Carrier 30RB0342 - Wersja do druku +- Forum Klimatyzacja (https://forum.klimatyzacja.pl) +-- Dział: Klimatyzacja.pl (https://forum.klimatyzacja.pl/forumdisplay.php?fid=3) +--- Dział: Klimatyzacja (https://forum.klimatyzacja.pl/forumdisplay.php?fid=11) +--- Wątek: Carrier 30RB0342 (/showthread.php?tid=4889) |
Carrier 30RB0342 - Kikson - 2011-04-28 Witam, Agregat jak w temacie. Problem: po włączeniu zasilania na sterowniku zapala się wszystko co możliwe, tzn. wszystkie diody oraz wyświetlacz LED. Rozwiązania widzę dwa: uszkodzona płyta główna lub program wyleciał z pamięci. Czy ktoś przerabiał podobny temat?? Carrier 30RB0342 - Carrier_Marcin - 2011-06-12 Witam, ja widzę uszkodzenie panela... rozumiem ze jest to szary pro-dialog+ gdyby "wyleciał program" jak to napisałeś to panel pokazywałby "brak konfiguracji fabrycznej" diagnoza uszkodzenia plyty tylko przy pomocy komputera i comfort view jednak raczej wykluczam uszkodznie. pozdrawiam |