zerwany gwint na dystrybutorze LG - Wersja do druku +- Forum Klimatyzacja (https://forum.klimatyzacja.pl) +-- Dział: Klimatyzacja.pl (https://forum.klimatyzacja.pl/forumdisplay.php?fid=3) +--- Dział: Klimatyzacja (https://forum.klimatyzacja.pl/forumdisplay.php?fid=11) +--- Wątek: zerwany gwint na dystrybutorze LG (/showthread.php?tid=5196) |
zerwany gwint na dystrybutorze LG - irroda - 2011-06-18 cześć, czy ktoś radził sobie z takim problemem, w dystrybutorze czynnika został zerwany gwint - na jednym z czterech podejść- pierwszy od prawej, na ssaniu, czy próbował ktoś prze gwintować przyłącze na mniejszy rozmiar, czy jest możliwość rozebrania tego pudła i wymiany jednego odejścia, czy w środku jest wszystko zlutowane i koniec, myślałem nad odcięciem końcówki, rozkielichowaniem rurki i złączka, ale kielicharką nie podejdzie, demontaż całego dystrybutora to ostateczność ze względu na miejsce zamocowania - trzeba przesuwać biurka na których są różne urządzenia z poukładanymi przewodami w listwach i to wszystko jest poskręcane, z drobnymi narzędziami mogę tam podejść, z palnikiem niema szans, pozatym wszystko jest oklejone izolacją. Pozdrawiam zerwany gwint na dystrybutorze LG - bartek2700 - 2011-06-19 sprawdz kolego czy czasem nie na nakrętce jest zerwany ten gwin,bo zazwyczaj zrywa sie właśnie na nakrętce a nie na krućcu więc wystarczyłoby tylko ją wymienić... zerwany gwint na dystrybutorze LG - irroda - 2011-06-20 gwint zerwał się na króćcu. zerwany gwint na dystrybutorze LG - bartekw - 2011-06-21 niestety w lg to dosc czeste mi tez sie pare razy to zdazyło najlepiej wylutowac kruciec i wlutowac nowy ale uwazaj na elektrozawor!!!!!!!!!!!!!!!!!!
|