samsung DVM PLUS II - Wersja do druku +- Forum Klimatyzacja (https://forum.klimatyzacja.pl) +-- Dział: Klimatyzacja.pl (https://forum.klimatyzacja.pl/forumdisplay.php?fid=3) +--- Dział: Klimatyzacja (https://forum.klimatyzacja.pl/forumdisplay.php?fid=11) +--- Wątek: samsung DVM PLUS II (/showthread.php?tid=5120) |
samsung DVM PLUS II - TRYFIDY - 2011-06-07 mam pytanie odnośnie kodu błędu "161" cały układ padł a szkolenie mam dopiero za 3 tygodnie samsung DVM PLUS II - Ghost70 - 2011-06-07 161 - Mixed operation Error Błędy spowodowane zastosowaniem wykluczających się trybów operacyjnych w jednostkach wewnętrznych z jednostką zewnętrzną. Sprawdź tryby pracy wszystkich jednostek (grzanie, chłodzenie) Zresetuj wszelkie ustawienia, ustaw wszystkie jednostki w identyczne tryby pracy. Odpalaj po kolei, każdy z osobna. samsung DVM PLUS II - TRYFIDY - 2011-06-07 dzięki
samsung DVM PLUS II - TRYFIDY - 2011-06-08 no i fakt, wszystkie klimy były na auto. jeden użytkownik za ostro się schłodził więc podniósł zadaną do 26 stopni mając w pomieszczeniu 20. jeszcze raz dzięki Ghost70 |