Ilosc gazu a pobor pradu? - Wersja do druku +- Forum Klimatyzacja (https://forum.klimatyzacja.pl) +-- Dział: Klimatyzacja.pl (https://forum.klimatyzacja.pl/forumdisplay.php?fid=3) +--- Dział: Klimatyzacja (https://forum.klimatyzacja.pl/forumdisplay.php?fid=11) +--- Wątek: Ilosc gazu a pobor pradu? (/showthread.php?tid=4846) |
Ilosc gazu a pobor pradu? - miezala5 - 2011-04-14 Czy: -jak gazu bedzie malo pobor pradu bedzie mniejszy? -jak gazu bedzie za duzo pobor pradu bedzie wiekszy? Załózmy ze mamy ON/OFF bo o inverterach jest ponizej! ![]() Czy zawsze jak pada sprezarka to na poczatku spada wydajnosc a zwieksza sie pobor pradu? Dzieki za podpowiedzi! Pozdrawiam! R Ilosc gazu a pobor pradu? - byniom - 2011-04-14 jak będzie mało czynnika a kompresor będzie już mocno przegżany to tez może pobierać większy prąd Ilosc gazu a pobor pradu? - llort - 2011-04-14 Ciekawy temat.Pobór prądu tak jak najnowsze manometry mogą być odpowiednikiem odpowiedniego napełnienia.Ja dla sprawdzenia korzystam z każdej możliwości.Ignorantów w chłodnictwie nie brakuje
Ilosc gazu a pobor pradu? - byniom - 2011-04-14 llort myśle ż eźle zrozumiałeś pytającego, jemu chodzi tylko o to jaki pobiera prąd komprsor przy małym lub dużej ilości czynnika a nie sprawdzeniu parametrów na podstawie tylko miernika prądu . Tak mi się wydaje chyba że ja źle zrozumiałem. Ilosc gazu a pobor pradu? - llort - 2011-04-14 Nie zoriętowany przy pomocy manometrów najbardziej nowoczesnych może się spóżnić z diagnozą prymitywnego miernika.Zbytnie przegrzanie = się wyższy prąd zakładając prawidłową pracę instalacji zasilającej układ chłodniczy :/ Ilosc gazu a pobor pradu? - Fujitsu Szczecin - 2011-04-14 miezala5 napisał(a):Czy:Witam No masz pomiar z On/Off: ![]() 410A ma odparowanie przy 0st.C czyli około 7,2Bara ![]() Pomiar z przegrzanej pary masz tu. ![]() Tu masz do wyboru przegrzanie(Superheat), ![]() lub pomiar cęgami poboru prądu. ![]() Z pomiaru temperatur z sufit i wylotu z urządzenia wyszło tak. Na dworze 8st.C. Wybierz którą metodą się kierować. Pobór prądu czy Superheat? A może jeszcze coś wziąć pod uwagę? Pozdrawiam Ilosc gazu a pobor pradu? - llort - 2011-04-14 llort napisał(a):Nie zoriętowany przy pomocy manometrów najbardziej nowoczesnych może się spóżnić z diagnozą prymitywnego miernika.Zbytnie przegrzanie = się wyższy prąd zakładając prawidłową pracę instalacji zasilającej układ chłodniczy :/Zalodzony parownik = się niższy pobór prądu. Ilosc gazu a pobor pradu? - llort - 2011-04-14 miezala5 napisał(a):Czy: Ilosc gazu a pobor pradu? - llort - 2011-04-14 Wyczyść układ i wymień filtr a sprężarki będą działać.To na tyle. Ilosc gazu a pobor pradu? - bartekw - 2011-04-14 byniom napisał(a):llort myśle ż eźle zrozumiałeś pytającego, jemu chodzi tylko o to jaki pobiera prąd komprsor przy małym lub dużej ilości czynnika a nie sprawdzeniu parametrów na podstawie tylko miernika prądu . Tak mi się wydaje chyba że ja źle zrozumiałem. oba przypadki prowadza do zwiekszonego zuzycia pradu. jak brak inwerter pracuje mocniej aby osiagnac zadane parametry, jak za duzo dlawi sie biedaczysko
Ilosc gazu a pobor pradu? - Bogdan_New_Jersey - 2011-04-15 miezala5 napisał(a):Czy zawsze jak pada sprezarka to na poczatku spada wydajnosc a zwieksza sie pobor pradu? [h]Nie zawsze[/h] stare sprezarki (czasami nowe) traca na swojej wydajnosci i nie potrafia juz uzyskac nawet odpowiedniego sprezenia gazu w tedy roznica cisnien pomiedzy low a hi jest minimalna wtedy sprezarka pobiera mniej pradu Sa tacy niby fachowcy ktorzy stwierdzaja ze jest zamalo gazu i laduja w nia gaz, a jej juz nic nie pomoze rzeczywiscie w tedy jest taki objaw jak by bylo zamalo gazu. Ale przy nabijaniu systemu mozna wtedy zauwazyc ze oba cisnienia ida rowno do gory mysle ze llort ten przypadek dokladniej moze opisac Ilosc gazu a pobor pradu? - Fujitsu Szczecin - 2011-04-15 Witam Temat to ,, Ilosc gazu a pobor pradu?'', zajęliście się pracą przy uszkodzonej sprężarce a ja jestem ciekawy jak przy sprawnej określić prawidłowe parametry na podstawie poboru prądu. Czy do tego mojego On/Offa mam dodać ,,gazu'' czy nie? Czy może jest przeładowany a sprężarka już pada. Pozdrawiam Ilosc gazu a pobor pradu? - miezala5 - 2011-04-15 stefanbud napisał(a):Witam To nic i tak fajne wnioski mozna wyciagnac! Chodzilo mi o sprawna sprezarke i wlasnie posilkowaniem sie poborem pradu co do ilosci czynnika glownie chodzi o zaduza ilosc czynnika - po wizycie kilku Panow Heniow! ![]() Krotko jakie sa objawy przeladowanej instalacji? Sposcic i uzyskac odpowiednie przegrzanie to juz bajka bo po co sciagac caly gaz i nabijac od nowa! Pozdrawiam! Dzieki za fajne zdjecia!Nie mam takiej maszynki ale byl bym wdzieczny jak bys opisal pod zdjeciem co wyswietla to by bylo super! R Ilosc gazu a pobor pradu? - byniom - 2011-04-15 No tutaj ściągnięcie części a całego gazu i napełnienie od nowa to jest wielką różnicą jeżeli chodzi o r410 i r407 bo wnioskuję że mówisz o klimatyzatorze. Ilosc gazu a pobor pradu? - llort - 2011-04-15 byniom masz świętą rację.Alkohol szybciej paruję niż zawartość drinka urządzenie do odzysku czynnika nie odróżnia soku i alkoholu.Pobiera to do butli co łatwiejsze.Moim zdaniem nie mieszaninę.Po sciągnięciu częsci czynnika Kowalski rozdwojony nie będzie kowalskim
Ilosc gazu a pobor pradu? - wit - 2011-04-15 llort napisał(a):burządzenie do odzysku czynnika nie odróżnia soku i alkoholu.Pobiera to do butli co łatwiejsze.Moim zdaniem nie mieszaninę.Po sciągnięciu częsci czynnika Kowalski rozdwojony nie będzie kowalskim dokładnie tak Ilort... i zwłaszcza przy r407 to ważne. o ile odzysk CAŁOŚCI czynnika -to jeszcze można przyjąć, że w butli mamy czynnik a nie coś tylko podobnego -to odzyskanie tylko części -to błąd kardynalny -i w klimie zostaje coś co czynnik przypomina tylko z nazwy -i w butli mamy też coś innego... podobnie tzw dobijanie... jeśli brakuje te 10% to dobicie świeżym wiele nie zaszkodzi... jeśli brakuje około połowy.... to przy czynnikach nie azeotropowych to co zostało -to tylko jeden ze składników mieszaniny... dopełniamy normalnym prawidłowym czynnikiem a w urządzeniu mamy jakąś nową mieszaninę -która MA INNE WŁAŚCIWOŚCI I INNE CIŚNIENIA -TEMPERATURY PAROWANIA OD ORYGINALNEGO CZYNNIKA. Dopełniać, upuszczać -odzyskiwać częściowo można tylko czynniki jednorodne -lub azeotropowe -gdzie para ma ten sam skład co ciecz. Ewentualnie przy czynnikach quasi azeotropowych można to też robić -bo błąd jest niewielki. R404 wybacza częściowy odzysk i dopełnianie -r407 absolutnie nie wybacza. Ilosc gazu a pobor pradu? - Shitashii - 2011-04-15 Ilort, co do kowalskiego nie masz racji. Zapytaj w skarbówce. Ilosc gazu a pobor pradu? - llort - 2011-04-15 Sam zadaj sobie ten trud.A o wynikach poinformuj. |