Klimatyzacja do grzania w zime - Paweł1983 - 2011-06-18

potrzebna jest klimatyzacja do dwoch pomieszczeń jedno pierwsze ok 25 metrów drugie ok 15 metrów. w latao jest w nich dosyc chlodno da sie pracowac.budynek ocieplony. taka klimatyzacja ma słuzyc przede wszytskim do grzania w zime nawet ponizej -15 stopni. jakie rozwiazanie proponujecie?? z góry dzikeki za pomocne wskazówki.pozdrawiam


Klimatyzacja do grzania w zime - bartekyogico - 2011-06-18

Zubadany, Arctiki i inne takie z oferty. Tanio nie będzie. Spróbuj Mitsubishi lub Panasonica - dają radę.


Klimatyzacja do grzania w zime - Derek - 2011-06-18

A nie lepiej pompę ciepła założyć?


Klimatyzacja do grzania w zime - bartekyogico - 2011-06-18

Derek napisał(a):A nie lepiej pompę ciepła założyć?
Lepiej dla tego kto tą pompę sprzeda.


Klimatyzacja do grzania w zime - miezala5 - 2011-06-18

Mitsubishi Zubadan jest naprawde niezly i -15 ciagnie bez wiekszego spadku wydajnosci!
klika lat i sie amortyzuje!


Klimatyzacja do grzania w zime - crocens - 2011-06-18

niestety, przy -15 to wydajność musi mocno spadać... kwestia czy to będzie bardzo bardzo dużo, czy "tylko" bardzo dużo Wink
przy -15 na zewnątrz temperatura parowania będzie się wahać pomiędzy -30 a -23 w zależności od tego, jak duży wymiennik zastosował producent. W lepszych modelach będzie to bliżej -23 co dalej jest bardzo niskim parowaniem co w rezultacie da duży spadek wydajności... Pompy ciepła pobierające energię z powietrza też są generalnie mało wydajne (choć lepsze to niż klima) (jest jeden wyjątek).


Klimatyzacja do grzania w zime - Derek - 2011-06-18

bartekyogico napisał(a):
Derek napisał(a):A nie lepiej pompę ciepła założyć?
Lepiej dla tego kto tą pompę sprzeda.

Zaraz, zaraz. Autor nic nie wspominał o finansach.


Klimatyzacja do grzania w zime - JB220765 - 2011-06-18

Witam
Skraplacze chłodzone powietrzem przy -15 a nawet -25 st C dają rade tzn. dalej "pracują" ale to nie ma nic wspólnego z wydajnością ( to taki koń po westernie)
Pozdrawiam


Klimatyzacja do grzania w zime - crocens - 2011-06-18

trzymajmy się poprawnej nomenklatury, podczas grzania na zewnątrz mamy parownik chłodzony powietrzem. parownik w otoczeniu -25*C pracuje w klimatyzacji w najlepszym przypadku na odparowaniu -33*C a z reguły poniżej -35*C. Parownik owszem pracuje, pytanie jak długo sprężarka scroll która nie lubi takich temp. odparowania...


Klimatyzacja do grzania w zime - wit - 2011-06-18

przy -15*C w najlepszym przypadku mamy efektywność grzania klimy około 2...
w najgorszym -mamy uszkodzoną klimę.
praw fizyki się nie przeskoczy...
powietrzne pompy ciepła radzą sobie troszkę lepiej... mają większe wymienniki -fabrycznie optymalizowane do pracy także w niższych temp -i mają nieco skuteczniejsze mechanizmy odszraniania...
wiec w analogicznych temp. zewnętrznych zazwyczaj pracują na nieco wyższym odparowaniu niż klimy w funkcji grzania.
i często pompy ciepła mają badź sprężarki scrol z dochłodzeniem -przystosowane do pracy na niskich odparowaniach
-bądź-zwłaszcza starsze modele tłokówki.
jednak jakby nie patrzeć -i klimy i powietrzne PC grzeją efektywnie do około -5*C -potem zarówno wydajność jak i efektywność spada.

do grzania zimą najlepiej glikolowa -ziemna PC.


Klimatyzacja do grzania w zime - bartek2700 - 2011-06-19

...Fujitsu NOCRIA daje rade ale troche droga


Klimatyzacja do grzania w zime - monterod2002 - 2011-06-19

A ja powtarzam w kółko klima i kolektory słoneczne służą do wspomagania a nie zastępowania grzania.
pozdrowionka


Klimatyzacja do grzania w zime - crocens - 2011-06-19

bartek2700 napisał(a):...Fujitsu NOCRIA daje rade ale troche droga

Jak Fujitsu rozwiązało problem drastycznego spadku wydajności sprężarek i wzrostu poboru prądu przy niskich temperaturach odparowania?


Klimatyzacja do grzania w zime - bartekw - 2011-06-21

crocens napisał(a):
bartek2700 napisał(a):...Fujitsu NOCRIA daje rade ale troche droga

Jak Fujitsu rozwiązało problem drastycznego spadku wydajności sprężarek i wzrostu poboru prądu przy niskich temperaturach odparowania?
z tego co wiem nie rozwiazalaSmile pracuja nad vrf aby pracowal w stylu zubadana miskaSmile