nagrzewnica wodna i chiller - Wersja do druku +- Forum Klimatyzacja (https://forum.klimatyzacja.pl) +-- Dział: Klimatyzacja.pl (https://forum.klimatyzacja.pl/forumdisplay.php?fid=3) +--- Dział: Klimatyzacja (https://forum.klimatyzacja.pl/forumdisplay.php?fid=11) +--- Wątek: nagrzewnica wodna i chiller (/showthread.php?tid=4943) |
nagrzewnica wodna i chiller - mister - 2011-05-09 sala weselna jest ogrzewana za pomocą nagrzewnic wodnych. właściciel wpadł na pomysł ,żeby zastosować agregat wody lodowej i za pomocą tych samych nagrzewnic chłodzić. pierwszy problem jaki wodzę to brak tac na skropliny i izolacji na rurach zasilających. czy poza tym ma to rację bytu ? nagrzewnica wodna i chiller - bxz - 2011-05-09 glikol w instalacji i cena nagrzewnica wodna i chiller - alien - 2011-05-09 Robiłem podobny temat. Więc zrobiłem to tak. Na rurce zasilającej i powrotnej c.o do nagrzewnic dałem zawory. Zamontowałem wymiennik płytowy (woda/Glikol) bo układ jest jedno rurowy i nagrzewnice. Wstawiłem dodatkową pompę obiegową w układzie co. Dodatkowy filtr przed wymiennikiem. Projektanta poprosiłem o wyliczenie co do doboru agregatu. I śmiga to dobrze. Nagrzewnice heat. Zrobienie tacy ociekowej u mnie nie było problemu, kwestia sprytu myślę i dasz rade. Klient tak chciał mieć zrobione i dało się. Pozdrawiam nagrzewnica wodna i chiller - Bogdan_New_Jersey - 2011-05-10 kiedys gdzis to na forum opisywalismy jak wykorzystac instalacje do ogrzewania również do chlodzenia |