problem z ladą - popeye - 2011-03-28

Mam taki problem: lada chłodnicza z zaworem akv 10 7 do tego sterownik danfosa akc 550 i agregat skraplający tak zwany uniwersalny pol-solwent 5600 kw z zaworem zwrotnym na czynnik R404.
Po uruchomieniu cisnienie za skraplaczem idzie delikatnie do góry ale na ssaniu spada na dół poniżej 0 bara Sad.
Wszystko wskazuje na zapchanie się układu na zaworze elektronicznym w ladzie.Zawór zwrotny ma podane cały czas napięcie.Po zasterowaniu akv sytuacja jest taka sama.Rurociąg chłodniczy jest drożny,nie załamany.
Jakieś hipotezy?


problem z ladą - crocens - 2011-03-28

popey, napisz gdzie to jest


problem z ladą - skspert - 2011-03-28

Tylu użytkowników ,sporo wyświetleń i zero "hipotez",prawdziwa burza mózgów profesjonalistów Big Grin Big Grin Big Grin

A tak do rzeczy to kilka uwag:
-nie 5600 kW tylko 5,6 Kw jak się domyślam;
-zawór elektromagnetyczny (nazwany przez Ciebie zwrotnym) może dostawać napięcie ale nie otwierać i to jest w 90%ta usterka;
Mało prawdopodobne,żeby blokował akv,piszesz "po zasterowaniu" co przez to rozumiesz,?to s ą zawory impulsowe.
-Jeżeli wykluczysz cewkę elektromagnetycznego(zwrotnego) to możesz odkręcić głowicę akv (po ściągnięciu czynnika) i tam może blokować.
Reasumując 90% zawór elektromagnetyczny,10%akv,oczywiście zakładam ,że układ suchy Wink
Na przyszłość poszukałbym porady u fachowców :/


problem z ladą - barbie - 2011-03-28

najlepsi od lad są w Bydgoszczy .


problem z ladą - zarize - 2011-03-28

Z tego co napisales rozumiem ze cisnienia sie wyrownują po czym wlaczasz agregat.Wiec mozna wykluczyc zawor elektromagnetyczny gdyz po odciagnieciu czynnika nie nastapi wyrownanie.Ja bardziej obstawiam 2 przyczyny.Po pierwsze masz nieszczelnosc i to bardzo prawdopodobne .Po drugie uszkodzony akv .Zapchany lub zablokowany.Nic nie pisales o filtrze zakladam ze jest to moze byc jego sprawkaBig Grin Moze napisz czy masz oczko na linni cieczowej i co w nim widac jesli pelne cos zapchane jesli widac przeplywajacy czynnik niedobor.Pamietaj zawsze im wiecej podasz danych lepsza odpowiedz Big Grin


problem z ladą - zarize - 2011-03-28

Powiedz jeszcze czy sa jakies efekty na chlodnicy i czy cos slychacBig Grin i moze obserwyjes gdzies na linni cieczowej zaszronienie ruki lub wykraplanie sie wody to tez duzo wyjasnie

pozdrawiamBig Grin


problem z ladą - llort - 2011-03-28

barbie napisał(a):najlepsi od lad są w Bydgoszczy .
Ponoć byli.Teraz ponoć najlepszym jesteś ty. Big Grin


problem z ladą - Bock - 2011-03-29

ściągnij czynnik jeżeli ilość będzie poprawna to rozbierz AKV i wyczyść. Napięcie na cewce masz? Co dzieje się we wzierniku?
Filtr do wymiany.
Pozdr.


problem z ladą - p.obelix - 2011-03-29

Sprawdziłeś funkcję mop w sterowniku, na ile masz nastawione ?


problem z ladą - popeye - 2011-03-29

Dziękuję za wszystkie rady. Rzeczywiscie 5.6 kW sorry .Dodam kilka szczegółow:
1.Wziernik na rurze cieczowej jest wypełniony cieczą
2.Zawór elektromagnetyczny otwiera się - to była pierwza moja hipoteza.
3. Akv nie rozbierałem ,wiem ,ze może być sitko zapchane ale nie mam aluminiowej uszczelki ( ponoc jest ona jednorazowa)
4. Efektu chłodniczego wogóle nie ma - temperatura na ladzie nie spadła nawet o 1 stopien.
5. Rura gazowa była przez krótki czas zaszroniona ale przy bardzo małej ilości czynnika i to w trakcie napełniania układu freonem
6 Nie zmienialem funkcji MOP - jaka wartosc powinna miec???
7. przy malej ilosci czynnika zawó akv pracowal bardzo glosno ,potem ciszej tak jak pompka skroplin czy to normalne???
dzieki za podpowiedzi


problem z ladą - llort - 2011-03-29

Jeżeli wziernik pokazuje prawidłowy stan i zamontowany jest przed filtrem to wymień filtr.Jeżeli to nic nie da To zostają opcje-zaw.elektrmagnetyczny-AKV lub jeden z czujników AKV wykluczając że sterownik działa i jest skonfigurowany poprawnie.


problem z ladą - p.obelix - 2011-03-29

Sprawdź kierunek akv Smile Wielkość mop ustaw wstępnie na 7bar. Nie rozumiem tego zaworu zwrotnego gdzie jest on wstawiony między jakie rury, czy jest to jakiś elektrozawór przynajmniej tak zrozumiałem z postu. Sprawdź w sterowniku jakie masz temperatury na poszczególnych czujnikach, może któryś jest uszkodzony.


problem z ladą - p.obelix - 2011-03-29

llort napisał(a):Jeżeli wziernik pokazuje prawidłowy stan i zamontowany jest przed filtrem to wymień filtr.Jeżeli to nic nie da To zostają opcje-zaw.elektrmagnetyczny-AKV lub jeden z czujników AKV wykluczając że sterownik działa i jest skonfigurowany poprawnie.
Wziernik powinien być zamontowany za filtrem Smile


problem z ladą - barbie - 2011-03-29

ekspert z Bydgoszczy powinien wiedzieć lepiej--chyba jednak jest omylny .


problem z ladą - llort - 2011-03-29

Ja to wiem i dlatego o tym napisałem oglądając różne cuda i dziwadła w tej dziedzine.Jednym z lepszych cudów w tym zakresie była mała komora chłodnicza do piwa z grzejnikiem płytowym od CO użytym jako parownik tego urządzenia.Cóż poza tym że klient często zmieniał sprężarki zdawało to egzamin.


problem z ladą - barbie - 2011-03-29

chłopki roztropki nie montują wyrafinowanej automatyki bo jest kosztowna-zwłaszcza Danfoss jest drogi .


problem z ladą - popeye - 2011-03-29

wlasnie najwiekszy problem ze to jest skladanka. agregat skraplajacy jest ponoc uniwersalny Smile wyglada jak agregat od klimy,ma manometry zabudwane na obudowie,sprezarka scroll copelanda , zbiornik cieczy i czujnik cisnienia wlaczajacy wentylator.jest filtr i za nim wziernik cieczy.lada byla niekompletna,bez sterownika ( danfoss akcc 550 kosztowal 1950 netto) i bez czyjnika s2 ( w zasadzie powinien byc czujnik cisnienia ale.... ) Wedlug zalecen ten czujnik s2 powinien byc stosowany tylko w fabrycznych zestawach a nie w skladankach.wszystkie termopary to pt 1000. mam podejrzenia co do doboru wydajnosci skraplacza i lady- za mocna sprezarka do parownika i zawor akv jest zalewany ciecza,za zaworem dalej jest ciecz i tworzy sie proznia na ssaniu????

a elektrozawor jest za filtrem i przed wziernikiem.wiem ze przy zaworze akv jest on niepotrzebny ale narazie nie chce ingerowac w fabryczne urzadzenie z powodu utraty gwarancji przez klienta. nie decydowalem o doborze urzadzen,klient sam to kupil.


problem z ladą - zarize - 2011-03-29

Jezeli oko zalane to wszystko od oka Big Grin jezeli masz polaczenia nakretkowe to tak po chlopsku mozesz rozkrecac i sprawdzac dokad masz cieczBig Grin Ja obstawiam ze do akv masz ciecz a dalej pustkaBig Grin Ciezko jest diagnozowac urzadzenie na odleglosc ale to jedne z najprostszych awariiBig Grin Wiesz ze masz freon do oka napewno widzisz co tam po drodze zamontowane Big Grin wiec nie widze problemu powinienes chwile poswiecic i dokladnie sprawdzic napewno pojdzie szybciej niz nasze domysly na odleglosc Big Grin wierzę w ciebie i wiem ze majac wiedze ze poprostu cos nie puszcza znajdziesz toBig Grin i jutro pochwalisz sie namBig Grin a jezeli boisz sie rozbierac akv rozetnij rure przed i sprawdz jesli jest freon to akv jesli niema juz masz cos wykluczone zakladam ze lutowac umieszBig Grin


problem z ladą - zarize - 2011-03-29

Nie proznia na ssaniu tylko nie odparowany czynnik w sprezarce ale to bys zauwazyl.Przy calkowicie zalanej chlodnicy efekt napewno by byl Big Grin Mysle nie wymyslaj herezi sprawdz:d


problem z ladą - popeye - 2011-03-29

zarize napisał(a):Jezeli oko zalane to wszystko od oka Big Grin jezeli masz polaczenia nakretkowe to tak po chlopsku mozesz rozkrecac i sprawdzac dokad masz cieczBig Grin Ja obstawiam ze do akv masz ciecz a dalej pustkaBig Grin Ciezko jest diagnozowac urzadzenie na odleglosc ale to jedne z najprostszych awariiBig Grin Wiesz ze masz freon do oka napewno widzisz co tam po drodze zamontowane Big Grin wiec nie widze problemu powinienes chwile poswiecic i dokladnie sprawdzic napewno pojdzie szybciej niz nasze domysly na odleglosc Big Grin wieze w ciebie i wiem ze majac wiedze ze poprostu cos nie puszcza znajdziesz toBig Grin i jutro pochwalisz sie namBig Grin a jezeli boisz sie rozbierac akv rozetnij rure przed i sprawdz jesli jest freon to akv jesli niema juz masz cos wykluczone zakladam ze lutowac umieszBig Grin


z lutowaniem w ladzie moze byc problem bo wszedzie plastik,poza tym nowe na gwarancji i nie bede ryzykowal ze klient mnie obciazy kosztami.


problem z ladą - crocens - 2011-03-29

akcc 550 daje prąd zmienny, w starych AKV cewka jest na stały, ot wszystko. Czujnik S2 daj na drugie kolanko parownika, montujesz ją od góry, dobrze zaizoluj. Ustaw przegrzanie na 8stC i zmierz rzeczywiste, jak się będzie zgadzac to możesz zjechac na 5stC.

I wyczyść ten zawór AKV, jest bardzo wrażliwy na syf, parę musiałem wymienic w całości bo się uszkodziły po nieprawidłowych montażach, na jeden właśnie czekam.


problem z ladą - zarize - 2011-03-29

Big Grin szukasz problemu tam gdzie go nie ma to rozbieraj zaworBig Grin masz jakies polaczenia nakretkowe przed zaworem?


problem z ladą - p.obelix - 2011-03-29

Ten układ raczej nie będzie działać bez przetwornika ciśnienia. Czy przypadkiem nie masz alarmów na wyświetlaczu objawia się to mruganiem trzech punktów na wyświetlaczu.


problem z ladą - zarize - 2011-03-29

crocens napisał(a):akcc 550 daje prąd zmienny, w starych AKV cewka jest na stały, ot wszystko

nie sadze ze to przyczyna bo mowil ze zawor pracowal podczas napelniania zapchanie to prawie pewne


problem z ladą - popeye - 2011-03-29

nie ma nic poza zaworem.Klient nie za bardzo chce zaakceptowac fakt ze ktos mu sprzedal zepsuta lade ,nawet argumenty ze byla zdekompletowana z jakiegos powodu nie trafiaja do niego. coz ,zycie. i czasami robi sie za darmo ;/