Średnice rur - Wersja do druku +- Forum Klimatyzacja (https://forum.klimatyzacja.pl) +-- Dział: Klimatyzacja.pl (https://forum.klimatyzacja.pl/forumdisplay.php?fid=3) +--- Dział: Klimatyzacja (https://forum.klimatyzacja.pl/forumdisplay.php?fid=11) +--- Wątek: Średnice rur (/showthread.php?tid=5247) |
Średnice rur - jacek 64 - 2011-06-26 Witam Kolegów . Ostatni montowałem jednostkę 24000Btu ( 7 kW) która miała średnice : rur 1/4 cala -ciecz , a na ssaniu 1/2 cala. Jednostka nie jest firmowa - hipermarket - Na moje wyczucie - nie powinna osiągnąć założonej mocy . Standard dla 24000 BTu to 3/8 i 5/8 . Co sądzicie o takiej konstrukcji ? Średnice rur - AKTIMAR - 2011-06-26 jeśli ją zamontowałeś to powinieneś wiedzieć czy wszystkie parametry są w normie i czy działa poprawnie!!!
Średnice rur - crocens - 2011-06-26 cóż... sądzę, niedopuszczalna konstrukcja
Średnice rur - Rześki LUFT - 2011-06-26 Toshiba przy 6,8kW nawet w ON/OFF'ie ma 1/4 i 1/2 cala i chodzi lepiej moim zdaniem niż jakies LG na wiekszych przekrojach mimo przewymiarowania czasem długości instalacji o kilka metrów
Średnice rur - crocens - 2011-06-26 nie wiem jakie rozwiązania przyjęli inżynierowie z Toshiby, bo na pewno coś wymyślili. Gdyż w normalnym przypadku: dla 10mb instalacji prowadzonej w poziome, bez zakrętów 1/2 cala o mocy 7kW, parowaniu 0*C oraz skraplaniu 45*C; wystąpi spadek ciśnienia ssania odpowiadający spadkowi temperatury parowania równy 4,5K co ponosi za sobą pewne konsekwencje: Zwiększona temperatura końca sprężania co w pewnych warunkach (lub przy pewnej konstrukcji urządzenia) powoduje wzrost poboru prądu przez urządzenie (nieznaczny ale zawsze). Dodatkowo sprężarka tego nie lubi ![]() Inną kwestią jest prędkośc gazu w takim rurociągu który przekracza 22m/s co (zgaduję) zapewnia przepływ mocno turbulentny a więc kolejne nie ujęte wyżej straty ciśnienia... |