Carrier 30RB0342 - Kikson - 2011-04-28

Witam,
Agregat jak w temacie. Problem: po włączeniu zasilania na sterowniku zapala się wszystko co możliwe, tzn. wszystkie diody oraz wyświetlacz LED. Rozwiązania widzę dwa: uszkodzona płyta główna lub program wyleciał z pamięci. Czy ktoś przerabiał podobny temat??


Carrier 30RB0342 - Carrier_Marcin - 2011-06-12

Witam,
ja widzę uszkodzenie panela... rozumiem ze jest to szary pro-dialog+
gdyby "wyleciał program" jak to napisałeś to panel pokazywałby "brak konfiguracji fabrycznej"
diagnoza uszkodzenia plyty tylko przy pomocy komputera i comfort view jednak raczej wykluczam uszkodznie.
pozdrawiam