Forum Klimatyzacja
mały chiler dziwne objawy - Wersja do druku

+- Forum Klimatyzacja (https://forum.klimatyzacja.pl)
+-- Dział: Klimatyzacja.pl (https://forum.klimatyzacja.pl/forumdisplay.php?fid=3)
+--- Dział: Chłodnictwo (https://forum.klimatyzacja.pl/forumdisplay.php?fid=12)
+--- Wątek: mały chiler dziwne objawy (/showthread.php?tid=5061)



mały chiler dziwne objawy - Qba - 2011-05-31

Witam - jak w temacie nie osiąga zadanej ( 18*C) temp. Sprężarka to hermetyk TFH 4525Y na 134a o wydajności 8442W przy 15*C. Parametry pracy > temp parowania 20*C temp na ssącej 23*C. Sprężarka na przemian to chłodna to gorąca. Kiedy chodna to bardzo pieni olej w wzierniku. Regulacja zaworem POWODUJE BARDZO NIEWIELKIE WAHANIA. Podejżewam uszkodzenie sprężarki. Co wy na to


mały chiler dziwne objawy - barbie - 2011-05-31

ten model sprężarki nie nadaje się do pracy przy tak wysokim odparowaniu .


mały chiler dziwne objawy - llort - 2011-05-31

Ja pas Smile


mały chiler dziwne objawy - barbie - 2011-05-31

powinna pierwsza cyfra być 5 .


mały chiler dziwne objawy - Qba - 2011-06-01

- są 3 takie maszyny i tylko 1 wadliwa.Dodam że jest nowa.Pozostałe pracują od roku i są identyczne. ODPAROWANIE NA POZOSTAŁYCH TO 16*C i mają identyczne sprężarki.


mały chiler dziwne objawy - crocens - 2011-06-01

odparowanie 16 a zadana wody 18? Chyba coś poknociłeś...
a jeżeli nie ponociłeś to są tylko dwa wyjścia:
-albo masz oooooogromny wymiennik ( w co wątpię )
-albo woda która wpada na chiller ma 18*C Smile

ta wydajność to chyba przy 15*C wody...

coś namieszałeś...