Kody błędów Hitachi Utopia Supercharge - ON/OFF - 2011-07-07

Czesc,

Klimatyzator jak w temacie jedn. zewn. RAS 3AQE6-2, wewnetrzna RPK-4AQ5.
Sprezarka pracuje przez 1 min. Po czym sie wylacza. Kody na pilocie przewodowym to: A0, 02,C7.
Na moje to termik i sprezarka bo rocznik urzadzenia to 1998. Czy ktos ma te kody?
Dzieki z gory.


Kody błędów Hitachi Utopia Supercharge - llort - 2011-07-07

Nie znając kodów najlepszym sposobem jest metoda diagnozy która niestety jest bardzo skuteczna ale wymagająca wiedzy i doświadczenia.


Kody błędów Hitachi Utopia Supercharge - mario78 - 2011-07-07

caesc mam seata alhambre z 2001 1.9tdi z klimatronik ktora nie dziala jak powinna jest doladowana gazem i nic panel sterujacy w srodku auta jak sie go wlacz to zaczyna mrygac i dopiero po jakies minucie cie zalacz jaka moze byc tego przyczyna proszeo pomoc i z gory dzieki


Kody błędów Hitachi Utopia Supercharge - Fujitsu Szczecin - 2011-07-08

mario78 napisał(a):caesc mam seata alhambre z 2001 1.9tdi z klimatronik ktora nie dziala jak powinna jest doladowana gazem i nic panel sterujacy w srodku auta jak sie go wlacz to zaczyna mrygac i dopiero po jakies minucie cie zalacz jaka moze byc tego przyczyna proszeo pomoc i z gory dzieki
WtamTonietendzialPozdrawim


Kody błędów Hitachi Utopia Supercharge - barbie - 2011-07-08

A0--uszkodzenie w 1 jednostce A2 Safety device of the outdor unit is tripped High Pressure Switch ,internal Termostat for Outdor Fan Motor and Overcurrent Relay .


Kody błędów Hitachi Utopia Supercharge - TRYFIDY - 2011-07-08

według mojej rozpiski - przekroczenie ciśnienia freonu powyżej 41 bar


Kody błędów Hitachi Utopia Supercharge - barbie - 2011-07-08

umyj skraplacz sprawdź wentylator i pobór prądu .jeśli jesteś z Bydgoszczy wezwij na pomoc chłopka roztropka o pseudonimie llort .


Kody błędów Hitachi Utopia Supercharge - ON/OFF - 2011-07-27

Witam,

Problem rozwiazany - nie startowal wentylator skraplacza i wylaczal termistor sprezarki. Nie widzialem tego bo nie zdazylem nigdy dojsc do jednostki zewnętrznej a ta już się wylaczała; musialem zejsc z drabiny wewnatrz [ktos zainstalowal pilota przewodowego w pomieszczeniu na wysokości jednostki wewnętrznej a właściciel zalaczal klime eska na tablicy el.], wyjsc na zewnatrz i obejsc caly budynek. Przez okno było słychac jak sprezarka pracuje ale wentylatora nie było widac. Dopiero jak sie stalo na zewnatrz a ktos inny zalaczal w srodku. Problemem był brak styku na jednym ze zlacz zasilających wentylator. Sprzet miał już 12 lat i jako ?second hand? a przy okazji wygarnąłem z jednostki zewn. ptasie gniazdo Smile


Kody błędów Hitachi Utopia Supercharge - coldtherm - 2014-12-09

witam
mam podobną jednostkę
staram się ją sprawdzić przed instalacją
i tu pytanie do osoby która zna te urządzenia
przy demontażu nie miałem możliwości sprawdzenia urządzenia ponieważ w budynku już nie było prądu
mam pdf do tego modelu ale nie objaśnia on mojego problemu
Przy uruchomieniu chłodzenia sterownik uruchamia spr na 2 sekundy i wchodzi w stan awarii A0 02 E0
być może problemem jest to że zasilam tylko jednostkę wewnętrzną ...
z tym że jest to model z 1993 roku i nie ma swoistego sterownika jednostki zewnętrznej więc zastanawia mnie w jaki sposób mógł by komunikować się z ową
ewentualnie na zasadzie poboru prądu cewki stycznika sprężarki ktura jest na końcu szeregu zabespieczeń


Kody błędów Hitachi Utopia Supercharge - barbie - 2014-12-10

mam dokumentacje hitach zadzwon do mnie telefon jest na drabinie .


Kody błędów Hitachi Utopia Supercharge - coldtherm - 2014-12-10

odezwę się jutro bo drabina w samochodzie ...
to jak by twój kontakt był zapisywany na karzdej drabinie krause 3x7
pozdro


Kody błędów Hitachi Utopia Supercharge - coldtherm - 2014-12-17

problem rozwiązany
okazuje się iż te jednostki jak trafnie zauważyłem komunikują się
gdy przy próbie uruchomienia sprężarki nie ma zamkniętego obwodu wyrzucała mi awaria ...
w obwodzie spr jest rząd zabezpieczeń hp,termistor spr , ckf , termik spr , termistory wentylatorów