Mierzyłem się z agregatami multi-split firmy Sinclair - agregaty FC-E24AI oraz FC-E28AI.

FC-E24AI - jednostki wewnętrzne wyświetlają H7 ("błąd pracy sprężarki"), a elektronika diodami wskazywała na "Startup failure". Agregat chce przez sekundę uruchomić sprężarkę, ale zaraz się rozłącza - pobór prądu multimetrem pokazuje jak narasta do ok 17-19A i koniec. Uzwojenia są całe, mają po ok 1 Ohm.
Ja diagnozuję to na uszkodzoną mechanicznie sprężarkę, a nie elektronikę. Aha, układ stał jakiś czas rozszczelniony (nie wiem czy nie całą zimę) - dziura w parowniku.

FC-E28AI - Jednostki wewnętrzne wyświetlają HE ("Zabezpieczenie sprężarki"), a elektronika diodami wskazywała na "Demegnetization protection". Sprężarka kiedyś była tu wymieniana i dołożono nawet presostat LP, ale z jakiegoś powodu układ stoi. Ciśnienie w układzie jest. Elektronika została zamieniona z drugim agregatem (działającym) i jest sprawna, a więc coś ze sprężarką lub tą "demagnetyzacją".

Czy ktoś jest w stanie podrzucić DTR-kę Smile do tych urządzeń FC ? I co myślicie o tym, czy w obu przypadkach są uszkodzone sprężarki?


Sinclair Multi inverter - potrzebne części i porada - Shitashii - 2011-06-11

Tzn DTR-kę mam po anglosasku, ale może występuje w języku ojczystym??

Jak ktoś ma dostęp do części to poproszę ofertę na prv lub emalię.


Sinclair Multi inverter - potrzebne części i porada - crocens - 2011-06-11

na priv wysłałem namiar, poproś z działem technicznym, może pomogą.


Sinclair Multi inverter - potrzebne części i porada - Shitashii - 2011-06-11

No dzięki, na razie na tyle to trafiłem :-) Ale sobota i pytam, może ktoś montował lub serwisował takie multi sinclair'a.
Lub może ktoś ma w promocji dwie sprężarki i jednostkę wewnętrzną Nordic 3,5kW :-)


Sinclair Multi inverter - potrzebne części i porada - Shitashii - 2011-06-12

To nikt nie miał problemów z Free Combi Sinclair'a? Żadnych błędów, żadnych usterek?


Sinclair Multi inverter - potrzebne części i porada - crocens - 2011-06-12

podłącz sprężarkę na krótko i będziesz wiedział czy to sprężarka czy elektronika. Na pytanie co sądzę o tym, że w obydwu przypadkach sprężarka... nie wiem, sinclair nie produkuje sprężarek, bierze je z półki jak inni.


Sinclair Multi inverter - potrzebne części i porada - Shitashii - 2011-06-14

Jak podłączę na krótko, to na pewno będzie usterka sprężarki :-) To DC inverter. (nie ważne czy to na prąd stały, zmienny czy przemienny...). Sprężarka to jakiś tam Shenyang Sanyo :-)


Sinclair Multi inverter - potrzebne części i porada - barbie - 2011-06-14

nie podłączaj bezpośrednio-wywalą bezpieczniki i tyle .


Sinclair Multi inverter - potrzebne części i porada - crocens - 2011-06-14

sorry, nie doczytałem tematu Smile


Sinclair Multi inverter - potrzebne części i porada - Shitashii - 2011-06-14

I tak mam tam jedną fazę, to nie dam rady :-)
Na razie czekam na ofertę na sprężarki, ale coś nie mogę się doczekać. Chyba jutro tam zadzwonię i zrobię porutę Cool


Sinclair Multi inverter - potrzebne części i porada - crocens - 2011-06-14

zobacz pm


Sinclair Multi inverter - potrzebne części i porada - Shitashii - 2011-06-14

crocens napisał(a):zobacz pm
Cool thx


Sinclair Multi inverter - potrzebne części i porada - crocens - 2011-06-14

aha, ten numer jest prywatny, prosze, nie podawaj go nikomu Smile


Sinclair Multi inverter - potrzebne części i porada - kubek_ksjz - 2014-04-18

Shitashii napisał(a):Witam kolegów.

Mierzyłem się z agregatami multi-split firmy Sinclair - agregaty FC-E24AI oraz FC-E28AI.

FC-E24AI - jednostki wewnętrzne wyświetlają H7 ("błąd pracy sprężarki"), a elektronika diodami wskazywała na "Startup failure".

FC-E28AI - Jednostki wewnętrzne wyświetlają HE ("Zabezpieczenie sprężarki"), a elektronika diodami wskazywała na "Demegnetization protection".

Witam,
wybaczcie odkop, mam jednak analogiczny problem ze swoim multisplitem Whirlpool AMD063, te same błędy jak powyżej których opis się pokrywa, co okazało się przyczyną usterki w tym Sinclair'rze?


Sinclair Multi inverter - potrzebne części i porada - Shitashii - 2014-04-18

Tam było robione wszystko :-) Nie do końca pamiętam co w którym agregacie. Ale tak: wymieniona sprężarka, wymieniane płytki (główna i PFC), zamieniane EEPROMy
Najlepsze było to, tak mi się przypomina co nieco, że jak przełożyłem elektronikę z dobrego, to nie chciało ruszyć. Jak ze złego przełożyłem do dobrego, to działało. W każdym bądź razie, zjawiska działy się nie do końca logiczne i tak się zamotałem ze wszystkim, że teraz to już mogę fakty mylić.
No ale na pewno były wymieniane sprężarki ( 2 sztuki) i elektronika, chyba też 2 komplety.

Nie wiem czy gdzieś mi elektronika nie została, być może sprawna.


Sinclair Multi inverter - potrzebne części i porada - kubek_ksjz - 2014-04-22

Dzięki za odpowiedź, nie napawa mnie to optymizem ale trzeba będzie zacząć od modułów bo są tańsze.

Jest sposób na sprawdzenie tego typu sprężarki bez udziału tych modułów?


Sinclair Multi inverter - potrzebne części i porada - Shitashii - 2014-04-22

Wymienisz elektronikę i powinno grać. Albo wymienisz sprężarkę i będzie dobrze. No niestety, teraz klocki lego. Co do modułu PFC (czy jakoś tak) sam testuje sprężarkę impulsami i pomiarem prądu - na tej podstawie wywala błąd, albo pozwala ruszyć.