/forumdisplay.php?fid=12) +--- Wątek: Podłączenie klimatyzatora do komory (/showthread.php?tid=4682) |
Podłączenie klimatyzatora do komory - pawelek - 2011-03-08 Witam, mam może i banalne pytanie, ale jak podłączyć klimatyzator by zasilał mi chłodnicę w komorze? Co trzeba zmienić, co ze sterowaniem sprężarką, itp. Potrzebuje mieć 3 kW przy -5*. Podłączenie klimatyzatora do komory - radekklimat - 2011-03-08 Wywal kapilary agregatu, zamontuj filter, wziernik, zawor elektromagnetyczny, zawor rozprezny z dysza, sterownik ze stycznikami, zabezpieczenie cisnieniowe LP/HP, płynna regulacje skraplania. Czynnik chłodniczy r 407c Podłączenie klimatyzatora do komory - barbie - 2011-03-08 w żadnym wypadku nie wywalaj kapilar nie montuj żadnego elektrozaworu,zaworu rozprężnego.presostatów.czynnik chłodniczy ten który był .nie daję wiary aby kolega radekklimat wykonał choć jedną tego typu przeróbkę .propozycje radka już przerabiałem-były to same porażki . Podłączenie klimatyzatora do komory - mister - 2011-03-08 czemu były to porażki ? Podłączenie klimatyzatora do komory - barbie - 2011-03-09 jednofazowa sprężarka z klimatyzatora ma bardzo słaby moment rozruchowy---jest przeznaczona do lekkiego rozruchu z kapilarą .za pierwszym razem start będzie bezproblemowy,przy następnym rozruchu klikson nie pozwoli na uruchomienie sprężarki .ten temat był na forum przerabiany . Podłączenie klimatyzatora do komory - łysy45 - 2011-03-09 Ja mam podłączoną jednostkę zewnęrtzną do lady ,czyli zawór ,elektrozawór filtr ,wziernik hula trzeci rok beż problemu.Czyli Barbi nie jest tak jak piszesz o doradztwie radekklimat ,ale różne są przypadki,i wszystko może się zdarzyć pozdrawiam piotr Podłączenie klimatyzatora do komory - barbie - 2011-03-09 zbiornik też ? . Podłączenie klimatyzatora do komory - barbie - 2011-03-09 jaka jest sprężarka--czy trójazowa ewentualnie jaki jest system rozruchu ? . Podłączenie klimatyzatora do komory - łysy45 - 2011-03-09 Nie,skraplacz robi za zbiornik,ale naprawdę chodzi beż problemu Podłączenie klimatyzatora do komory - radekklimat - 2011-03-09 W sterowniku jest taka funkcja jak minimalny postój, maksymalny postoj. Jak to zrobi z głowa to bedzie działac, ja tak tez robiłem bo klientowi zalezało niekiedy na ciszy na zewnątrz i działa do dzis. Podłączenie klimatyzatora do komory - łysy45 - 2011-03-09 Jednostka zewnętrzna Fujitsu na r-22 bez pompy ,zasilanie jednofazowe. Podłączenie klimatyzatora do komory - barbie - 2011-03-09 tylko trójfazowe sprężarki działają bez problemu z zainstalowanym zbiornikiem ciekłego czynnika we wszystkich testowanych układach były zbiorniki ciekłego czynnika do zasilania zaworu rozprężnego--zbiornik musi być do stabilnej pracy zaworu--być może bez zbiornika wynalazek będzie działał ale to nie jest zgodne ze sztuką . Podłączenie klimatyzatora do komory - łysy45 - 2011-03-09 radekklimat napisał(a):W sterowniku jest taka funkcja jak minimalny postój, maksymalny postoj.zgadza się Podłączenie klimatyzatora do komory - barbie - 2011-03-09 stosowałem zwłokę i elektrozawór rozruchowy -bez powodzenia wszystkie testowane sprężarki były LG . Podłączenie klimatyzatora do komory - barbie - 2011-03-09 jaki był układ rozruchowy sprężarki Fujitsu ? . Podłączenie klimatyzatora do komory - barbie - 2011-03-09 wszystkie testowane sprężarki były farycznie na R410 ,podczas testów był stosowany R404 .z jednofazowych agregatów działał dobrze agregat bez żadnych przeróbek z zasilaniem kapilarą . Podłączenie klimatyzatora do komory - pawelek - 2011-03-10 Myślę dać sprężarkę na R 407 i takowym napełnić. Układ na zaworze. Myślałem taż dołożyć zbiornik. Teraz po niektórych wypowiedziach nie wiem czy wykorzystać klimatyzator, czy zrobić na normalnej sprężarce chłodniczej. Chodziło mi oto by było cicho i ładnie wyglądało, no i po pieniądzach. Podłączenie klimatyzatora do komory - wit - 2011-03-10 Wszystkie z rozruchem na "podwójnym kondensatorze" chyba startują ok z el-zaworem, zaworem tzr i zbiornikiem. przynajmniej ja nie słyszałem aby bywały jakieś problemy. Rozruch z pojedynczym kondensatorem też powinny startować -choć mniej sztuk widziałem to kilka chodziło bezproblemowo. oczywiście trzeba dać rozsądną zwłokę -czas postoju na sterowniku. zazwyczaj w zakresie około 4-5 minut wystarcza. Czasem trzeba dać troszkę większy kondensator. a problemy bywają zazwyczaj gdy montuje się starą klimę jako agregat chłodzenia -i gdy oryginalny kondensator stracił połowę nominalnej pojemności... z kapilarą w klimie jeszcze dawało radę zastartować. W układzie po przeróbce na el-zawór i tzr - obowiązkowo ze zbiornikiem (jako zbiornik dobrze robi większy filtr odwadniacz) - jeśli kondensator stracił część pojemności to już nie da rady zastartować. Jeśli trafi się sprężarka z uzwojeniem pomocniczym bez kondensatora tylko oporowym -to na pewno nie ruszy na niczym poza kapilarą. choć to ostatnie to teoria... w klimie jeszcze nie widziałem takiego rozruchu... Podłączenie klimatyzatora do komory - wit - 2011-03-10 grzeczny napisał(a):Same dziwne rzeczy tu czytam. na kapilarze masz mniej wydajną pracę i większe zużycie prądu -bardzo prymitywne rozwiązanie. ponadto -jeśli dasz dużą chłodnicę o sporej pojemności czynnika to z kapilarą nie poradzisz -albo jak dużo czynnika to przelezie i zaleje sprężarkę -a jak mało to w którymś momencie będzie pracować tylko częścią tej dużej chłodnicy... w klimie masz mały parownik -i w pomieszczeniu temp ponad 20C a odparowanie około zerowe -czyli 20 C różnicy. dla chłodni taka różnica to bardzo dużo... ze względu na towar zazwyczaj to niedopuszczalne... a zmniejszyć tą różnicę to trzeba dać dużą chłodnicę... i patrz kilka linijek wcześniej... |