Dziwne objawy - Wersja do druku +- Forum Klimatyzacja (https://forum.klimatyzacja.pl) +-- Dział: Klimatyzacja.pl (https://forum.klimatyzacja.pl/forumdisplay.php?fid=3) +--- Dział: Klimatyzacja (https://forum.klimatyzacja.pl/forumdisplay.php?fid=11) +--- Wątek: Dziwne objawy (/showthread.php?tid=4769) Strony:
1
2
|
Dziwne objawy - elukasz - 2011-04-01 Witam, jestem nowy na forum i nie mam na temat klimatyzacji pojęcia. Jednak nie wiem czy wzywać serwis. Klime założyłem rok temu w lipcu ostatnio włączałem ją we wrześniu, a od tamtej pory była nie używana. Klima ma tylko chłodzenia i jest marki galanz 2,5 KW. Dziś miałem urodziny córki i większą ilość gości, a na zewnątrz temperatura 12stopni. Więc postanowiłem ją włączyć bo wydaje mi się, że powinna przy takiej temp na zewnątrz już działać. Klima chłodzić chłodziła jednak zauważyłem dziwne objawy. Chyba ich wcześniej nie było lub nie występowały z powodu 30stopni na dworzy. Objawy to oblodzony zaworek górnej rurki i oblodzenie klimy w mieszkaniu 30sekund po włączeniu - więcej inf na załączonym zdjęciu. Po dłuższym czasie pracy klimy oblodzenia się zwiększa. Czerwoną strzałką zaznaczyłem miejsce które nie jest nawet chłodne po15minutach pracy klimy. Czy to jest usterka czy wina zbyt niskiej temperatury na zewnątrz w mieszkaniu było początkowo 26 po schłodzeniu około 21stopni. Jeśli uważacie, że potrzebny jest serwis możecie polecić jakąś firmę z warszawy. Nie mam zaufania do firmy która wykonała montaż z powodu poprawiania go dwukrotnie. (pierwszy raz leciała woda, drugi raz po tygodniu nie chłodziła uzupełniali czynnik chyba ). Nie czytałem regulaminu forum więc nie wymieniam firmy z nazwy. Dziwne objawy - eryk_wiking - 2011-04-01 Galanz ma chyba dwa lata gwarancji? Dzwoń do firmy montującej i niech szukają przyczyny Dziwne objawy - barbie - 2011-04-02 ewidentny znaczny ubytek czynnika .wezwij serwis . Dziwne objawy - crocens - 2011-04-02 barbie napisał(a):ewidentny znaczny ubytek czynnika .wezwij serwis . Zgadzam się
Dziwne objawy - tommatiz - 2011-04-02 Pytanie dlaczego za pierwszym razem dopełniali czynnik chłodniczy? Może już wtedy była nieszczelność i zrobili naprawę na sztukę a efekt jest taki że teraz nieszczelność jest mniejsza ale zdecydowanie jest. Skoro klimę zakładałeś w Lipcu to masz gwarancję więc dzwoń i niech naprawiają. Tylko teraz patrz im na ręce co robią i jak robią.. Pzdr P.S. Znalezienie nieszczelności, naprawa jej, wymiana całkowita czynnika na wagę troszkę kosztuje więc najpierw zalecam abyś dzwonił do swoich instalatorów.. Dodam jeszcze od siebie: jak masz możliwość to dotknij zaworów na jednostce zewnętrznej czyli wszystkich nakrętek i spróbuj wyczuć coś tłustego, olej. Przy jednostce wewnętrznej są dwie takie nakrętki i one mogą być pod urządzeniem albo obok krótko mówiąc prześledź linię i znajdź je. Jeżeli jest nieszczelność na połączeniu to na 100% znajdziesz tłustą zaolejoną nakrętkę wtedy potwierdzi to nasze obawy. Może być inna kwestia że urządzenie fabrycznie ma nieszczelność wtedy np. powinieneś dostać od gwaranta nowe urządzenie. Pzdr Dziwne objawy - jacek 64 - 2011-04-02 Jak poczekasz na cieplejszy dzień to tych objawów nie będzie. Moim zdaniem brakuje ci około 10-30 procent gazu. Jak będzie cieplejszczy dzień to skraplacz będzie miał gorsze chłodzenie i objaw lekkiego oblodzenia może nawet zniknąć. Przy 12 stopniach na zewnątrz -skraplacz jest mocniej schłodzony i taki objaw występuje. Poczekaj na gorący dzień i się przekonasz. Ale i tak nie zmienia to faktu że czynnika jest za mało . Dziwne objawy - elukasz - 2011-04-04 Bardzo dziękuje wszystkim za pomoc i wyjaśnienei objawów. Skontaktowałem się dziś z firmą jednak uzyskałem odpowiedz, że ubytek posezonowy to normalne użytkowanie i uzupełnienie ubytku nie podlega gwarancji tak samo jak koszt przeglądu. Czy ktoś z was może polecić nie drogi serwis, który usunął by nieszczelność ( po dokładniejszej obserwacji przypuszczam, że winien jest górny zawór jednostki zewnętrznej - dokręciłem go i chyba jest ok więc chyba tylko sprawdzenie szczelności) uzupełnił bądź wymienił by czynnik w przystępnej cenie. Warszawa Dziwne objawy - elukasz - 2011-04-04 Ile może kosztować taka naprawa ? Dziwne objawy - elukasz - 2011-04-04 No właśnie mówię o gwarancji. Firma która montowała stwierdziła, że to nie podlega gwarancji, że uzupełnienie czynnika to normalne użytkowanie klimatyzacji i po sezonie ma prawo go ubyć co nie podlega gwarancji. Jak będe w domku to muszę ją przeczytać. Dziwne objawy - elukasz - 2011-04-04 W dodatku koszt jaki mi za tą robote powiedzieli jest identyczny jaki wzieli odemnie za montaż. Mało z krzesła nie spadłem. Dziwne objawy - KlimTech - 2011-04-04 Ciekawe tylko czy dali gwarancje na instalacje ;P elukasz za przeproszeniem to jest ich pierdzielony obowiązek! jeżeli montowali to powinni zrobić to dobrze, coś budzi twoje wątpliwości. Oni muszą to sprawdzić i naprawić! to z ich winy uciekł czynnik. Chyba że urządzenie samo w sobie ma gdzieś nieszczelność to walcz o nowe ![]() Jeżeli chcesz sam sprawdzić nieszczelność to uruchom urządzenie wlej do kubka troszkę wody z mydłem tak żeby była piana i przeleć pędzelkiem po instalacji, jak będą bąble to będziesz wiedział gdzie to jest nieszczelne. Dzwoń i powiedz ze ucieka czynnik i tyle. Dziwne objawy - eryk_wiking - 2011-04-04 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Instalacja ma być szczelna wtedy nic nie ucieka. Po to się człowiek uczy jak to robić, kupuje sprzęt porządny i robi porządnie. Powiedz im żeby się w główkę pier..... z tym płaceniem, a jak nie to do rzecznika praw konsumenta, bo lecą w kulki. Dziwne objawy - Administrator - 2011-04-04 w firmach montujących autogaz można kupić pianę w sprayu do sprawdzania szczelności, coś ok 14 pln. Łatwo się znajduje nieszczelności Dziwne objawy - KlimTech - 2011-04-04 pozwolę sobie zapytać, ile zainkasowała firma montująca? Dziwne objawy - elukasz - 2011-04-04 Firma zainkasowała 700zł. netto a teraz wychodzi 550netto. 1.koszt przeglądu - 150 PLN + VAT 2.usunięcie nieszczelności 200 PLN + VAT 3.czynnik R407C / kg ( w zależonści od zużycia) 200 PLN + VAT Wydaje mi się sporo klima działała 2 miesiące, teraz brakuje trochę czynnika i mam wydać 550zł ? Ciekawe jak oni sprawdzają szczelność bo za miesiąc znowu ucieknie i znowu 550 ? Czy są firmy co dają gwarancje na usunięcie nieszczelności ? Jak sprawdzić ile jest czynnika w układzie i ile wpuścili tak by mnie nie oszukali ? Wtydaje mi się, że skoro klima chłodzi, a powstaje tylko te oblodzenie to brakuje go raczej mało tylko jak mam im to udowodnić, że coś tam jest i ile ? Dziwne objawy - monterod2002 - 2011-04-04 Nieszczelność podlega gwarancji i jej usunięcie jest bezpłatne wraz z czynnikiem który został zużyty.Moja rada wezwać niech zrobią i nie przyjmować faktury. Przegląd przedsezonowy był zrobiony więc nie ma obowiązku robić następnego dopiero jesienią. pozdrowionka Dziwne objawy - KlimTech - 2011-04-04 elukasz napisał(a):Firma zainkasowała 700zł. netto a teraz wychodzi 550netto. kolego na tabliczce znamieniowej masz napisane jaka powinna być waga czynnika w instalacji. Serwis powinien ściągnąć czynnik, który pozostał i jeszcze się nie wydostał do butki, która powinna stać na wadze. Na tej podstawie będą wiedzieli ile czynnika powinni dopuścić. Jeżeli klima została zamontowana 2 miesiące temu to należy ci się darmowa naprawa przez firmę instalatorską. Teraz czytelnicy forum mają czarno na białym jak pracują firmy montujące za 500zł :/ Jest oszczędność jest ryzyko. Gwarancji nie chcą udzielić i uchylają się od obowiązku. Ja bym ich postraszył jak? każdy ma swój sposób
Dziwne objawy - elukasz - 2011-04-04 No niestety miało być tanio nie jest tanio. Teraz muszę to wyprostować. Ja sądze ( nie czytałem jeszcze gwarancji ) że skoro mówią, że za ten ubytek nie odpowiadają (w ramach gwarancji) to jest tam odpowiedni zapis jaki sobie dodali. Wieczorem to sprawdzę. Jeszcze raz dziękuje wszystkim za pomoc. Z tą firmą były problemy od początku ( kabel 3 żyłowy zasilający przedłużony 2 żyłowym bez uziemienia, nieszczelność i inne co firma poprawiała 2 ktornie). Więc myślę, że do naprawy odpłatnej wybiorę inną firmę i tym razem zapytam o gwarancje na szczelnośc. Jedynie co mogę dodać to przestrogę przed tanimi firmami. Dziwne objawy - elukasz - 2011-04-04 KlimTech napisał(a):kolego na tabliczce znamieniowej masz napisane jaka powinna być waga czynnika w instalacji. Serwis powinien ściągnąć czynnik, który pozostał i jeszcze się nie wydostał do butki, która powinna stać na wadze. Na tej podstawie będą wiedzieli ile czynnika powinni dopuścić. Jeżeli klima została zamontowana 2 miesiące temu to należy ci się darmowa naprawa przez firmę instalatorską. Ilość gram faktycznie jest napisane: 650g jednak z tego co pamiętam firma montująca po kilku dniach od montażu jak klima przestała działać po raz pierwszy uzupełniała czynnik. Uzupełniali go na wysokość ciśnienie podczas działającej klimy. Mówili jaka wartość powinna być przy włączonej klimie i do takiej dobili chyba 3,5 coś tam. No nic nie wnikam w szczegóły bo jak coraz bardziej o tym myślę to mi się niedobrze robi. Dziwne objawy - gadas - 2011-04-04 Oszczędność pozorna . Ty udajesz że płacisz On udaje że robi. elukasz napisał(a):3.czynnik R407C / kg ( w zależonści od zużycia) 200 PLN + VATa co tu benzyna że spalasz i co 2 miesiące zatankować ponownie musisz ... Dziwne objawy - KlimTech - 2011-04-04 Moze im chodziło o bary powinni to zrobić na wagę nie na manometry, bo jeżeli jest to inverter to pracuje na różnych obrotach i ciśnienie gazu jest zmienne. Więc następnym razem jak wagi nie zobaczysz na, której stoi butla z czynnikiem to ich wygoń do domu. Chyba że ze spożywczaka jakąś pożyczą :/
Dziwne objawy - gadas - 2011-04-04 http://www.youtube.com/watch?v=J_eZzoRvH5U&feature=related Dziwne objawy - Shitashii - 2011-04-04 KlimTech napisał(a):Jeżeli chcesz sam sprawdzić nieszczelność to uruchom urządzenie wlej do kubka troszkę wody z mydłem tak żeby była piana i przeleć pędzelkiem po instalacji, jak będą bąble to będziesz wiedział gdzie to jest nieszczelne. Dzwoń i powiedz ze ucieka czynnik i tyle.Jeden mały błąd wkradł się do tego w/w fragmentu wypowiedzi - w takim przypadku NIE uruchamiamy urządzenia! A ogólnie to cwaną mają wymówkę.... :mad: Kill'em All Dziwne objawy - tommatiz - 2011-04-04 Teraz sprawdzenie nieszczelności mydlinami bądź piankami może nie przynieść rezultatu bo jest za mało czynnika i za małe ciśnienie i może nic nie wykazać. Nie chce używać wulgarnych słów bo nie wolno ale jak możesz to nagraj te rozmowy z tymi niby fachowcami to będziesz miał podstawy do wygrania sprawy. Czy do lodówki też Ci ktoś po sezonie przyjeżdża i uzupełnia gaz????? Niech nie mydlą oczu. Nie czytaj ich gwarancji tylko gwarancję urządzenia bo to Ciebie interesuje. I nic im nie mów że sam dokręcałeś nakrętkę... zacytuje jeden tekst z polskiego filmu"Dzwoń do nich co dziennie o 5:30 rano" i pytaj kiedy przyjadą naprawić to co popsuli. Możesz ich postraszyć że jak nie naprawią swojego błędu to podasz ich firmę na czarną listę i cała polska będzie wiedziała że z nimi nie warto współpracować..... Ściągnij z netu gwarancję do swojego modelu urządzenia i przeczytaj co tam jest napisane... Pzdr Dziwne objawy - wit - 2011-04-04 elukasz napisał(a):No niestety miało być tanio nie jest tanio. Jak zawsze -nie ma nigdy wyjątkowych okazji -chyba, że ktoś sprzedaje pilnie dorobek życia żeby mieć na leki i życie ratować -inaczej wyjątkowa okazja zawsze znaczy, że gdzieś jest haczyk... elukasz napisał(a):Teraz muszę to wyprostować. Ja sądze ( nie czytałem jeszcze gwarancji ) że skoro mówią, że za ten ubytek nie odpowiadają (w ramach gwarancji) to jest tam odpowiedni zapis jaki sobie dodali. Wieczorem to sprawdzę. jeśli montowali -to powinni dać gwarancję NA CAŁOŚĆ. W szczególności na szczelność rur które położyli. Jedyny wyjątek -to jeśli sam sobie klimę kupiłeś w markecie a ktoś ją jedynie podłączał -wtedy zawsze jest problem po czyjej stronie leży wina -wadliwy klimatyzator czy wada montażu... jeśli kupowałeś klimę w firmie montującej ustawowy rok odpowiadają za całość. I nie ma czegoś takiego jak zużywanie się czynnika -jeśli dobrze zrobili a urządzenie sprawne to raz nabite i 20 lat starczy -prędzej coś padnie w urządzeniu niż samo się ulotni... ma być szczelne i nic nie ubywać. a r407 się nie powinno dobijać -zwłaszcza jak więcej brakuje -tylko wymienia się czynnik -odciąga resztki starego i wpuszcza NA WAGĘ odpowiednią pełną porcję nowego świeżego z butli. elukasz napisał(a):Z tą firmą były problemy od początku ( kabel 3 żyłowy zasilający przedłużony 2 żyłowym bez uziemienia,a to ewidentny błąd w sztuce i o kryminał się prosi -grozi porażeniem prądem. -Poproś o uprawnienia SEP (elektryczne) -powinni się okazać elukasz napisał(a):Jedynie co mogę dodać to przestrogę przed tanimi firmami. ano... |