![]() |
|
Desuperheater. - Wersja do druku +- Forum Klimatyzacja (https://forum.klimatyzacja.pl) +-- Dział: Klimatyzacja.pl (https://forum.klimatyzacja.pl/forumdisplay.php?fid=3) +--- Dział: Klimatyzacja (https://forum.klimatyzacja.pl/forumdisplay.php?fid=11) +--- Wątek: Desuperheater. (/showthread.php?tid=5218) |
Desuperheater. - art_boss - 2011-06-21 W budowanym przez siebie układzie chillera stosuję na tłoczeniu mały, 0.6m2 20płytowy wymiennik do odzysku ciepła przegrzania na cele CWU. Mam pewną wątpliwość związaną z umieszczeniem go szeregowo ze skraplaczem w urządzeniu całorocznym (tak robią duzi, bo podglądam rozwiązania). Załóżmy, że układ automatyki tegoż wymiennika działa na utrzymanie w krótkim pośrednim obiegu wody temperatury powyżej temperatury kondensacji (pominąwszy okres rozruchu urządzenia, gdzie będzie przez dłuższą chwilę się skraplał czynnik zanim wymiennik/obwód się zagrzeje). W pewnym momencie woda w zbiorniku CWU zostanie nagrzana do zadanej temperatury (nawet 99stC), to desuperheater przestanie odbierać ciepło od gazu, który może mieć np 110st. Podstawowym celem chillera jest produkcja chłodu, więc sygnału z obwodu CWU nie mogę traktować jako wyłączającego układ ze względu na przegrzewanie się wody chłodzącej desuperheater. Co się wtedy stanie, gdy temperatura tłoczenia będzie przekraczała 100st, a wymiennik nie będzie ciepła odbierał, nawet biorąc pod uwagę zwiększone ciśnienie wody w obwodzie pośrednim chyba utrzymywanie jej w tak wysokiej temperaturze to nie za dobry pomysł. Chodzi mi po głowie bypass wymiennika po stronie gazu, ale to też nie proste, bo nie ma zaworów prosto dostępnych i rozsądnie tanich na duże przepływy (14m3/h na tłoczeniu), i temperatury, a i rozbudowywanie armatury i rurażu nie wpływa pozytywnie na układ. Może konieczne staje się włączenie w układ pośredni dry coolera do schaładzania (znowu komplikacja układu)? A może nie powinienem się tym przejmować, tak jak się nie przejmują producenci chillerów których podglądam i nie zauważyłem takich obejść czy schładzaczy (ale może po prostu nie publikują swoich rozwiązań w dostępony internetowo sposób)? Jak myślicie? Desuperheater. - bxz - 2011-06-21 Nie wiem czy zrozumiałem co piszesz, ale postarałem się i przeczytałem 2 razy. Problem nadmiaru ciepła na c.w.u w solarach jest rozwiązany prosto: układ pośredni - glikol 3 bary, a w zbiorniku wężownica. W układzie pompa i zawór zwrotny, a sterowanie termostatem ograniczonym do np 90 * C, wtedy pompa staje. Zbiornik dlatego dobiera się taki duży by nie przegrzewać glikolu (stagnacja), który traci wtedy swoje właściwości. Nad wszystkim czuwa zawór bezpieczeństwa. Desuperheater. - crocens - 2011-06-21 Raczej nie zagrzejesz wody do temperatury 99 *C. Podaj jakie chcesz uzyskać temperatury skraplania i parowania, jaka moc agregatu, ile wody w obieg / lub jaki przepływ, stały czy zmienny itp. |