LG uszkodzony skraplacz - adrianarktos1 - 2011-05-15

Witam , kolejny raz liczę na waszą pomoc . A mianowicie klimatyzator LG uległ uszkodzeniu , w jednostce zew został wciśnięty skraplacz do wewnątrz . Dobrze obrazuje to załączone zdjęcie .Dzięki bogu nie uległa rozszczelnieniu . Dało by się coś z tym zrobić ?


LG uszkodzony skraplacz - bxz - 2011-05-16

Ja bym wyginał "od środka" jak największą powierzchnią, by nie pogiąć bardziej lamel, jak uda się miedź poprostować to lamele wyczeszesz grzebieniem i z daleka nie będzie widać Wink nowego nie zrobisz


LG uszkodzony skraplacz - kubabaku - 2011-05-16

jak szczelny to wyprostuj lamele i może da radę...miedzi napewno bym nie prostował


LG uszkodzony skraplacz - byniom - 2011-05-16

grzebień do lamel i więcej bym nie ruszał bo można bardziej uszkodzić rurki a lamele raczej da sie wyprostować


LG uszkodzony skraplacz - adrianarktos1 - 2011-05-16

A czy wgniecenie nie wpłynie na poprawną pracę urządzenia ?


LG uszkodzony skraplacz - KlimTech - 2011-05-16

Odpowiem w stylu pewnej osoby Smile sorki ale mnie korciło Smile

Czy supeł na sznurowadłach przeszkadza w noszeniu buta jeżeli nie musisz go zdejmować z nogi ? TongueTongueTongue

tak na serio kolego nie przeszkadza, jest to odkształcenie nie ingerujące w obieg. Jeżeli rurka nie została załamana oczywiście Smile Może wpłynąć jedynie na oko klienta Tongue ale na to też jest sposób Smile ZŁOTÓWKI Smile


LG uszkodzony skraplacz - adrianarktos1 - 2011-05-16

Nie jednostka normalnie pracuje . Tylko pewnie straciłem gwarancję przez to wgniecenie .System klimmatyzacji zamontowany w grudniu ubiegłego roku LG Multi V . Co najpelsze nikt nie chce się przyznać do uszkodzenia .Ale pocieszyliście mnie że noże tak chodzić . Widzę po wypowiedziach że lepiej nie wypychać go na swoje miejsce , tylko wyprostwać lamelki i zostawić w spokoju .


LG uszkodzony skraplacz - tommatiz - 2011-05-16

Rurka raz załamana może nie dać się wyprostować bez uszkodzenia więc lepiej nie kombinuj tylko grzebień do lameli Smile


LG uszkodzony skraplacz - adrianarktos1 - 2011-05-16

Rozumiem , trzeba pozwać fachowca . Jdena z firm zaproponowała mi prostowanie lamelek w cenie 250 zł to dużo czy mało bo nie siedzę w temacie . Oraz w przypadku wgniecenia utraciłęm gwarancję ?


LG uszkodzony skraplacz - tommatiz - 2011-05-16

O cenach nie piszemy na forum a skoro klima działa to jak mogłeś stracić gwarancję Smile


LG uszkodzony skraplacz - adrianarktos1 - 2011-05-16

Przecież w AGD jest tak że jeżeli jest uszkodzenie mechaniczne to traci się gwarancję.


LG uszkodzony skraplacz - tommatiz - 2011-05-16

Ale układ jest zamontowany i jak sam pisałeś działa prawidłowo. Co do LG to ie wypowiadam się odnośnie gwarancji. Wyprostuj lamelki i nie przejmuj się Smile Pzdr


LG uszkodzony skraplacz - llort - 2011-05-16

adrianarktos1 napisał(a):Witam , kolejny raz liczę na waszą pomoc . A mianowicie klimatyzator LG uległ uszkodzeniu , w jednostce zew został wciśnięty skraplacz do wewnątrz . Dobrze obrazuje to załączone zdjęcie .Dzięki bogu nie uległa rozszczelnieniu . Dało by się coś z tym zrobić ?
Zmieniając technologię montażu zapewne tak.Na kolanie podnosiłeś?


LG uszkodzony skraplacz - adrianarktos1 - 2011-05-16

Strasznie kolega uszczypliwy , a twoje wypowiedzi zabardzo nic nie wnoszą do tematu ;P


LG uszkodzony skraplacz - bxz - 2011-05-17

jak nie "do odbioru" to jak koledzy pisali nic nie ruszaj Wink
lamelki poprostuj i obiecuje ze ta klima zrobi Ci na złość i popsuje się rok po gwarancji xD