Eliwell EWPlus961 - Wersja do druku +- Forum Klimatyzacja (https://forum.klimatyzacja.pl) +-- Dział: Klimatyzacja.pl (https://forum.klimatyzacja.pl/forumdisplay.php?fid=3) +--- Dział: Chłodnictwo (https://forum.klimatyzacja.pl/forumdisplay.php?fid=12) +--- Wątek: Eliwell EWPlus961 (/showthread.php?tid=4931) |
Eliwell EWPlus961 - kernel - 2011-05-05 Witajcie Mam problem odnoście tego czujnika, nie mogę nigdzie dostać opisu jego działania po polsku, czyli jak go ustawić, przyszli do mnie fachowcy tfu, i tak ustawili, że mam w komorze 10 stopni a ma być od 1 do 3 stopni. Gdy do nich zadzwoniłem mówią że tak ma być, nie będę im ubliżał bo szkoda mojego czasu jak ktoś może to proszę o informację jak to ustawić i dlaczego w komorze jest 10 stopni na wyświetlaczu pokazuje od 1 do 3 na termometrze jak włożę do chłodni jest 10 stopni sprawdzałem już paroma termometrami na bank jest coś źle ustawione . Eliwell EWPlus961 - crocens - 2011-05-05 Gdzie jest umiejscowiony czujnik temperatury? Eliwell EWPlus961 - mg - 2011-05-05 Chłopaki przekalibrowali czujnik i naprawione
Eliwell EWPlus961 - crocens - 2011-05-05 Taką myśl miałem, ale wolałem się upewnić, że nie dali np czujki na wylocie z parownika ;p A skąd to wiesz mg?
Eliwell EWPlus961 - kernel - 2011-05-05 Regulator ma dwie czujki jedna jest na parowniku gdzieś po środku chłodni, a drugą dali do komory poniżej. To co pokazuje regulator z czujki w komorze nie sprawdza się z tym co jest na termometrze. I jeszcze jedno po co ta czujka na parowniku ? Eliwell EWPlus961 - crocens - 2011-05-05 Czujka w parowniku (wsadzona pomioędzy lameme) jest potrzeban dla prawidłowego odmrażania tegoż urządzenia i powinna się znajdować w jego górnyj części, jednak z uwagą aby była optymalnie daleko od grzałek. Czujka komorowa powinna być tak umiejscowiona, aby powietrze które wylatuje z parownika nie owiewało jej. W Praktyce daje się ją w strumieniu powietrza zasysanego przez parownik lub na ścianie komory z uwzględnienie tego co piszę powyżej oraz tego, by nie dotykała ściany tej komory. Jeżeli tak masz to ekipa musi przeskalować czujkę. Robi się to w sterowniku. Skoro oni w tym grzebali to na pewno mają instrukcję i wiedzą jak to zrobić. Eliwell EWPlus961 - kernel - 2011-05-05 Rozumiem Cię, ale ekipa, która robiła fuchę zlała na to i mówią, że tak ma być. Szkoda gadać z debilami dlatego szukam porady na forum bo wszystko jest zrobione tylko są złe ustawienia regulatora. Mam instrukcję po angielsku, ale nie wiem jak postawiać czujkę parownika na jaką wartość i czujkę komory na jaką wartość. Jeżeli ktoś by mi wytłumaczył na ile ustawia się taką czujkę to może bym zaskoczył i sam to sobie ustawił. Chłodnia jest bez grzałki. i często jest zaszroniony parownik.. :/ Edit: w chłodni są wędliny, dlatego temperaturę jaka muszę mieć w komorze to 1-3 stopnie Eliwell EWPlus961 - crocens - 2011-05-05 jeżeli masz tą instrukcję w wersji elektronicznej to wyśli mi ją, powiem Ci co i jak ustawić... Eliwell EWPlus961 - kernel - 2011-05-05 Instrukcja Dotyczy modelu Eliwell EWPlus961 Eliwell EWPlus961 - crocens - 2011-05-05 EWPLUS 961 posiada gniazdo tylko na 1 czujnik temperatury... na pewno 961 a nie 971? Eliwell EWPlus961 - kernel - 2011-05-05 Czyli zrobili mnie w ciulika po raz kolejny... ponieważ zainstalowali dwie czujki ... na czujniku z przodu piszę 961 na 100 % a zamontowali 2 czujkiEdit: jednak po rozkręceniu są cztery wyjścia na 2 czujki, nie wiem dlaczego na obudowie piszę inne oznaczenie regulatora, wychodzi na to że będzie to jednak schemat ten od 971. Eliwell EWPlus961 - crocens - 2011-05-05 masz jakiś komunikator np gg? przez forum to ciężko się dogadać... Eliwell EWPlus961 - barbie - 2011-05-05 zamień przewody czujników miejscami ,jeśli agregat nie pracuje non stop . Eliwell EWPlus961 - llort - 2011-05-05 kernel a jakim pomiarem ty korzystasz i w jakim czasie? Eliwell EWPlus961 - kernel - 2011-05-06 To znaczy pomiar jest taki, że w chłodni są 2 termometry przez 24 godz na dobę i oba wskazują 10 stopni a porównuję to z tym co jest na wyświetlaczu regulatora. Dwa z celu dobrej weryfikacji w komorze bo w ladzie na zewnątrz jest jeszcze jeden.
Eliwell EWPlus961 - llort - 2011-05-06 Jeżeli jesteś pewien na swoje termometry to po prostu skorzystaj z przysługującego ci prawa czym jest gwarancja i dodatkowo rękojmia Eliwell EWPlus961 - radekklimat - 2011-05-06 Ta chłodnia jest nowa czy jakas stara bo to wyglada tak, jakby agregat był za mały i poprzez przekalibrowanie czujnika osiagneli temperature za mala kase dla klienta. Moim zdaniem chciałes miec tanio zrobione i teraz kwiatki wyszły. Eliwell EWPlus961 - barbie - 2011-05-06 chłopie ! .jeśli chcesz uzyskać pomoc-usiądź z zegarkiem i kartką papieru przy agregacie,zapisuj czas pracy i postoju agregatu w ciągu kilku godzin .masz problem a nie podajesz rzeczowych informacji . Eliwell EWPlus961 - kernel - 2011-05-06 Słuchajcie, Chłodnia pracowała prawidłowo do póki nie zepsuł się regulator, a właściwie jego przekaźnik, trzeba było tyrpnąć, żeby zaskoczył agregat. Przyszli fachowcy i powiedzieli, że ciężko taki załatwić a nie naprawia się takowych bo z kąt części. Nie wnikałem już w to poprosiłem o nowy regulator, więc zamontowali nowy regulator, ustawili go na czujkę komory 1-3 stopni. Od tego czasu chłodnia jakby zaczęła częściej się załączać i parownik jakby był trochę bardziej gorętszy, w komorze wydawać by się mogło, że jest zimno. Więc tak zostało, ale po kilku interwencjach dziewczyn tam pracujących (problemy z trzymaniem świeżości wędlin) postanowiłem wsadzić tam dwa termometry, wcześniej tego nie zrobiłem bo byłem przekonany, że to co na regulatorze to to samo mam w chłodni, jednak się myliłem, na regulatorze normalnie spada pomiędzy 1-3 stopnia natomiast na termometrach mam 10 stopni, więc cholera wie czy regulator zepsuty, bo niemożliwym jest żeby dwa termometry się myliły. Chłodnia ma ok 7 lat. mam ją od nowości. i żadnych problemów odkąd wymieniłem regulator nie miałem. Eliwell EWPlus961 - crocens - 2011-05-07 może podpieli na odwróot czujniki. Chwyć w rękę ten czujnik w komorze i zobacz, czy rośnie temp na wyświetlaczu. jeżeli nie to wyciągnij ten z parownika i zrób to samo. Jeżeli zacznie rosnąć na tym z parownika to są czujki na odwrót podpięte. Eliwell EWPlus961 - barbie - 2011-05-07 Marcin-pisałem o tym . |