Klimatyzator McQuay M5CM062C/M5LC061C - Wersja do druku +- Forum Klimatyzacja (https://forum.klimatyzacja.pl) +-- Dział: Klimatyzacja.pl (https://forum.klimatyzacja.pl/forumdisplay.php?fid=3) +--- Dział: Klimatyzacja (https://forum.klimatyzacja.pl/forumdisplay.php?fid=11) +--- Wątek: Klimatyzator McQuay M5CM062C/M5LC061C (/showthread.php?tid=4982) |
Klimatyzator McQuay M5CM062C/M5LC061C - majki - 2011-05-18 jak w temacie sufitówka sprężarka działa tylko po restarcie , a jak już się wyłączy to nie chce się powtórnie załączyć ,pomocy,tzn ja podejrzewam płytkę w wew ale nie mam pewności Klimatyzator McQuay M5CM062C/M5LC061C - wit - 2011-05-18 jaki restart miękki -z poziomu płytki (lub pilota)? czy twardy -poprzez zdjęcie zasilania ? jeśli pierwsze -to raczej nie płytka... uszkodzona zazwyczaj nie da się zrestartować. szukaj uszkodzonych -rozkalibrowanych czujników, pojawiających się anomalii pracy -jak np duże zalodzenie -bo prawdopodobnie jest jakaś przyczyna która powoduje zadziałanie zabezpieczeń. jeśli drugie... to sprawdź jak wyżej -ale może być i płytka. przede wszystkim -sprawdź czy z j.w. idzie "żądanie" pracy? poszalej z miernikiem -zobacz gdzie masz napięcia a gdzie nie... i zdaje się, że masz tam jakąś diagnostykę... może kody błędów da się sprawdzić? Klimatyzator McQuay M5CM062C/M5LC061C - majki - 2011-05-18 poprzez zdjęcie zasilania tylko działa ,a potem już lipa,sprawdzałem czujnik temp bo to pierwsze skojarzenie jakie mi przyszło ale jest ok,nie mam pojęcia co jest pomocy Klimatyzator McQuay M5CM062C/M5LC061C - Shitashii - 2011-05-18 Majki, takie posty jak Twój świadczą, że na prawdę nie masz pojęcia o klimatyzacji. Z fusów nie wróżymy - to nie to forum. Podaj więcej informacji, rozpisz się trochę, może jakieś wartości ciśnień, warunki pracy.... Sprawdzałeś wychodzące sygnały i przychodzące do jz? Klimatyzator McQuay M5CM062C/M5LC061C - tommatiz - 2011-05-18 McQuay zawiesza się w podobny sposób jak masz za mało czynnika w układzie. Po restarcie załącza się sprężarka ale po wyłączeniu już ponownie się nie załączy. Sprawdź czynnik. Pzdr Klimatyzator McQuay M5CM062C/M5LC061C - majki - 2011-05-18 Bardzo przepraszam że tak mało danych podałem Panie Shitashii,ale nie trzeba tak ostro traktować forumowiczów,a wracając do tematu to ,brak jakichkolwiek sygnałów przychodzących,okablowanie i ciśnienia są ok w stanie spoczynku 11bar a w czasie pracy 7,5 Klimatyzator McQuay M5CM062C/M5LC061C - tommatiz - 2011-05-18 Przy jakim czynniku R407 czy R410? Tak jakoś dziwnie 11 bar na spoczynku to jak dla 407 ale 7.5 to za dużo Hmm... natomiast 11 bar dla 410 to troszkę mało Klimatyzator McQuay M5CM062C/M5LC061C - majki - 2011-05-18 tzn 410 Klimatyzator McQuay M5CM062C/M5LC061C - tommatiz - 2011-05-18 Rozumiem że nie ma żadnej sygnalizacji diodami? Masz możliwość sprawdzenia kodami błędu? Klimatyzator McQuay M5CM062C/M5LC061C - majki - 2011-05-18 brak jakiejkolwiek diagnostyki,posprawdzam jeszcze ilość czynnika Klimatyzator McQuay M5CM062C/M5LC061C - wit - 2011-05-18 majki napisał(a):brak jakiejkolwiek diagnostyki,posprawdzam jeszcze ilość czynnikanie pamiętam na 100% ale ten typ powinien mieć diagnostykę. może być nie diodowa-a poprzez podpięcie pilota przewodowego... możliwość pracy kilku klim w grupie -oznacza raczej automatycznie złącze komunikacyjne... i coś pod to da się podpiąć. A nawet w broszurkach reklamowych jest, że można kilka klimsterować łacznie z jednego sterownika. ijest coś o pełnej autodiagnostyce... masz DTR ? to poczytaj. Klimatyzator McQuay M5CM062C/M5LC061C - Shitashii - 2011-05-18 majki napisał(a):Bardzo przepraszam że tak mało danych podałem Panie Shitashii,ale nie trzeba tak ostro traktować forumowiczów,a wracając do tematu to ,brak jakichkolwiek sygnałów przychodzących,okablowanie i ciśnienia są ok w stanie spoczynku 11bar a w czasie pracy 7,51. Nie "Pan", bo na Pana to trzeba mieć wygląd i pieniądze. 2. Nie przepraszaj tylko działaj (opisuj) 3. Jednak masz mizerne pojęcie o klimatyzacji ("w stanie spoczynku 11 bar" ) 4. Nie traktuję Cię ostro, ale co mamy Ci pisać, jak Ty nam nie podpowiadasz? 5. Jak nie masz napięcia na j.z., to coś nie tak z j.w. (zależy jak tam jest rozwiązane sterowanie, bo nie znam modelu) Klimatyzator McQuay M5CM062C/M5LC061C - zuku - 2011-05-18 Czy kiedyś nie wyszła wadliwa partia McQuay i Ascon-ów które się nie uruchamiały po zatrzymaniu sprężarki? Jakieś 5 lat temu przeglądałem kasety Ascona o mocy ok 10 kW i było tak jak opisuje MAJKI. Parametry były ok. Po paru uruchomieniach się zawieszał. Pomagało zdjęcie zasilania z jedn. zew. Chyba było o tym na forum. |