samsung DVM PLUS II - TRYFIDY - 2011-06-07

mam pytanie odnośnie kodu błędu "161" cały układ padł a szkolenie mam dopiero za 3 tygodnie


samsung DVM PLUS II - Ghost70 - 2011-06-07

161 - Mixed operation Error
Błędy spowodowane zastosowaniem wykluczających się trybów operacyjnych w jednostkach wewnętrznych z jednostką zewnętrzną. Sprawdź tryby pracy wszystkich jednostek (grzanie, chłodzenie)
Zresetuj wszelkie ustawienia, ustaw wszystkie jednostki w identyczne tryby pracy.
Odpalaj po kolei, każdy z osobna.


samsung DVM PLUS II - TRYFIDY - 2011-06-07

dzięki Smile


samsung DVM PLUS II - TRYFIDY - 2011-06-08

no i fakt, wszystkie klimy były na auto. jeden użytkownik za ostro się schłodził więc podniósł zadaną do 26 stopni mając w pomieszczeniu 20. jeszcze raz dzięki Ghost70