wentylacja szatni i łaźni - normy - Wersja do druku +- Forum Klimatyzacja (https://forum.klimatyzacja.pl) +-- Dział: Klimatyzacja.pl (https://forum.klimatyzacja.pl/forumdisplay.php?fid=3) +--- Dział: Wentylacja (https://forum.klimatyzacja.pl/forumdisplay.php?fid=13) +--- Wątek: wentylacja szatni i łaźni - normy (/showthread.php?tid=4994) |
wentylacja szatni i łaźni - normy - xxx75 - 2011-05-19 Witam. Jestem początkujacy w temacie i mam pytanie dotyczące wentylacji w pomieszczeniach sanitarnych - łaźnia i szatnia (zakład pracy). Czy są jakieś normy dotyczące skuteczności wentylacji w tych pomieszczeniach, np. minimalna ilość powietrza - wymiana. Czy są określone wzory protokołów z pomiaru skuteczności wentylacji w takich pomieszczeniach. Z góry dziękuję za odpowiedzi. wentylacja szatni i łaźni - normy - cool-went - 2011-05-19 normy są bardzo dokładne Dz.U. 75, a wzorów z protokołu żadnych nie ma , każdy kto wykonuje pomiary ma swój wzór i korzysta z niego, są tam zawarte dane dotyczące wykonanych pomiarów oraz dane i protokoły kalibracji urządzeń pomiarowych. wentylacja szatni i łaźni - normy - Marvinm - 2011-10-04 dla szatni do obliczeń przyjmuje się 4 wymiany ( znajdź w necie poradnik systemair), szatnie na odzież wierzchnia 2 wymiany wentylacja szatni i łaźni - normy - Kraken - 2011-10-04 Jeśli chodzi o łaźnie to zakładając, że znajdują się w niej natryski należy przyjąć między 80 - 100 m3/h na jeden natrysk lub przyjąć 5 wymian powietrza na godzinę. wentylacja szatni i łaźni - normy - Kraken - 2011-10-04 Natomiast jeśli chodzi o szatnię to są dwa warianty: 1. Jeśli szatnia ma otwieralne okna (szatnia dla maksymalnie 10 pracowników) - 2 wymiany/h, 2. Pozostałe szatnie 4 wymiany/h |