pienienie oleju - Wersja do druku +- Forum Klimatyzacja (https://forum.klimatyzacja.pl) +-- Dział: Klimatyzacja.pl (https://forum.klimatyzacja.pl/forumdisplay.php?fid=3) +--- Dział: Chłodnictwo (https://forum.klimatyzacja.pl/forumdisplay.php?fid=12) +--- Wątek: pienienie oleju (/showthread.php?tid=5201) |
pienienie oleju - Qba - 2011-06-19 Witam - jak w temacie . Podajcie proszę możliwe przyczyny pienienia oleju we wzierniku hermetyka . Zaznaczam że ciśnienie parowania dużo wyższe od wymaganego ( chodzi o schładzacz wody na r 134) . Podejrzewam uszkodzony z.r ( nie reaguje na regulację) ale pienienie przy wysokim parowaniu bardzo mnie dziwi. Proszę o dyskusję . Pozdrawiam pienienie oleju - Alpak - 2011-06-19 Podlewa Ci sprezarke... pienienie oleju - crocens - 2011-06-19 wysokie parowanie nie oznacza, że nie podlewa sprężarki, jeżeli woda jest ciepła to i parowanie wysokie... a zalewać może mimo to. Zmierz przegrzanie na początek. Podaj rodzaj elementu dławiącego. Jakie skraplanie? Są sytuacje, gdzie zawór reaguje, ale nie zobaczysz tego na manometrach
pienienie oleju - awax - 2011-06-20 Witam Przyczyną może być sama sprężarka,a konkretnie płyty zaworowe lub uszczelka płyty Pozdrawiam pienienie oleju - wit - 2011-06-20 temperatura sprężarki? jeśli sprężarka wyraźnie zimniejsza od otoczenia reszty instalacji to może pienić. jeśli podlewa to pienić musi... może być tak, że masz dość ciepłą wodę, a sam agregat jest w chłodnym miejscu -a nie ma lub uszkodzony zaw el-mag na cieczy.... i czynnik w czasie postoju przełązi do sprężarki i rozpuszcza się w oleju... start sprężarki... i spadek odparowania -olej się pieni następuje odparowanie czynnika z oleju. pienienie oleju - llort - 2011-06-20 Zgadzam się z powyżej podanymi przyczynami do których dodam przepełnienie czynnikiem.Dlatego crocens ma rację że pomocny będzie pomiar przegrzania. Zapytam czy pieni się cały czas czy tylko jakiś czas po rozruchu?
pienienie oleju - crocens - 2011-06-20 haha, to chyba przełomowy moment, llort się ze mną zgodził ![]() ![]() no i pytanie też trafne
pienienie oleju - Qba - 2011-06-20 Witam : Parametry pracy > temp parowania 20*C temp na ssącej 23*C. Sprężarka na przemian to chłodna to gorąca. Kiedy chodna to bardzo pieni olej w wzierniku. - TZR z zewn.wyrównaniem ciśnienia - pieni zaraz po starcie ale prównież podczas pracy Upuściłem czynnika do 4 atm i bez problemu zbiła do 17*C ale niestety wziernik cieczy zaburzony . - w przyszłym tygodniu wymieniam z.r ( chyba że macie inne pomysły) pozdrawiam i dzięki za dyskusje pienienie oleju - crocens - 2011-06-20 jeżeli układ zawsze działał dobrze i teraz jest ten problem, to wymień TZR (za małe przegrzanie, tylko 3*C). jeżeli to nowy układ lub olej pienił się zawsze, to może być źle umiejscowiony termoelement (ta bańka z zaworu) na rurze ssącej (np na złej godzinie lub za przelewem). Sprężarka chłodna bo dochodzi do niej ciekły czynnik który odparowuje w karterze i wzburza olej. Jak jest ciepła to nie dochodzi i nei ma problemu. Poza tym wszystko może być OK. Jeżeli chwilowo na parownik dojdzie nagle zimniejsza woda to zawór nie zdąży zareagować i przez parę chwil będzie podlewać sprężarkę. ja bym podwyższył przegrzanie na parowniku (regulując zawór) o jakies 2-3*C i zobaczył, czy dalej będzie podlewać. (Mamy jedna z nielicznych sytuacji gdzie warto regulować zawór...) pienienie oleju - Qba - 2011-06-20 - bańka zamontowana prawie dobrze (powinna być przeciwprądowo- ale to raczej nie będzie miało takiego wpływu),poza tym regulacja nic nie daje ,nawet całkowite domknięcie nie powoduje zmian na manometrze Wymienię TZR. pienienie oleju - llort - 2011-06-20 Qba A może wywiad środowiskowy kto i co robił przed tobą.3 stopnie to albo przepełnienie albo zawór.Ale czy tak cyklicznie by się zacinał?Jeżeli sprężarka raz chłodna raz ciepła to przegrzanie powinno się zmieniać.Przy gorącej powinno być wyższe od 3-k.Coś mi tu nie pasuje.A może zaczniesz od początku po co tam byłeś co robiłeś.A może sprężarkę wymieniałeś?Czy istnieje w układzie wziernik cieczy?Wymieniałeś dyszę?Co słychać w zaworze?Czy istnieje liniowy zawór odcinający?Miałem przypadek podobny gdzie parametry czaszki sprężarki a to wzrastały a to zimne.Powodem był styk pomocniczy sterujący elektrozaworem liniowym.Napisz wszystkie spostrzerzenia pienienie oleju - crocens - 2011-06-20 może być wyższe od trójki, tylko kolega mierzył akurat jak podlewało ![]() morze być bardzo zmienne obciążenie i zawór nie daje rady się dostosować... pienienie oleju - llort - 2011-06-20 Odbiorniki ciepła zredukowali :| pienienie oleju - llort - 2011-06-20 llort napisał(a):Odbiorniki ciepła zredukowali :|Raz zimna raz gorąca.To jest trop. pienienie oleju - crocens - 2011-06-21 wystarczy, że urządzenie ma zbyt mały bufor. pienienie oleju - wit - 2011-06-22 qrcze... urządzenie -zawór tzr zwłaszcza w chłodne dni ma dwie możliwości... lać... zalewając sprężarkę -albo przestać chłodzić -zamykając przepływ. jeśli odparowanie 20*C to łatwo żeby na postoju sprężarka była zimniejsza.... odparowanie 20*C -wymienniki woda /czynnik zazwyczaj dobierane są na deltę około 4K - to może braknąć temp do sensownego przegrzania... i zawór pracuje niestabilnie na granicy otwarcia. może ktoś prze regulował żeby układ w ogóle działał... jeśli masz odparowanie 20*C -to albo musisz mieć przegrzewacz/regenerator albo dość długi rurociąg ssący biegnący w temp około30*C albo woda na wejściu do wymiennika musi mieć około 30*C. czymś te pary czynnika musisz grzać.... musisz mieć do dyspozycji temp wyższą niż odparowanie +przegrzanie... 20*C to wysoka temp odparowania... męczysz sprężarkę -a i duża szansa, ze większość elementów -w tym sprężarka ma zbliżone temperatury. lub nawet niższe... gaz przełazi ci samoczynnie z wymiennika do karteru.... jeśli sprężarka się nie grzeje -daj grzałkę karteru. jeśli masz grzałkę -sprawdź czy działa. i podstawa-sprawdź temp wody na dolocie i wylocie -oraz przepływ wody. tutaj ważne te temp. jeśli możesz-zmniejsz odparowanie -np mocniejsza -bardziej wydajna sprężarka... rozwiązaniem z wyboru jest wymiennik regeneracyjny (przegrzewacz) . Qba napisał(a):- bańka zamontowana prawie dobrze (powinna być przeciwprądowo- ale to raczej nie będzie miało takiego wpływu),poza tym regulacja nic nie daje ,nawet całkowite domknięcie nie powoduje zmian na manometrze Wymienię TZR. jaka bańka? jeśli chodzi o wymiennik to ma duży wpływ. ogólnie warto próbować regulacji tzr -ale.... ze względu na specyficzne warunki pracy regulacja może nic nie dać. możesz mieć sytuację,że nie masz czym podgrzać par czynnika -i nie ma możliwości uzyskania przegrzania. rozwiń temat "bańki" przeciwprądowa? co za bańka? oraz podaj temperatury wody przed i za parownikiem. A zawór tzr możesz mieć uszkodzony.- nato wygląda brak reakcji na próby regulowania -lub może być niestabilny poza zakresem pracy... -sprawdź w katalogu do jakich temp odparowania ten zawór jest zalecany... pienienie oleju - Shitashii - 2011-06-23 Qba pisał (w odpowiedzi crocens'owi) o bańce (termoelemencie) z zaworu rozprężnego. Czy jest zamontowana na "dobrej godzinie" rury ssącej.
|