Forum Klimatyzacja
zerwany gwint na dystrybutorze LG - Wersja do druku

+- Forum Klimatyzacja (https://forum.klimatyzacja.pl)
+-- Dział: Klimatyzacja.pl (https://forum.klimatyzacja.pl/forumdisplay.php?fid=3)
+--- Dział: Klimatyzacja (https://forum.klimatyzacja.pl/forumdisplay.php?fid=11)
+--- Wątek: zerwany gwint na dystrybutorze LG (/showthread.php?tid=5196)



zerwany gwint na dystrybutorze LG - irroda - 2011-06-18

cześć, czy ktoś radził sobie z takim problemem, w dystrybutorze czynnika został zerwany gwint - na jednym z czterech podejść- pierwszy od prawej, na ssaniu, czy próbował ktoś prze gwintować przyłącze na mniejszy rozmiar, czy jest możliwość rozebrania tego pudła i wymiany jednego odejścia, czy w środku jest wszystko zlutowane i koniec, myślałem nad odcięciem końcówki, rozkielichowaniem rurki i złączka, ale kielicharką nie podejdzie, demontaż całego dystrybutora to ostateczność ze względu na miejsce zamocowania - trzeba przesuwać biurka na których są różne urządzenia z poukładanymi przewodami w listwach i to wszystko jest poskręcane, z drobnymi narzędziami mogę tam podejść, z palnikiem niema szans, pozatym wszystko jest oklejone izolacją. Pozdrawiam


zerwany gwint na dystrybutorze LG - bartek2700 - 2011-06-19

sprawdz kolego czy czasem nie na nakrętce jest zerwany ten gwin,bo zazwyczaj zrywa sie właśnie na nakrętce a nie na krućcu więc wystarczyłoby tylko ją wymienić...


zerwany gwint na dystrybutorze LG - irroda - 2011-06-20

gwint zerwał się na króćcu.


zerwany gwint na dystrybutorze LG - bartekw - 2011-06-21

niestety w lg to dosc czeste Smile mi tez sie pare razy to zdazyło Big Grin najlepiej wylutowac kruciec i wlutowac nowySmile ale uwazaj na elektrozawor!!!!!!!!!!!!!!!!!!