Forum Klimatyzacja
Galanz AUS09H53C32F04 - awaria??? - Wersja do druku

+- Forum Klimatyzacja (https://forum.klimatyzacja.pl)
+-- Dział: Klimatyzacja.pl (https://forum.klimatyzacja.pl/forumdisplay.php?fid=3)
+--- Dział: Klimatyzacja (https://forum.klimatyzacja.pl/forumdisplay.php?fid=11)
+--- Wątek: Galanz AUS09H53C32F04 - awaria??? (/showthread.php?tid=508)



Galanz AUS09H53C32F04 - awaria??? - yanek - 2007-05-28

Witam,
Posiadam klimatyzator typu split Galanz AUS-09H53C32F04. W zeszłym sezonie cały czas pracował bezawaryjnie. Po zimowaniu, przy pierwszych upałach włączamy a tu w odpowiedzi tylko jeden ruch wachlarza i migające diody "run" i "sleep" jednocześnie... Czy to awaria? Co może być przyczyną? Instrukcja obsługi nie opisuje takiej ewentualności...
Pozdrawiam


Galanz AUS09H53C32F04 - awaria??? - yanek - 2007-05-30

To może inaczej... Jak sprawdzić sprężarkę czy nie jest uszkodzona?


Galanz AUS09H53C32F04 - awaria??? - senior - 2007-05-30

po prostu sprawdź czy dichodzi na zaciski klimatyzatora napięcie, masz 3 wejścia zero to czarny, faza to czerwony a biały to rozruch( dodatkowa faza lecz tylko podczas rozruchu przesunięta o 90 stopni względem fazy pracy, powstała w wyniku włączenia kondensatora w obwód, jeśli masz inne kolory... musisz szukać, napisz coś więcej to coś wymyślimy