Daikin Multisplit - Fujitsu Szczecin - 2012-06-01

Witam

Mam problem z jednym z dwóch bliźniaczych urządzeń wewnętrznym FTKS25D3VMW, które pracują z jednostką zewnętrzną 4MKS75F2V1B. Urządzenie weszło w stan awarii, brak było reakcji na pilota, zielona dioda migała jednostajnie. Po wyłączeniu zasilania i ponownym załączaniu urządzenia zaczęły pracować normalnie (znaczy wentylator chodzi, żaluzje się poruszają dioda świeci się jednostajnie na zielono) z tym że jedna jednostka wewnętrzna nie chłodzi.

Jeżeli ktoś posiada dokumentacje serwisową do tego zestawu, proszę o przesłanie nainfo@stefanbud.pl

Pozdrawiam


Daikin Multisplit - mentor12 - 2012-06-01

A dlaczego nie chłodzi?Posiadasz najnowszy sprzęt do diagnostyki układu.Mierząc i porównując układ w jakim momencie jest różnica w pomiarach biorąc pod uwagę że obydwa odbiorniki wydają ten sam sygnał do pracy.


Daikin Multisplit - max75 - 2012-06-02

Witam

Z opisu wynika ze jedna zostala wlaczona na grzanie a druga na chlodzenie , tyle ze to jednostka tylko chlodzaca, sprawdz okablowanie i historie bledow. W j.zew. masz opis na odwrocie pokrywy a jed.wew. mozesz sprawdzic pilotem opis w serwisowce ktora ci wyslalem. Powodzenia

Pozdrawiam


Daikin Multisplit - Fujitsu Szczecin - 2012-06-03

max75 napisał(a):Witam

Z opisu wynika ze jedna zostala wlaczona na grzanie a druga na chlodzenie , tyle ze to jednostka tylko chlodzaca, sprawdz okablowanie i historie bledow. W j.zew. masz opis na odwrocie pokrywy a jed.wew. mozesz sprawdzic pilotem opis w serwisowce ktora ci wyslalem. Powodzenia

Pozdrawiam
Witam

Raczej nie ma takiej opcji, nawet na pilocie nie ma symbolu grzania. Okablowanie sprawdziłem. Urządzenia pół roku temu pracowały bez zarzutu. Po włączeniu, tylko jednostki która nie chłodzi, urządzenia zachowują się tak jakby pracowały normalnie. Znaczy, jednostka wewnętrzna otwiera żaluzje, włącza wentylator a w zewnętrznej włącza się wentylator i po chwili sprężarka. Nie słychać tyknięcia zaworu rozprężnego, ciśnienie spada do 3bara. Po włączeniu drugiej działającej poprawnie jednostki wewnętrznej, ciśnienie podnosi się do 7bara. Stawiam na mechaniczne uszkodzenie zaworu rozprężnego, choć wydaje mi się to trochę nie możliwe. Chcę sobie sprawdzić historie błędów i przepiąć nie chłodzącą jednostkę na wolną parę zaworów. Jeżeli zamiana stanowisk nie pomoże to zamienię płytki w wewnętrznych.

Pozdrawiam