Forum Klimatyzacja
Czasówka - Wersja do druku

+- Forum Klimatyzacja (https://forum.klimatyzacja.pl)
+-- Dział: Klimatyzacja.pl (https://forum.klimatyzacja.pl/forumdisplay.php?fid=3)
+--- Dział: Klimatyzacja (https://forum.klimatyzacja.pl/forumdisplay.php?fid=11)
+--- Wątek: Czasówka (/showthread.php?tid=5276)



Czasówka - hary811 - 2011-07-03

Witam dostałem zlecenie zamontowania zegara czasowego w agregacie wody lodowej CLINT mam pytanie czy jest opcja wpiecia sie w sterowanie agregatu czy bede musial w budynku w rozdzielni zamontowac stycznik tak aby całkowicie odłaczał zasilanie nie ukrywam ze w rozdzielni nie mam miejsca Smile


Czasówka - crocens - 2011-07-03

a co chcesz tą czasówką sterować?


Czasówka - hary811 - 2011-07-03

Chiller ma pracowac tylko przez ok 8 godzin miedzy 7 a 16 ze wzgledu na oszczednosci


Czasówka - crocens - 2011-07-03

zależy jaki zastosowano sterownik, jeżeli przewidziano styki typu "remote on/off" to sprawa jest w miare prost, gorzej, jeżeli takiej opcji nie ma, wtedy pozostaje stycznik...


Czasówka - hary811 - 2011-07-03

eliwell st500


Czasówka - crocens - 2011-07-03

jest cała rodzina st500, ale chyba we wszystkich można ustawić zdalne włączenie/wyłączenie poprzez styki cyfrowe przez które podłączas czasówkę. Nie mam dokładnej instrukcji ale jak znajdziesz to reszta będzie prosta, ale będzie Ci potrzebny konkretny typ... st5xx


Czasówka - llort - 2011-07-03

Smile A nie wystarczy odciąć zasilania sterownika zegarem czasu rzeczywistego? Prostota to prostota Wink


Czasówka - crocens - 2011-07-03

może i prostsze, ale jak przyjedzie serwis o godzinie 17 to będzie zachodził w głowę dlaczego to cholerstwo nie działa, a tak przeczyta ze sterownika, że wyłączyło go wejście DI1, popatrzy, że podpięta czasówka i już wszystko wie.

Nie ma sensu sprzeczać się, która metoda lepsza, dla mnie moja, dla ciebie Twoja i koniec.


Czasówka - llort - 2011-07-03

Dobry serwis poradzi sobie w 3 minuty dlaczego układ się nie załancza Smile


Czasówka - crocens - 2011-07-03

rozmawiamy nie na temat

znamy Twoje zdanie, znamy moje, zainteresowany sam wybierze co zrobi, temat zamknięty w moim mniemaniu


Czasówka - llort - 2011-07-03

crocens może bardziej proste rozwiązanie.Odpowiedzialny za zmianę po prostu wyłancza hebel Sad


Czasówka - crocens - 2011-07-03

testowałem kiedyś, nie działa Tongue okazuje się, że czynnik ludzki jest bardziej zawodny od elektroniki Wink o wyłączeniu jeszcze pamiętali, gorzej z załączaniem ;p


Czasówka - hary811 - 2011-07-03

jezeli ktos wie jak to zrobic prosze pisac


Czasówka - barbie - 2011-07-03

wstaw zegar czasowy Legrand wielkości 1 modułu ,musi być 24 godzinny z podtrzymaniem pamięci .


Czasówka - Shitashii - 2011-07-03

Albo jako wejście sterujące w sterowniku, albo w obwodzie sterowania stycznika roboczego. Pierwszy wariant zdecydowanie lepszy.


Czasówka - crocens - 2011-07-04

już Ci napisano jak to zrobić.

Np wziąć instrukcję, zobaczyć które styki sa tzw. "remote on/off" i podpiąć nań czasówkę. Smile


Czasówka - mpgorol - 2011-07-15

Po pierwsze musisz zlokalizować które wejście logiczne masz wolne DI1-DI6, następnie np: jeśli masz wolne DI3 to temu wejściu odpowiada parametr CL42 w którym wybierzesz funkcje która ma wykonać sterownik.
I jeszcze jedno do wejść logicznych parametry mają polaryzacje +/- (czy funkcja ma zostać wykonana w momencie zamknięcia czy otwarcia obwodu GND-DI3.
Do wyboru masz dwie funkcje:
+/- 1 - przełączenie w stan czuwania
+/- 2 - zdalne wyłączenie
Różnica polega na tym iż w pierwszym wypadku możesz przełączyć sterownik w tryb pracy z poziomu sterownika, a w drugim nie.