Forum Klimatyzacja
olej w agregacie - Wersja do druku

+- Forum Klimatyzacja (https://forum.klimatyzacja.pl)
+-- Dział: Klimatyzacja.pl (https://forum.klimatyzacja.pl/forumdisplay.php?fid=3)
+--- Dział: Chłodnictwo (https://forum.klimatyzacja.pl/forumdisplay.php?fid=12)
+--- Wątek: olej w agregacie (/showthread.php?tid=4980)



olej w agregacie - koragreg - 2011-05-15

witam
wiem że są wątki na temat sprawdzania poziomu oleju w agregatach ale jak do tej pory znalazłem tylko wąki które dotyczą sprężarek z oczkiem lub półhermetyczne - jak to się ma w układach ze sprężarką hermetyczną i bez oczka czy olej należy usunąć?? jaką metodę obrać??


olej w agregacie - koragreg - 2011-05-16

witam ponownie zaczne od początku
mam nieszczelny układ zupełnie pusty, oczywiście będzie sprawdzenie szczelności usunięcie, próżnia, ale jak sprawa wygląda z olejem w sprężarce czy olej który może znajdować się jeszcze w układzie powinno się usunąć po to aby uzupełnić go wg karty katalogowej sprężarki ?? w jaki sposób usunąć olej??


olej w agregacie - Bock - 2011-05-16

jak duży był wyciek oleju? Jaki olej Pag Pao?


olej w agregacie - llort - 2011-05-16

Wywiad środowiskowy z użytkownikiem.Kto był co robił-Dlaczego z jakiej przyczyny i Firmy.Jakie posiada pan lub pani spostrzeżenia z ostatniej naprawy Co się dzieje jakie objawy od jakiego czasu to się dzieje Poziom oleju to nie wszystko.Dobry serwisant posiada przy sobie tester oleju .Przy estrowym staje się żelatyna.Moja lodówka działa 28 lat bez wziernika.A ludzie czasami wymieniają sprężarki z powodu zbyt niskiego odparowania gdzie sprężarka pozbywa się oleju.Odpowiadam do tematu.Jest sposób- doświadczenie :|


olej w agregacie - koragreg - 2011-05-17

witam
rozumiem wszystkie uwagi jednak układ jest pusty (brak czynnika) oczywiście wiąże się to że w jakimś stopniu ubywa oleju przy braku oczka olej należy uzupełnić wg. karty katalogowej sprężarki jednak aby uzyskać taki stan trzeba mieć pewność iż sprężarka jest bez oleju.


olej w agregacie - Shitashii - 2011-05-17

Jak chcesz wylać olej, to zastosuj prawo grawitacji.


olej w agregacie - Robert81r - 2011-05-17

niektore bez oczka maja zlaczke przez ktora mozna sprytnie sprawdzc orientacyjnie poziom oleju.


olej w agregacie - wit - 2011-05-18

A praktycznie wszystkie małe można wymontować -przewrócić -wylać ( grawitacja Smile -sprawdzić ile było... i wlać ponownie tyle ile trzeba.
instalację dobrze przedmuchać -coby dodatkowy olej nie wisiał np w parowniku.

po wylaniu sugerowałbym wlanie nowego świeżego oleju a ten co już wylałeś -zutylizować.