sala weselna jest ogrzewana za pomocą nagrzewnic wodnych. właściciel wpadł na pomysł ,żeby zastosować agregat wody lodowej i za pomocą tych samych nagrzewnic chłodzić. pierwszy problem jaki wodzę to brak tac na skropliny i izolacji na rurach zasilających. czy poza tym ma to rację bytu ?


nagrzewnica wodna i chiller - bxz - 2011-05-09

glikol w instalacji i cena


nagrzewnica wodna i chiller - alien - 2011-05-09

Robiłem podobny temat.

Więc zrobiłem to tak.

Na rurce zasilającej i powrotnej c.o do nagrzewnic dałem zawory.
Zamontowałem wymiennik płytowy (woda/Glikol) bo układ jest jedno rurowy i nagrzewnice.
Wstawiłem dodatkową pompę obiegową w układzie co.
Dodatkowy filtr przed wymiennikiem.
Projektanta poprosiłem o wyliczenie co do doboru agregatu.
I śmiga to dobrze.
Nagrzewnice heat.
Zrobienie tacy ociekowej u mnie nie było problemu, kwestia sprytu myślę i dasz rade.

Klient tak chciał mieć zrobione i dało się.

Pozdrawiam


nagrzewnica wodna i chiller - Bogdan_New_Jersey - 2011-05-10

kiedys gdzis to na forum opisywalismy
jak wykorzystac instalacje do ogrzewania również do chlodzenia