wentylacja szatni i łaźni - normy - xxx75 - 2011-05-19

Witam.
Jestem początkujacy w temacie i mam pytanie dotyczące wentylacji w pomieszczeniach sanitarnych - łaźnia i szatnia (zakład pracy).
Czy są jakieś normy dotyczące skuteczności wentylacji w tych pomieszczeniach, np. minimalna ilość powietrza - wymiana.
Czy są określone wzory protokołów z pomiaru skuteczności wentylacji w takich pomieszczeniach.
Z góry dziękuję za odpowiedzi.


wentylacja szatni i łaźni - normy - cool-went - 2011-05-19

normy są bardzo dokładne Dz.U. 75, a wzorów z protokołu żadnych nie ma , każdy kto wykonuje pomiary ma swój wzór i korzysta z niego, są tam zawarte dane dotyczące wykonanych pomiarów oraz dane i protokoły kalibracji urządzeń pomiarowych.


wentylacja szatni i łaźni - normy - Marvinm - 2011-10-04

dla szatni do obliczeń przyjmuje się 4 wymiany ( znajdź w necie poradnik systemair), szatnie na odzież wierzchnia 2 wymiany


wentylacja szatni i łaźni - normy - Kraken - 2011-10-04

Jeśli chodzi o łaźnie to zakładając, że znajdują się w niej natryski należy przyjąć między 80 - 100 m3/h na jeden natrysk lub przyjąć 5 wymian powietrza na godzinę.


wentylacja szatni i łaźni - normy - Kraken - 2011-10-04

Natomiast jeśli chodzi o szatnię to są dwa warianty: 1. Jeśli szatnia ma otwieralne okna (szatnia dla maksymalnie 10 pracowników) - 2 wymiany/h, 2. Pozostałe szatnie 4 wymiany/h