![]() |
|
Prosze o pomoc w wyliczeniu zaworu bezpieczeństwa dla GEA 4224 - Wersja do druku +- Forum Klimatyzacja (https://forum.klimatyzacja.pl) +-- Dział: Klimatyzacja.pl (https://forum.klimatyzacja.pl/forumdisplay.php?fid=3) +--- Dział: Chłodnictwo (https://forum.klimatyzacja.pl/forumdisplay.php?fid=12) +--- Wątek: Prosze o pomoc w wyliczeniu zaworu bezpieczeństwa dla GEA 4224 (/showthread.php?tid=4904) |
Prosze o pomoc w wyliczeniu zaworu bezpieczeństwa dla GEA 4224 - maxym - 2011-04-29 Witam wszystkich Modernizuje agregaty wody lodowej GEA4224 poprzez montaż przed zaworami bezpieczeństwa zaworów trójdrogowych. Inspektor zezwolił na montaż. Usprawni mi to prace nad kontrolą zaworów, bezpieczeństwa ale przedłożyć musze po przeróbce dokumentacje a w tym wyliczenia dla zaworów trójdrogowych. W praktyce zwory maja przekroje nie mniejsze od przekroju zaworów bezpieczeństwa, ale inspektorowi przedłożyć muszę wyliczenia. Proszę o pomoc w obliczeniach powierzchni przekroju (mm2) Poniżej parametry sprężarki firmy GEA, dla której obliczenia mnie interesują GLAC 2442BA2 Czynnik R134A Ilość czynnika w jednostce 113kg Nastawa zaworu bezpieczeństwa po stronie HP 28bar Nastawa zaworu bezpieczeństwa po stronie LP 20bar Prosze o pomoc w wyliczeniu zaworu bezpieczeństwa dla GEA 4224 - llort - 2011-04-29 Czy ów Inspektor posiada uprawnienia do przeprowadzania ów inspekcji
Prosze o pomoc w wyliczeniu zaworu bezpieczeństwa dla GEA 4224 - maxym - 2011-05-05 ów inspektor posiada uprawnienia do przeprowadzania kontroli w w/w zakresie. ale czy to ma jakikolwiek związek z moim pytaniem? Prosze o pomoc w wyliczeniu zaworu bezpieczeństwa dla GEA 4224 - volume29 - 2011-05-05 Moim zdaniem obliczenia i montaż zaworów bezpieczeństwa powinna wykonać osoba która się na tym zna.Szukanie porad na forum odnośnie montażu i doboru zaworu bezpieczeństwa to chęć łatwego zarobku. Prosze o pomoc w wyliczeniu zaworu bezpieczeństwa dla GEA 4224 - llort - 2011-05-05 Nie rozumiem trochę zapytania.Kontrolą zaworów bezpieczeństwa zajmują się odpowiednie urzędy np.UDT.Nie pojmuję także pojęcia kontroli nad zaworami bezpieczeństwa oprócz zamontowania w ich okolicy czujników wycieku W praktyce zawory bezpieczeństwa nie mogą mieć mniejszego przekroju od rurociągu bezpieczeństwa. cyt. ale czy to ma jakikolwiek związek z moim pytaniem?Może i nie ale z ludzkim życiem tak Nie moje ryzyko.
Prosze o pomoc w wyliczeniu zaworu bezpieczeństwa dla GEA 4224 - wit - 2011-05-10 maxym napisał(a):W praktyce zwory maja przekroje nie mniejsze od przekroju zaworów bezpieczeństwa, ale inspektorowi przedłożyć muszę wyliczenia. Proszę o pomoc w obliczeniach powierzchni przekroju (mm2) jakie obliczenia? nawet dla amoniaku nie są wymagane... oblicza się zawór bezpieczeństwa -i zrobił to projektant zbiornika. "przekrój zaworu trójdrożnego nie mniejszy od przekroju kroćca lub rurociągu na dojściu do zaworu bezpieczeństwa" i to wszystko. no może, dodatkowo, że zawory trójdrogowe muszą mieć konstrukcję UNIEMOŻLIWIAJĄCĄ JEDNOCZESNE ODCIĘCIE OBYDWU ZAWORÓW BEZPIECZEŃSTWA. zawory bezp. nie mogą być w sposób znaczący oddalone od zbiornika który zabezpieczają... jeśli ZA zaworem bezpieczeństwa dokładasz rurociąg wyprowadzający ewentualny wydmuch ponad dach -to przekrój rur -średnica zazwyczaj o jeden rozmiar większa niż na dojściu i niż przekrój zaworu. jeśli rurociąg wydmuchowy "ma znaczącą długość" -to obliczasz jego opory przepływu -niestety nie pamiętam jaka wartość oporu jest dopuszczalna. |